Выбор извещателя для помещения термообработки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2022 11:34:50]
 Добрый день!
Стоит такая задача: защитить СПС помещение для термообработки.
По технологии процесса имеем:
печь, в которой нагревается деталь до температуры 1000 градусов,
две ёмкости с водой и маслом, где эту деталь собираются остужать.
Кто-то в практике сталкивался с подобными помещениями? что лучше заложить?


[21.10.2022 14:37:36]
 Я бы вообще ничего не закладывал в виду категории помещения Г. Была на объекте маслозакалка с двумя печами, ваннами с маслом. ДЫмило там это всё будь здоров.
Там пожаротушение по ванне ещё нужно посмотреть, требуется или нет.


[21.10.2022 15:41:42]
 Помещения Г - нет же в исключениях. Нельзя не защищать.
Пока магистральное решение - поставить тепловой максимальный. Но какова будет температура при открывании печи - неизвестно, да и никто не скажет. Может кто по опыту сталкивался и может подсказать, чем лучше защитить.


[22.10.2022 13:28:43]
 
Цитата Karpov 21.10.2022 15:41:42
Помещения Г - нет же в исключениях. Нельзя не защищать.
--Конец цитаты------
100 раз обсуждали необходимость защиты помещений категории Г в зданиях, не подлежащих защите в целом.
Не защищать можно, при условии, что все здание не подлежит защите по таблицам 1 и 2 СП486.


[22.10.2022 23:06:08]
 Дым мимо по понятным причинам, пламени по идее тоже т.к. формально деталь раскалённая, а в новом СП про это четко написано (хотя хз успеет ли пламени сработать если её из печи сразу в воду/масло). Я бы рассматривал тепловые, и скорее даже термокабель. Без блоков обработки сигнала тупо на резисторах к адресным расширителям/неадресным ШС


[22.10.2022 23:25:58]
 
Цитата BillyQE 22.10.2022 23:06:08
Без блоков обработки сигнала тупо на резисторах к адресным расширителям/неадресным ШС
--Конец цитаты------
тупо-то зачем?


[22.10.2022 23:41:34]
 Я имел ввиду что помещение судя по всему небольшое, расстояния маленькие ... блок обработки по сути не нужен, но без него сейчас не все производители термокабель отпускают =/


[22.10.2022 23:42:34]
 Хотя нюанс в том что сертифицируется то он вместе с блоком
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выбор извещателя для помещения термообработки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.