 Добрый день!
В ППКУП Сириус зона №1 уже занята "(1) Сост. Сириус", таким образом мы не можем на объекте создать ЗКПС с номером 1?
Или есть какой-то способ/прием для создания ЗКПС №1?


[14.09.2022 10:50:19]
 AWSoft: "...Или есть какой-то способ/прием для создания ЗКПС №1?"

Есть. Не считать понятие "зона" в ТД на ППКУП "Сириус" тождественным понятию ЗКПС из СП 484.
Считайте понятие "зона" из новых ТД равнозначно понятию "раздел" из старых документаций производителя на приборы (блоки) системы "Орион". Собственно так оно и есть.


[14.09.2022 12:16:30]
 Eugen-19: "Есть. Не считать понятие "зона" в ТД на ППКУП "Сириус" тождественным понятию ЗКПС из СП 484...."

Т.е. мы для ЗКПС №1 добавляем зону в конфигураторе ППКУП Сириус, но номер зоны будет не "1", а другой? Каким образом в таком случае учитывать номер ЗКПС в конфигурации прибора? Учитывать в названии зоны, например "Название: ЗКПС №1"? И составлять таблицу соответствия номеров ЗКПС номерам зон прибора ППКУП Сириус?


[14.09.2022 12:39:28]
 Да, вы меня правильно поняли. ЗКПС из СП 484 - это объединенные по некоему принципу помещения (территория). А зона (быв. раздел) - это совокупность объединенных по некоему принципу извещателей и не только их. И соответствие (проекция) "зоны" и ЗКПС может быть полной - например, 5 помещений (одна ЗКПС) и 5 адресных извещателей (одна зона), а может и не соответствовать друг другу, например, 5 помещений (одна ЗКПС) и соответствующие ей 5 зон (один извещатель - одна зона). Просто во втором случае индикация, предположим, на БКИ будет более подробной - пять индикаторов на одну ЗКПС.


[14.09.2022 13:31:10]
 Как-то не очень удобно.
Коллеги, поделитесь, вы также решаете данную проблему или используете другой способ?


[14.09.2022 13:48:42]
 Я уже где-то на форуме писал, что зря Болид решил "стать ближе" к СП 484 и переименовать свои "разделы" в ТД в "зоны". Вот и стали возникать такие вопросы, как у автора ветки.

По мне, так должно быть ровно наоборот. Если термин "зона" в ТД не соответствует термину ЗКПС из СП 484, то слово зона надо напрочь исключить из документации во избежания путаницы, никто не заставлял Болид переименовывать зоны в разделы, новая сущность от этого не появилась.


[14.09.2022 13:49:38]
 Опечатка, надо читать "переименовывать разделы в зоны".


[14.09.2022 13:54:58]
 AWSoft: "Как-то не очень удобно.
Коллеги, поделитесь, вы также решаете данную проблему или используете другой способ?"

Если у вас такая тяга к красоте и симметрии, то не давайте ЗКПС все номера подряд, начиная с № 1. Можете творить что угодно и дать ЗКПС и зонам, например такие номера: 2, 4, 13, 20 и так далее. Норм по наименованию ЗКПС нет.


[14.09.2022 14:28:19]
 А можете не присваивать номера ЗКПС, а давать им красивые названия, например: ЗКПС "Буш", ЗКПС "Клинтон", ЗКПС "Байден", ЗКПС "Горби" и так далее...


[15.09.2022 0:37:45]
 
Цитата Eugen-19 44471#7

Коллеги, поделитесь, вы также решаете данную проблему или используете другой способ?
--Конец цитаты------
Нет никакой проблемы. Абсолютно верно пишет ув.Eugen-19, "зона" Сириуса - это 100% раздел, а ЗКПС - "группа зон".
Цитата Eugen-19 44471#5

зря Болид решил "стать ближе" к СП 484 и переименовать свои "разделы" в ТД в "зоны"
--Конец цитаты------
Да уж, при чтении РЭ Сириуса каша из зон сильно бесит; еще и на семинарах голову морочат.
Но, думаю, надо быть справедливыми: наверняка вниипошники (как и некоторые товарищи здесь на форуме) им все мозги вынесли этими ЗКПС, так что в определенной степени это мог быть некий политический жест, чтобы отвязались.
(хотя даже в таком случае можно было бы в РЭ навести порядок с зонами, это им минус).
Цитата Eugen-19 ® 44471#5

никто не заставлял Болид переименовывать зоны в разделы
--Конец цитаты------
не факт :)


[02.11.2022 10:05:53]
 Из РЭ по Сириусу
"6.2.1.3. Режимы отображения всех зон и групп зон системы
Для отображения всех зон и групп зон системы предназначены режим отображения
«Таблица всех зон» ...
В начале таблицы отображаются группы зон, далее расположены зоны. Зоны и группы
зон упорядочены в порядке увеличения номеров. В таблице каждой группе зон соответствует
клетка, отмеченная значками , или , зоне соответствует клетка, отмеченная значками
, или . Рядом со значком в каждой клетке указан номер соответствующей зоны / группы
зон."


Но не в состоянии объекта WEB интерфейса, не на самом приборе не отображаются группы зон, а только зоны.
У меня созданы пара десятков зон с нумерацией от 100, и 4 группы зон с нумерацией от 10 , но на Сириусе отображается и WEB интерфейсе состояние объекта: 0 все зоны, 1 Состояние сириуса, 100 зона, 101 зона и т.д.
Т.е. группы пропущены, у всех так, или надо где-то что-то сделать?

Админ ®

[02.11.2022 23:09:24]
 Yippee-ki-yay ® кинул свой конкретный вопрос в уже затихшую дискуссию:


в состоянии объекта WEB интерфейса, [и] на самом приборе ... группы пропущены, у всех так, или надо где-то что-то сделать?

Давайте просто ответим на него.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нумерация ЗКПС в ППКУП Сириус      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.