ПС на чердаке школы. Как быть если нет доступа?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.10.2022 6:26:55]
 Здравствуйте! Хотелось бы услышать ваши мнения. Делаю проект ПС для школы, согласно сп 486 на чердаке нужно устанавливать пожарные извещатели. Но как быть, если доступ есть только в часть чердачного помещения? Как монтажники будут устанавливать извещатели? Или нужно устанавливать ПИ только в той части чердака, в которую есть доступ? План чердака прикрепил к письму


[31.10.2022 10:03:46]
 По подробнее бы по поводу отсутствия доступа... С одной части чердака на другую проход замурован? Или с одной части чердака на другую через люк в кровле т.е. надо на кровлю выйти - немного пройти по кровле - через люк попасть в другой отсек? Просто не совсем понятно как же она (та часть чердака) осматривается / ремонтируется / обрабатывается огнезащитными составами итд.


[31.10.2022 10:23:40]
 Сейчас посмотрел внимательнее разрезы. Дейстивтельно можно пройти черз слуховые окна. Получается вопрос закрыт