таблица 6.1 СП 2.13130.2012

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2019 12:08:19]
 Можно ли, опираясь на таблицу 6.1 СП 2.13130.2012, сказать, что здание со степенью огнестойкости I, должно иметь класс конструктивной пожарной опасности С0? Или другими словами, можно принять для здания со степенью огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С1? (здание категории Д, высота до 12 м, площадь 500 м.кв.)
Или же эта таблица только для определения площади?


[23.12.2019 12:24:26]
 Есть ли вообще зависимость степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности?


[23.12.2019 12:27:53]
 6. Требовании к зданиям и сооружениям
При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и
высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания
соответствующего класса функциональной пожарной опасности
Прокоп

[23.12.2019 12:58:25]
 Асашай, т.е. допустимы сочетания, не предусмотренные данной таблицей?


[23.12.2019 13:52:23]
 не допустимы только в табл. 6.9

Таблица 6.9
Примечания
1. Прочерк в таблице означает, что здание данной степени
огнестойкости не может иметь указанное число этажей.


[23.12.2019 15:58:06]
 В данной таблице можно посмотреть требуемый предел огнестойкости и от него уже отталкиваться какую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности для здания принять.


[23.12.2019 15:59:41]
 Она не для определения площади. Площади устанавливаются для зданий технологическими нормами.


[23.12.2019 15:59:56]
 И санитарными тоже


[25.12.2019 10:58:08]
 Ограничение площади устанавливается ещё и противопожарными нормами (например, площадь пожарного отсека).


[25.12.2019 13:52:21]
 Прокоп ®, а что за вводная такая "здание I степени огнестойкости" (особенно с такими характеристиками)?

Видимо кто-то из архитекторов затупил.
А вы пишите: "Здание категории Д не ниже III степени огнестойкости класса С1".
И объясняете каждому любопытному, что "огнестойкость можно и повысить, но нормативные показатели (и требования к зданию) будут именно такими"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: таблица 6.1 СП 2.13130.2012      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.