Требование к средствам ППА по ТР ЕАЭС 043

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.01.2020 14:15:46]
 Кто уже знакомился с регламентом 043, поясните такой момент:

По п.33 регламента средства ППА должны работать в условиях повышенных температур, влажности и иметь защиту от механических повреждений.
При этом нет пояснений о местах размещения (помещения с влажными процессами, высокотемпературные помещения и т.д.).

Значит ли это что теперь все средства ППА должны иметь IP как минимум 54-65?


[09.01.2020 14:24:08]
 Вы производитель средств обеспечения пожарной безопасности, орган по сертификаци или надзором за обращением продукции занимаетесь?

Если нет, то зачем Вам ТР ЕАЭС 043/2017 вообще нужен?


[09.01.2020 14:26:44]
 Drakon ® [09.01.2020 14:15:46]

"Значит ли это что теперь все средства ППА должны иметь IP как минимум 54-65?"

нет.


[09.01.2020 14:29:58]
 "то зачем Вам ТР ЕАЭС 043/2017 вообще нужен?" (с)

Вопрос в применимости после 01.01.2020 изделий с IP40 на территории РФ. Как это будет регулироваться и учитываться?

Например, сейчас в проект я закладывают оборудование ППА с IP40, при этом сертификат соответствия 123-фз есть, но изделие не соответствует ТР 043.


[09.01.2020 14:38:57]
 >но изделие не соответствует ТР 043

Полтора года можете использовать средства обеспечения пожарной безопасности с сертификатом 123-ФЗ, дальше (или по своему желанию - раньше) с сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017.

Степень защиты оболочки нужно выбирать в соответствии с требованиями к зданиям и сооружениям.
myfild

[09.01.2020 14:40:08]
 Нет не значит.
Требования по устойчивости к внешним факторам и воздействиям пока по ГОСТ 53325, СТБ и т.д.


[09.01.2020 14:42:00]
 "..дальше (или по своему желанию - раньше) с сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017." (с)

так...ясно...значит через полтора года придем к оборудованию с повышенной степенью защиты?
myfild

[09.01.2020 14:46:09]
 Drakon ®-так...ясно...значит через полтора года придем к оборудованию с повышенной степенью защиты?

Повсеместно не придём(См. проект межгосударственного стандарта на пожарную автоматику).. Там где это требуется уже и давно пришли


[09.01.2020 14:46:49]
 Drakon ® [09.01.2020 14:42:00]

"значит через полтора года придем к оборудованию с повышенной степенью защиты?"

нет.


[09.01.2020 14:52:14]
 >значит через полтора года придем к оборудованию с повышенной степенью защиты?

Непонятно, почему Вы вообще решили, что защита от повышенной влажности определяется степенью защиты.


[09.01.2020 15:00:46]
 >>Значит ли это что теперь все средства ППА должны иметь IP как минимум 54-65?<<

В стандартах (ГОСТ) на техсредства есть соответствующие главы про устойчивость к температуре и влажности. И вот в соответствии с этими главами проводятся испытания. Если каким-то образом в ГОСТе такого раздела нет, то только соответствуя ГОСТу железка не будет соответствовать ТР. Это скорее для разработчиков стандартов, а не для простых смертных.


[09.01.2020 15:12:49]
 "Если каким-то образом в ГОСТе такого раздела нет, то только соответствуя ГОСТу железка не будет соответствовать ТР. Это скорее для разработчиков стандартов, а не для простых смертных." (с)

В конечном итоге, как это будет влиять на простых смертных?

"Непонятно, почему Вы вообще решили, что защита от повышенной влажности определяется степенью защиты." (с)

Согласен, не туда понесло.
Как Вы назовете степень защиты от механических повреждений?


[09.01.2020 15:18:13]
 >Как Вы назовете степень защиты от механических повреждений?

IK код.

Думаю, что в документации на оборудование должна быть указаны IP, IK, УХЛ, рабочая температура. И по этим параметрам их уже будут использовать в зданиях и сооружениях.


[09.01.2020 15:29:09]
 >>В конечном итоге, как это будет влиять на простых смертных?<<

Также как и сейчас. В ГОСТ Р 53325 есть испытания устойчивости влажности-температуры. И что-то IP 67 дымовых извещателей маловато будет.


[09.01.2020 15:32:51]
 Насколько я понял, пункт ТР 043 не сильно влияет на "размеренное течение нормативного бытия" ?


[09.01.2020 15:33:46]
 >>И что-то IP 67 дымовых извещателей маловато будет.<<

Это я к тому, что требования эти не драконовские. Из шланга не поливают, в печи до 1000 градусов не подогревают и 100 тонным прессом не давят.
Наделают немного тумана, прогреют градусов до 40-50 по цельсию, легонько постучат.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требование к средствам ППА по ТР ЕАЭС 043      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.