С2000М потерян прибор

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[28.09.2022 18:17:47]
 Доброго дня!
Подскажите обнаружили починенную силами умельцев СПС в одном здании, старая система на сигнал20, сигнал 20П отключена, и установлено С2000КДЛ, С2000М, стоит МОХА от нее витая пара к С2000М и в скс-розетку видимо в диспечерскую. Разводка полускрытая, схемы нет, на С2000М везде горит "потерян прибор", причем она периодически возникает снова. В чем может быть проблема?


[29.09.2022 3:49:54]
 схему не понял. МОХА - конвертер RS485/Ethernet?

>>везде горит "потерян прибор", причем она периодически возникает снова.

также не понял. эта ошибка периодически появляется? попробуйте тайминги увеличить.


[29.09.2022 10:20:01]
 >>схему не понял. МОХА - конвертер RS485/Ethernet?

я схему сам пока не разобрал там куча старых кабель каналов со старой проводкой от не демонтированной старой системы в это все натолкали новое, и потом еще покрасили.

Что видно ethernet розетка от нее стандартный провод на защелках к моксе, от нее к индикатору С2000М, от него 2 закрашенных кабеля в канал, из канала к С2000 КДЛ уже витая пара и просто тонкие провода, в системе висит около 80 ИП (не смотрел каких) и 2 ИРП. Когда листаешь сообщения на индикаторе около 10 позиций, кроме 1-2 горит прибор потерян, в другой день придешь все нормально, на следующий день опять все потеряно.




[12.10.2022 13:36:47]
 Делали осмотр, ошибка "потерян прибор" указывает на 2 блока С2000 БИ, это могут быть блоки, стоящие в диспечерских, куда сигнал от МОХА идет?


[12.10.2022 15:33:12]
 Рядом с сообщением "потерян прибор" указан его сетевой адрес, что достаточно для идентификации. Если проект и конфигурация с примечаниями утеряны, то подключите Uprog к С2000БИ (которые подозреваете в потере связи) и сравните фактический адрес с адресом в логах.
Также всё может быть банальней и потерянным окажется отключенный Сигнал-20П.


[13.10.2022 10:44:38]
 Viss спасибо. Да проект то был, только систему переделали без проекта, старые блоки отключенные висят, но это мысль может проверить отключенные блоки. Кабель каналы забиты мотней из старых линий, новых, кое где идет провод к одному блоку потом не доходя разворачивается на 180 и идет у другому, как вскроешь крышку больно смотреть.

Попробуем посмотреть что в диспечерских.


[13.10.2022 17:29:21]
 по опыту при работе с преобразователями moxa увеличивать тайминги в с2000-м не требуется обычно. Копать надо в rs-485 , полюбас он. Возможно сетка загружена и пакеты теряются итд.


[13.10.2022 17:46:56]
 Осмотрел обе диспечерские блоки С2000 БИ по этому корпусу все зеленые, проблемы нет.

KOKOS_KOKOS а что можно сделать прозвонить линию этернет? от моксы до моксы?


[14.10.2022 5:32:11]
 У Вас плавающая неисправность, Вы же сами пишите, что то "в другой день придешь все нормально", то "ошибка "потерян прибор"". Поэтому ничего подозрительного в том, что в какой-то день "по этому корпусу все зеленые, проблемы нет".

У Вас есть журнал событий, в нем есть конкретные сетевые адреса теряющихся приборов, есть время события потери связи и время её восстановления. Сравните с фактическими, идентифицируйте точно какие именно приборы теряются. А уже потом ищите причину. Есть конечно вероятность, что случайные действия по наитию без анализа приведут к успеху, но она небольшая.




[18.10.2022 11:33:00]
 Viss, спасибо проверим, пока нашли 5 коротышей на ПИ исправили, один блок без ошибок, осталось только эти два прибора найти. Адрес посмотрели надо кого то из спецов звать чтобы проверили соответсвие адреса и диспечерской.
А индикация на блоке КБП оранжевым мигает масса и давление на что могут указывать? СОУЭ некорректно работает?


[19.10.2022 17:42:17]
 OlegD ®

1. По С2000-КПБ - у вас не настроены технологические входы. Если вы их не используете - все равно настройте через Uprog эти шлейфы. Состоянию V присвойте событие 39 - "Пожарное оборудование в норме"

2. По интерфейсу - не лезьте в него без осциллографа. Только время потеряете. Возьмите осциллограф, посмотрите форму сигнала на линии, сравните с эталонным - сразу все на свои места встанет.


[20.10.2022 14:54:09]
 Инженер_ОПС ®
Спасибо!

>>посмотрите форму сигнала на линии,

это какая линия от КДЛ на которой все ИП, ИРП висят или скс линия в диспечерскую?

>>настройте через Uprog эти шлейфы
Это можно делать по сети СКС в которую от моксы сигнал идет?


[20.10.2022 18:55:46]
 OlegD ®

Вот после таких вопросов я вам рекомендую потратить два вечера и прочитать РЭ на С2000-М и С2000-КДЛ. Потом посмотреть пару роликов на ютубе по их настройке, такие ролики есть на канале Болида. Владение базовой информацией значительно ускорит процесс ремонта.