 Категорически приветствую, уважаемые камрады.
Есть проблема. Стреляют спринклера в тамбурах (небольшое помещение на входе с улицы).
Спринклера на 57 градусов, рядом - тепловая завеса.
Возможна ли сработка при надуве от тепловой завесы?


[09.11.2022 11:11:53]
 Gpnilinet, были бы фото, было бы понятнее. А вообще - запросто, если тепловая завеса просто дует горячим воздухом без контроля температуры. да, она может нагнать 60 градусов, особенно в небольшом, непроветриваемом тамбуре.
что б быт уверенным на 100%, повесьте рядом со сплинкером электронный термометр с фиксацией максимальной температуры.


[09.11.2022 13:40:08]
 сослаться на СП 486 п.4.4 и убрать из тамбура спринклера, или бывает в таких случаях прозрачный щит к потолку крепят перед спринклером
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ороситель и ТЕПЛОВЫЕ завесы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.