Выполнение п. 5.15 СП484 на «старом» объекте

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
oleg_v ®

[31.07.2022 9:07:59]
 Здравствуйте! Объект 4-х этажное административно-бытовое здание. Планировка типичная, по бокам лестничные клетки по всем этажам. На этажах, кроме 1-го посередине коридор, справа и слева помещения. На первом этаже коридора нет. Там гардеробы, душевые, постирочные, сушильные и т. д. мужские и женские.
ПС на объекте была смонтирована ПС примерно в 2000-х. на Болиде. С2000М, КДЛ, КПБ в общем всё стандартно. Сейчас заказчик задумал провести полный ремонт части помещений с выносом всего до голых стен, нового ремонта и монтажа нового инженерного оборудования обратно с частичной перепланировкой и изменением функционального назначения помещений. Причём это по четыре-шесть помещений на каждом этаже. Соответственно я должен сделать пожарку в них уже по СП484. С самой пожаркой больших проблем нет, ставлю свой КДЛ, КПБ… и подключаюсь к существующему пульту С2000М. Проблема с выводом сигнала тревоги. В здании есть помещение «Вахта» с круглосуточным пребыванием персонала куда сводится вся пожарка здания. Но проблема в том что оно на 2-м этаже. Есть ещё круглосуточная диспетчерская, но та вообще на 3-м этаже. Поставить приборы на 1-м этаже нет возможности вообще, разве что в тамбуре. Но всё равно сигналы от них надо будет выводить на пожарный пост на 1-м этаже, которого нет.
Как можно разрешить такую ситуацию? Заставить заказчика всё таки выделить помещение на 1-м этаже и перетащить туда вахту, тоже работа ещё та будет…


[31.07.2022 10:50:45]
 несколько раз такое делал и пришёл к выводу, что есть только один вариант - ставить второй пульт по нормам СП 484. на него со временем будет завязана вся СПС.
по посту не скажу, для меня это вообще тема спорная, я так и не пришёл ни к какому определенному выводу.
oleg_v ®

[31.07.2022 11:31:06]
 А куда второй пульт ставить? Рядом с существующим? Так опять же по п. 3.22 это всё равно получается пожарный пост, а значит 1-й этаж... Получается по другому никак видимо... И дался же им этот первый этаж...


[01.08.2022 8:40:30]
 А есть где-то в нормах термин "первый этаж"? :)
Переименовать в БТИ "первый этаж" в "цокольный", типа как в зарубежных гостиницах. Соответственно, "второй этаж" станет "первым этажом". ;)


[01.08.2022 9:47:06]
 На данный момент это действительно проблема, и об этом неоднократно уже писали на форуме.
Лично я своё "фи" по этому вопросу направил во ВНИИПО, когда они собирали предложения по внесению изменений в СП 484.
Все пути решения проблемы представлены пункте 1 статьи 6 123-ФЗ (в редакции от 14.07.2022). Их целых пять, выбирайте любой.

>>>С самой пожаркой больших проблем нет, ставлю свой КДЛ, КПБ… и подключаюсь к существующему пульту С2000М>>>
Здесь тоже могут быть проблемы. Мне такое решение эксперт ГГЭ завернул, ссылаясь на то, что у С2000М нет дублированного интерфейса RS-485, а поэтому невозможно выполнить требования п. 5.3, 5.4 СП484.
oleg_v ®

[01.08.2022 11:03:26]
 asol611 ®, Про пульт С2000М я имел ввиду С2000М, исп. 02 у него 2 интерфейса RS485, так же как и у С2000-КДЛ-2И исп.01, да и вместо КПБ С2000-СП2 в линию ДПЛС. Не стал расписывать просто, просто обозначил что в плане оборудования у меня есть решение, так как пост не об этом...
За пункт 1 статьи 6 123-ФЗ спасибо, сейчас поизучаю...


[01.08.2022 23:45:34]
 просто не называйте пост охраны - пожарным постом


[07.08.2022 16:22:26]
 Предпочитаю формулировку "помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала". А совпадает ли оно с пожарным постом или нет - для меня вторично, т.к. если с системой что-то происходит, то главное чтоб это кто-то заметил и вызвал обслуживающую организацию.

Кстати не совсем понимаю в чем проблема для заказчика выгородить на 1м этаже помещение да поставить туда дублирующие БКИ. На подобном объекте у меня так и сделано: на 1м этаже у гл.входа выгорожен типо пост охраны, который постоянно пустой и закрыт на ключ, а на 2м этаже в приёмной здания где как раз постоянно тётки сидят - дублирующие БКИ.


[28.10.2022 9:16:32]
 Всё новое - это хорошо забытое старое.
Сейчас открыл древний СНиП 2.04.09-84 и в пункте 4.28 с удивлением обнаружил то самое требование о размещении пожарного поста на первом или цокольном этаже.