Эмуляция срабатывания пожарного шлейфа.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.10.2022 6:16:14]
 Добрый день. Собрали в офисе шкафы пожарной сигнализации (оборудование Рубеж), захотелось их протестировать. Возникла идея эмуляции срабатывания пожарного извещателя, путем подключения к адресной метки сопротивления 360 Ом и тумблера параллельно. Т.е. в дежурном режиме мы имеем 360 Ом, в режиме срабатывания 0 Ом. Судя по схеме подключения адресной метки ничего крамольного я не вижу, но при обращении к местной поддержке Рубежа - она встала в ступор и дальше как в детской считалке - Да и Нет не говорить.
Развейте мои сомнения - приведенная схема имеет право на существование ?


[21.10.2022 8:37:26]
 Имеет, но только для конфигурации шлейфа "охранная". Для конфигурации "пожарная" состояние П1/П2 в любом случае должно быть кратно 360, 0 Ом - неисправность.


[21.10.2022 8:48:08]
 У если ставить последовательно с тумблером сопротивления, то при включении тумблеров общее сопротивление будет уменьшатся. Состояние пожар может настроено на меньший порог ?
Т.е. дежурный режим 720, внимание 360, еще меньше пожар ?


[21.10.2022 8:48:28]
 >Возникла идея...

А при чём тут Ваши идеи?

ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

4.14 Для проверки работоспособности линий связи должна быть предусмотрена возможность имитации их неисправности (обрыв, короткое замыкание или пропадание связи) без демонтажа и повреждения... Для радиальных линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум за последним ИП в линии.


[21.10.2022 9:45:23]
 >> Т.е. дежурный режим 720, внимание 360, еще меньше пожар ?

А состояние "Неисправность" Вы предлагаете выдавать при отрицательном сопротивлении?


[21.10.2022 11:13:33]
 мне просто интересно, что конкретно вы решили проверить такой эмуляцией. а проверите вы только верно ли назначен адрес адресной метки, которую вы всё равно снимите.


[22.10.2022 22:55:40]
 Ув. petr2off, ну если это типо стенд в офисе, то что мешает какой-нить ИПР поставить?)


[24.10.2022 6:27:36]
 Во первых его (ИПР) отсутствие. И 1 ИПР мне ничего решит.

Далее метку снимать никто не будет - это шкаф, и проверка собственно говоря шкафа производится. И мне нужно кроме метки проверить еще и работу сценариев. И сработку релейных модулей и сигнал на останов вентиляции и на запуск газового пожаротушения, причем без оконечного оборудования. В идеале еще и акт по испытанию шкафа составить.

Причем тут мои идеи - вопрос конечно хороший, но местный специалист по Рубежу, например, ни как не мог понять - зачем мне тумблеры понадобились..

Заводчане -те поняли, и номиналы сопротивлений подсказали. Там кстати ни разу 360 не прозвучало, во всяком случае пороги были обозначены как: 150Ом, 1.23 кОм,2.2кОм и 10 кОм.



[24.10.2022 8:50:47]
 >проверка собственно говоря шкафа производится... и акт по испытанию шкафа составить

Никакого значения проверка некого "шкафа" не имеет. Испытывают систему пожарной сигнализации, СОУЭ.


[24.10.2022 9:52:10]
 Для Вас возможно и не имеет, а для меня имеет и весьма существенное. Потому как наладка в офисе и наладка в поле, это две очень существенные разницы. По времени. И шкаф не некий, а конкретно собранный по проектной документации, в него нужно залить конфигурацию, и максимально настроить.


[24.10.2022 10:07:29]
 >а для меня имеет и весьма существенное

Подобные вещи - это личное дело монтажной организации. От необходимости испытывать систему и выполнять остальные требования по ГОСТ Р 59638-2021 это не освобождает.
petr2off ®

[24.10.2022 11:01:44]
 Объект взят под ключ. Т.е. и монтаж наше личное дело. И именно этот вопрос меня интересует. Кстати в теме нигде не поднимается вопрос о нарушении ГОСТ. И я не вижу смысла это даже обсуждать. Тема более приземленная - максимально, до начала навигации наладить все, что получится. Если есть что по этому поводу сказать - с удовольствием почитаю.

[Ув. petr2off. У нас принято в каждой ветке обсуждать ОДИН вопрос, вынесенный в тему. Чтоб обсудить другой вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Эмуляция срабатывания пожарного шлейфа.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.