Противопожарное расстояние между зданиями с навесом

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.01.2020 19:21:58]
 Добрый день. Если здание предусматривается с навесом, то противопожарный разрыв между зданиями определяется от навеса или от стены, а навес не учитывается? В нормах нигде не нашел порядок определения противопожарных расстояний между зданиями.


[16.01.2020 20:56:23]
 Смотри п. 4.4 СП 4.13130.2013.