| | | ogpn8 | 09.11.2022 7:18 | 49 / 4670 | Евгений 666 | 12.11.2022 21:53 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги, приветствую. Вопрос- в теме ветки.
Пункт 54 ППР говорит о необходимости получать информацию о возможности дальнейшей эксплуатации СПС с истекшим сроком службы у производителя (поставщика).
Соответственно, п. 6.6.1 ГОСТ Р 5963 |
=> | Другое дело как лаборатория оценивает. В любом случае ответственность за дальнейшую работоспособность несет лаборатория. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 11.11.2022 2:23 | 2 / 958 | Koui | 11.11.2022 17:44 | |
| * * | Имеется чердак. Ширина 18 метров, длина 32 метра. Крыша двускатная. каждый скат имеет уклон не менее 20%. разница самой высокой и самой низкой точки около 4 метров.
если я ставлю ДИПы в самой высокой точке, то согласно п.6.6.35 я могу увеличить радус обн |
=> | Ув. asol611, вы правы, и более того - я так уже сделал. Но мне хотелось бы узнать, можно было сделать иначе или нет. Почему то мне казалось, что такая норм | |
 |  |
 |
| | | Koui | 09.11.2022 12:42 | 15 / 1531 | Koui | 09.11.2022 22:18 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане, прислали мне проект СПС в МКД для ознакомления. Объект представляет из себя МКД (многоквартирный дом), 32 этажа (метраж не нашёл, но думаю, что-то ближе к 100). Так вот, в каждом жилом помещении и в прихожей установлены по 2 дымовых И |
=> | Всем большое спасибо, судя по всему, вопрос исчерпан. искать дальше у меня возможности нет, потому ет контакта с проектировщиками. поэтому я полагаю, что у | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 07.11.2022 15:02 | 18 / 3321 | ifbbpro | 09.11.2022 19:21 | |
| * * | СП6.13130.2021
п6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается. |
=> | >почему просто не написать было "силовые линии питания" вместо "линии питания". Одно слово "силовые" сразу ставит всё на м | |
 |  |
 |
| | | Gpnilinet | 09.11.2022 11:06 | 2 / 944 | CV | 09.11.2022 13:40 | |
| * * | Категорически приветствую, уважаемые камрады.
Есть проблема. Стреляют спринклера в тамбурах (небольшое помещение на входе с улицы).
Спринклера на 57 градусов, рядом - тепловая завеса.
Возможна ли сработка при надуве от тепловой завесы?
|
=> | сослаться на СП 486 п.4.4 и убрать из тамбура спринклера, или бывает в таких случаях прозрачный щит к потолку крепят перед спринклером | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 20.02.2021 10:13 | 25 / 3916 | koks | 08.11.2022 14:12 | |
| * * | Касаемо прокладки линий СПА в СП484 есть отсылка на нормы по взрывозащищенному оборудованию и на СП6. И все. Может еще есть какие-то нормативы, которые регламентируют параллельную прокладку?
а то теперь получается так: кладем СПа кабели в отдельн |
=> | У Рубежа есть таблица с минимальными расстояниями. Страница 9 - [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 02.11.2022 15:01 | 8 / 1338 | BillyQE | 03.11.2022 20:09 | |
| * * | Дратути, коллеги!
Ни для кого не секрет, что из строго СНИП, а в него (как я предполагаю) из ПУЭ перекочевали требования о 0,5м. Если для кого-то секрет - то в этой теме много рассуждений на тему [ссылка] Однако меня заинтерес |
=> | Проверяем постоянно объекты по пожарной безопасности: то лестницы гирями, то деревообработку срезам, то дымку анемометром итд. Все методики испытаний пропи | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 02.11.2022 15:50 | 12 / 2125 | Eugen-19 | 03.11.2022 12:23 | |
| * * | Коллеги!
Как измеряется расстояния между ручными ИПР (по нормам не более 50м должно быть).
