Выполнение СП 484 п.6.3 Можно ли обьединить несколько гостиничных номеров в одну ЗКПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Владимир 227 ®

[22.10.2022 17:09:49]
 Есть здание 9 этажной гостиницы с большой площадью этажа и на каждом этаже 28 номеров.

Согласно СП 484 п "6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:

а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;"

Если следовать пункту то все номера нужно выделить в отдельную ЗКПС, что повлечёт установку кучи Бриз (практически на каждом датчике).

Можно ли применить в этом случае требования п.6.3.4 -" одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., а их общая площадь не должна превы-шать 500 м2 ." и объединить по 5 номеров?

[Ув. Владимир 227. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[22.10.2022 22:19:50]
 нельзя.

6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;

тут уже обсуждалось что-то такое. на сколько я помню, вывод был именно таким - нельзя.


[22.10.2022 22:44:11]
 Вот формально, вроде, и не получается трактовать как-то по-другому, нежели как "каждый гостиничный номер выделать в отдельную ЗКПС". Хотя, как по мне, каждую квартиру и арендатора в офисных зданиях выделяют из-за проблем с доступом для обслуживания/ремонта. А вот в гостиницах, по опыту, с доступом чуточку получше. По сему, как художник, я бы выделял по 3-4-5 номеров в одну ЗКПС, отсекая БРИЗами/ИЗами, а на БКИ/АРМ выводил бы каждый номер в отдельный раздел/зону. Но то моё видение, всего-лишь...
Если по пять номеров выделять, а не в каждом ставить, то получается на этаж разница 23 БРИЗа, если этажей 9 (а скорее всего на 1ом рестораны кухня итд), то в рамках объекта сумма копеечная. Да и технически, вроде, проблем нет, т.к. у болида ограничение на кол-во БРИЗов в ДПЛС что-то из серии 40шт. Ну это если по КДЛКе на этаж, но я сомневаюсь что кто-то по-другому бы закладывал. Вообщем я бы не запаривался и лепил в соответствии с нормами.
Все ники заняты ®

[22.10.2022 23:00:56]
 А если это офисное помещение, внутри которого ещё 6 или 7 мелких помещений и небольшой коридор, в который организованы выходы из этих помещений? Да ещё и подвесной потолок. Это сколько ЗКПС получается для одного арендуемого помещения?

[Ув. Все ники заняты. В данное ветке обсуждается вопрос гостиниц а не офисов. А для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ =Админ]


[23.10.2022 9:22:00]
 В гостинице на 1 этаже то же номера (на 3 меньше). Если выделять в ЗКПС каждый номер то на этаже практически каждый адрес будет с Бризом, это штук 30. А сколько, из практики, потянет Бризов КДЛ? Мы такое большое количество не ставили.


[23.10.2022 14:07:25]
 Владимир 227, раньше тянуло по формуле (обычно штук под 90 выходило), но сейчас требование снято, если откроете инструкцию на БРИЗ, то там написано:
Количество БРИЗ в ДПЛС - до 127.


[23.10.2022 15:11:08]
 Ув. Koui ®
Вот нашёл на сайте болида :https://bolid.ru/projects/iso-orion/...
Организация ДПЛС
Варианты топологии двухпроводной адресной линии связи в ИСО "Орион"

Для сохранности обмена между контроллером и АУ при неисправности ДПЛС (короткое замыкание, обрыв) можно использовать блоки разветвительно-изолирующие «БРИЗ», а также организовывать структуру ДПЛС в виде «дерева» или «кольца» (рисунки ниже).
При этом в линию можно включать до 40 изоляторов короткого замыкания «БРИЗ» без дополнительных расчётов.

Так что не всё однозначно.


[23.10.2022 16:02:12]
 Владимир227, это не является технической документацией. такие схемы не только редко обновляются, но и часто откровенно врут. https://bolid.ru/pictures/orion_stru... - посмотрите эту схему и можете заметить, например, в Рупоре-300 2 интерфейса.

5.5 Технические средства СПА следует применять в соответствии с требованиями ТД изготовителя (в части, не противоречащей настоящему своду правил), с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при прохождении в установленном порядке процедуры оценки соответствия.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выполнение СП 484 п.6.3 Можно ли обьединить несколько гостиничных номеров в одну ЗКПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.