Нормируются ли расстояния ежду зданиями и соединяющими их между собой конвейерными галереями и пешех

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.01.2020 11:31:18]
 Нормируются ли требуемые противопожарные расстояния между зданиями и соединяющими их между собой конвейерными галереями и пешеходными переходами, размещаемыми на территории промышленного объекта?
Пример - пешеходный переход между АБК и главным корпусом, расположенный вдоль стены АБК на половине своей длины.


[09.01.2020 11:43:26]
 расстояния принимаются без учета переходов и галерей, при этом следует выполнять дополнительные требования ПБ к переходам и галереям, указанным в СП


[09.01.2020 11:45:13]
 "Пример - пешеходный переход между АБК и главным корпусом, расположенный вдоль стены АБК на половине своей длины."

Вы имеете в виду расстояние от галерей до зданий и сооружений? Да, нормируются.
СП 4.13130 В разделе сооружения производственных объектов.


[09.01.2020 12:03:59]
 Уважаемые коллеги, имеется в виду галерея между двумя зданиями; она вплотную примыкает к каждому из них.
О каком п/п расстоянии может идти речь?..


[09.01.2020 12:07:52]
 "она вплотную примыкает к каждому из них." (с)

Для примыкания вплотную должны выполняться требования к наружным стенам зданий в местах примыканий (см. раздел сооружения производственных объектов СП 4.13130).


[09.01.2020 12:18:57]
 Разумеется, требования о водяных завесах и п/п перегородках выполняются.
Вопрос не о том.
А если это пешеходный коридор?


[09.01.2020 13:07:47]
 Посмотрите п.6.5.51 и 6.5.58 СП 4.13130.

Когда рассматривал комбинированные галереи других требований не нашел.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нормируются ли расстояния ежду зданиями и соединяющими их между собой конвейерными галереями и пешех      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.