Есть прямоугольный цех, где по длинной стороне вдоль одной стены стоят ручные ИПР на расстоянии не более 50м. Но если брать эти же ИПР на противоположных стен |
=> | ifbbpro: "Ну и какие проблемы? Возьмите поверенное средство измерений и измерьте расстояние."
Вы к кому обращаетесь? К автору ветки, к инспект | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 14.09.2022 10:34 | 11 / 2034 | Админ | 02.11.2022 23:09 | |
| * * | Добрый день!
В ППКУП Сириус зона №1 уже занята "(1) Сост. Сириус", таким образом мы не можем на объекте создать ЗКПС с номером 1?
Или есть какой-то способ/прием для создания ЗКПС №1? |
=> | Yippee-ki-yay ® кинул свой конкретный вопрос в уже затихшую дискуссию:
в состоянии объекта WEB интерфейса, [и] на самом приборе ... группы пропущены, у | |
 |  |
 |
| | | Лейла | 02.11.2022 16:37 | 1 / 1004 | Асашай | 02.11.2022 21:15 | |
| * * | Доброго дня всем! Заказчик хочет установить АПС в архиве (много бумаги на полках) в отдельно стоящем здании и вывести сигнал на пульт МЧС в соседнем населенном пункте. Вопрос в том, что не делается категорирование и тушение "так как находится далеко |
=> | категорирование обязательно по ч. 1 ст. 27 ФЗ-123.
Оборудование автоматическим пожаротушением или сигнализацией - см. СП 486.1311500 | |
 |  |
 |
| | | kolosok | 28.10.2022 15:11 | 4 / 1202 | kolosok | 01.11.2022 15:26 | |
| * * | Добрый день.
Прошу оказать помощь в решении вопроса о применении приборов С2000-АСПТ для помещений с компрессорным пневматическим оборудованием.
Имеется 9 разных помещений площадью от 2 до 10 кв. метров с высотой потолков от 1.6 до 4 метров с уст |
=> | Karpov, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 31.10.2022 20:36 | 12 / 1495 | Eugen-19 | 01.11.2022 12:41 | |
| * * | Коллеги, вопрос! Что такое "зона защиты"?
В 5.11 СПС 484 сказано: "Объект должен быть разделен на ЗКПС и зоны защиты (зоны пожаротушения, оповещения и т. п.) согласно требованиям настоящего свода правил, а также сводов правил и стандартов, |
=> | oopsvasilich: "На соседней ветке обсуждается проект ГОСТ по приборам, там ЗКПС отличаются от СП 484. На мой взгляд намеренно, а возможно и вынужденно. | |
 |  |
 |
| | | oopsvasilich | 28.10.2022 9:52 | 7 / 1701 | myfild | 01.11.2022 9:40 | |
| * * | Проект первой редакции ГОСТ:
«Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»
[ссылка] |
=> | Aminka ®
Немного не так. 484 СП писали те же исполнители, что и проект межгоста на приборы. СП написали под диктовку "общественности" и "э | |
 |  |
 |
| | | vladS | 31.10.2022 20:23 | 2 / 1000 | vladS | 31.10.2022 21:05 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
В проекте на порошковое АСПТ (склады) в свое время запроектировали ДИПы: ИП-212-58М (Cистем Сенсор). Монтажная организация, выигравшая тендер, просит вместе с Заказчиком "заменить" в проекте на "ДИП-45" - мотивируя письмом от |
=> | Инженер_ОПС ®, спасибо!
Точно у "ИВС"есть "ДИП-44"
Не ожидал,что они еще выпускаются.
