Использование погружного насоса в пож.резервуаре!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2022 14:50:00]
 Добрый день!
Подскажите кто может сталкивался!
Согласно разработанным СТУ (не выдержаны противопожарные разрывы между зданиями) необходимо выполнить дренчерную завесу с запуском в автоматическом режиме. Сложность в том что до ближайшего хоз.питьевого водопровода более 100м. А рядом прям расположен пож резервуар (2 по 100м3).
По расчету расход 15л/с - 0,37МПа
Помогите разобраться - в СП 10 - возможно использовать погружные насосы, но я что то не могу ни одного найти подходящего насоса!
Может кто подскажет правильно ли я делаю и хоть напримере какой нибудь насос "тыкнуть"...


[24.10.2022 12:28:45]
 Вопрос, а хватит ли воды на наружное тушение и на завесу? В целом можно рядом поставить колодец и туда насосную поставить под залив, для многих погружных (скважных) насосов надо еще использовать "обсадную трубу" (у некоторых скважных насосов в документации встречается) и вариант есть с использованием двух насосных установок: подъем из резервуара и уже потом повышение давления (хотя это 4 насоса... )
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Использование погружного насоса в пож.резервуаре!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.