СОУЭ на террасе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.10.2022 21:45:13]
 Интересный вопрос поступил. Есть заведение где на втором этаже что-то типа крытой террасы. СПС там нет, т.к. вроде не нужна, а вот с СОУЭ задача возникла. Объект двухэтажный. На первом этаже зал с загрузкой около 100 человек. Если смотреть СП3, получаем 2 тип. На террасе могут разместить еще 100 человек и это уже 3 тип. Вход на второй этаж отдельный с торца здания. Связи с первым уровнем нет. Мнения разделились. Один проектировщик утверждает, что там СОУЭ вообще не нужно, а другой советует делать, но конкретики всё равно нет. Нужно мнение большинства.
Картинка для общего понимания
https://sochi.scapp.ru/wp-content/up...


[28.10.2022 23:30:54]
 необходимо понять помещение это или нет. а дальше внимательно читать СП 3


[29.10.2022 0:04:58]
 Террасы (по СП 54 вроде) учитываются при подсчете площад этажа, но не учитываются при подсчете объема. А раз нет объема - есть основание не считать его помещением. Поэтому мнение о том, что СОУЭ не нужно - обосновано.

Но также решение о защите СОУЭ Вашей (на фото) террасы может в целом положительно влияет на безопасность. А раз так и решение выполнить там СОУЭ тоже обосновано. Например, в при разработке СТУ ПБ в зданиях, где есть эксплуатируемая кровля - только в путь решение об устройстве СОУЭ 3 типа по сути на улице, как и у Вас.

Так что у каждого своя правда. Я бы пару рупоров поставил бы туда.


[29.10.2022 21:50:52]
 Я как-то на подобные объекты даже не задумываясь леплю речевое и не парюсь чего там по СП третьему выходит... хотя бы какой-нить "рокот", если объем не большой. А то на сиренки народ всё таки не так четко реагирует как на речевое, а мы же про безопасность всё таки. А рестораторы народ такой - гостей посадят куда только можно усадить, в этом можно не сомневаться.
По типу таких вот https://ibb.co/Zf0G0vq на обслуживании хватает, как видно те самые террасы ресторанов на 2-ом этаже. При монтаже выводим на них всегда под уличные громкоговорители, красим под дизайн если надо итд. Для заказчика по деньгам - капля в море. А все возможные вопросы при этом закрываются.
Но у вас конечно не капля, если сравнивать 2й и 3й тип. Я бы дурака включил, типо "люди пребывают постоянно или временно? Пребывают, а значит оборудуем".

Ну если заказчик упрётся - то беда. Делал так 5 этажное здание где на каждом этаже по 40 кабинетов арендаторов. По п.16 таблицы СП3 впритык пролазит на 2й тип, так заказчик уперся и пришлось "иволги" ставить ... хотя бред конечно полный, т.к. каждый арендатор ещё и на ЧОП сдается, и этих "иволог" там полные коридоры, на них никто не реагирует. Но это скорее исключение, обычно хотя бы "рокот" по бюджету пролазит


[29.10.2022 23:17:36]
 Примечания:
1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей
более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2
нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.

У вас нормативный показатель - вместимость более 200 чел.
Получается СОУЭ 3-го типа
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ на террасе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.