Я их помню за надежность еще лет 10-15 наза | |
 |  |
 |
| | | PowerPower | 31.10.2022 6:26 | 2 / 1108 | PowerPower | 31.10.2022 10:23 | |
| * *
 | Здравствуйте! Хотелось бы услышать ваши мнения. Делаю проект ПС для школы, согласно сп 486 на чердаке нужно устанавливать пожарные извещатели. Но как быть, если доступ есть только в часть чердачного помещения? Как монтажники будут устанавливать извещатели |
=> | Сейчас посмотрел внимательнее разрезы. Дейстивтельно можно пройти черз слуховые окна. Получается вопрос закрыт | |
 |  |
 |
| | | Дамир | 30.10.2022 19:11 | 0 / 873 | | |
| * * | Согласно СП 485.1311500.2020 ориентировочные сведения по мощности тепловыделения с единицы поверхности пожарной нагрузки q и линейной скорости распространения пламени по горизонтальной плоскости V приведены в таблице В.1. При этом, в примечание к данной т |
=> | | |
 |  |
 |
| | | burunduk | 28.10.2022 21:45 | 4 / 1186 | Асашай | 29.10.2022 23:17 | |
| * * | Интересный вопрос поступил. Есть заведение где на втором этаже что-то типа крытой террасы. СПС там нет, т.к. вроде не нужна, а вот с СОУЭ задача возникла. Объект двухэтажный. На первом этаже зал с загрузкой около 100 человек. Если смотреть СП3, получаем 2 |
=> | Примечания:
1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей
более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий дан | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 28.10.2022 14:21 | 1 / 1003 | Karpov | 28.10.2022 14:22 | |
| * * | Коллеги, возможно у кого-то уже есть ответы ВНИИПО.
Я не понимаю логики, почему в СП есть таблица и пункт, которые друг другу противоречат по существу?!
Конкретный пример: здание - 3 помещения.
1 - Склад, категория В2 - площадь 1020 кв. м;
2 - Прои |
=> | Не точный пример, помещение, требующее установки АУП - не превышает 40%. Упустил, примите во внимание. | |
 |  |
 |
| | | oleg_v | 31.07.2022 9:07 | 8 / 1605 | asol611 | 28.10.2022 9:16 | |
| * *
 | Здравствуйте! Объект 4-х этажное административно-бытовое здание. Планировка типичная, по бокам лестничные клетки по всем этажам. На этажах, кроме 1-го посередине коридор, справа и слева помещения. На первом этаже коридора нет. Там гардеробы, душевые, пост |
=> | Всё новое - это хорошо забытое старое.
Сейчас открыл древний СНиП 2.04.09-84 и в пункте 4.28 с удивлением обнаружил то самое требование о размещении по | |
 |  |
 |
| | | oopsvasilich | 26.10.2022 11:42 | 0 / 1018 | | |
| * * | [ссылка]
В соответствии с Программой национальной стандартизации России на 2022 год разработана первая редакция проекта межгосударственного стандарт |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Route | 25.10.2022 21:18 | 4 / 1156 | Route | 25.10.2022 23:52 | |
| * * | Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста:
1. С выходом СП 477.1325800.2020, который имеется в перечне 1190, СТУ не требуются для жилых домов высотой более 75 м (76 этажей)? Есть еще какие-то документы или подводные камни, на которые стоит обратить вниман |
=> | Но меня даже больше интересует про деление на отсеки | |
 |  |
 |
| | | 23Ru | 21.10.2022 14:50 | 1 / 930 | Александр_аск | 24.10.2022 12:28 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите кто может сталкивался!
Согласно разработанным СТУ (не выдержаны противопожарные разрывы между зданиями) необходимо выполнить дренчерную завесу с запуском в автоматическом режиме. Сложность в том что до ближайшего хоз.питьевого во |
=> | Вопрос, а хватит ли воды на наружное тушение и на завесу? В целом можно рядом поставить колодец и туда насосную поставить под залив, для многих погружных ( | |
 |  |
 |
| | | petr2off | 21.10.2022 6:16 | 11 / 1327 | petr2off | 24.10.2022 11:01 | |
| * * | Добрый день. Собрали в офисе шкафы пожарной сигнализации (оборудование Рубеж), захотелось их протестировать. Возникла идея эмуляции срабатывания пожарного извещателя, путем подключения к адресной метки сопротивления 360 Ом и тумблера параллельно. Т.е. в д |
=> | Объект взят под ключ. Т.е. и монтаж наше личное дело. И именно этот вопрос меня интересует. Кстати в теме нигде не поднимается вопрос о нарушении ГОСТ. И я | |
 |  |
 |
| | | Владимир 227 | 21.10.2022 11:06 | 24 / 1640 | Асашай | 23.10.2022 17:03 | |
| * * | Ув проектировщики и сочувствующие.
