 Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возник вопрос при проектировании. Помещение компрессии категории "А", опасное вещество - водород (горючий газ). Под п.6 приложения А СП 5.13130 наше помещение получается не попадает, там нет упоминания горючего газа. Так как же предусматривать АУПТ или АУПС, неужели наш выход СТУ?


[10.01.2020 18:16:22]
 "Ольга, Ольга! — вопили древляне", мы никогда не замечали, что в разделе "производственные помещения" только "сжиженные горючие газы". И что теперь делать со сжатыми?


[12.01.2020 22:09:50]
 Помещение компрессии категории "А", опасное вещество - водород (горючий газ). Под п.6 приложения А СП 5.13130 наше помещение получается не попадает, там нет упоминания горючего газа. Так как же предусматривать АУПТ или АУПС, неужели наш выход СТУ?=helga a ®

При возгорании струи вырывающегося из оборудования газа тушить его ни в коем случае нельзя, ибо потушенный газ сразу образует взрывоопасную смесь с воздухом и неминуем взрыв. Более того, сжиженный газ также тушить нельзя. В этих случаях необходимо предусмотреть быстрое перекрытие поступления газа в помещение и включение аварийной вентиляции такой кратности, которая исключает образование взрывоопасной концентрации. АУПС не повредит на случай горения газа факелом. По сигналу АУПС должен сработать клапан перекрывающий поступление газа в помещение и включение аварийной вентиляции.СТУ не требуется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 