Есть здание со встроенной автостоянкой и коммерцией в подвале.
Один из эвакуационных выходов автостоянки через тамбур-шлюз выходит на улицу.
Вопрос: можно ли организовать через этот же тамбур-шлюз эвакуационный выход |
=> | все равно непонятно | |
 |  |
 |
| | | Владимир 227 | 22.10.2022 17:09 | 7 / 1468 | Koui | 23.10.2022 16:02 | |
| * * | Есть здание 9 этажной гостиницы с большой площадью этажа и на каждом этаже 28 номеров.
Согласно СП 484 п "6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянн |
=> | Владимир227, это не является технической документацией. такие схемы не только редко обновляются, но и часто откровенно врут. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 21.10.2022 11:34 | 7 / 966 | BillyQE | 22.10.2022 23:42 | |
| * * | Добрый день!
Стоит такая задача: защитить СПС помещение для термообработки.
По технологии процесса имеем:
печь, в которой нагревается деталь до температуры 1000 градусов,
две ёмкости с водой и маслом, где эту деталь собираются остужать.
Кто-то |
=> | Хотя нюанс в том что сертифицируется то он вместе с блоком | |
 |  |
 |
| | | Viss | 16.11.2012 10:36 | 13 / 6919 | Kirillio | 20.10.2022 19:29 | |
| * *
 | Есть что-нибудь кроме этого?
СП 133.13330.2012 Сети проводного вещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования
www.minregion.ru/upl
oad/documents/2012/05/150512-c-2.doc
6.1 Проектирование и установку систем о |
=> | На момент 2022 г. актуальны "Методические рекомендации по созданию и реконструкции систем оповещения населения" (утв. МЧС России 19.02.2021 N 1). | |
 |  |
 |
| | | OlegD | 28.09.2022 18:17 | 12 / 2110 | Инженер_ОПС | 20.10.2022 18:55 | |
| * *
 | Доброго дня!
Подскажите обнаружили починенную силами умельцев СПС в одном здании, старая система на сигнал20, сигнал 20П отключена, и установлено С2000КДЛ, С2000М, стоит МОХА от нее витая пара к С2000М и в скс-розетку видимо в диспечерскую. Разводка п |
=> | OlegD ®
Вот после таких вопросов я вам рекомендую потратить два вечера и прочитать РЭ на С2000-М и С2000-КДЛ. Потом посмотреть пару роликов на юту | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 19.10.2022 6:10 | 10 / 1283 | Comfire | 20.10.2022 14:13 | |
| * *
 | Возник вопрос: построено (новое) 3-х этажное здание + подвал в котором будет ресторан. Подвал - насосная, электрощитовая, теплоузел. 1 Этаж - ресторан (зал + бар) с мясным цехом, рыбным, зона хачипури и мангал, кладовые в т.ч. алкоголя, моечные; 2 этаж за |
=> | aleksegroshev, нет в ст.6 п.1 пп2.
Вам бы не стоило других обвинять в тупости. На свои посты посмотрите. Начните вначале со своих знаний, тогда легче | |
 |  |
 |
| | | Biler | 19.10.2022 21:15 | 1 / 1049 | Biler | 19.10.2022 21:18 | |
| * * | Добрый день! Нужно профессиональное мнение. Имеется маслонаполненный трансформатор. Апт дренчерное от защит трансформатора. Есть принудительный пуск пжн, через открытие ручной задвижки. Трансформатор окончательно отключили из сети, соответственно пуска ап |
=> | Уточнение... Принудительный пуск пжн через открытие ручной задвижки это после вывода транса из сети. До этого, открывалась электрифицированная. | |
 |  |