| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1921 1951 1981 2011 <2041> 2071 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Бунтарь | 30.03.2019 15:56 | 8 / 1072 | BG-34 | 31.03.2019 14:06 | |
| * * | Добрейшего всем времени суток! Есть вопрос - поиск по обсуждения не дал результатов и в какую тему щапихнуть не знаю. Суть вопроса: объект на 9 порошковых тунгусов + аспт + ну весь набор.... А вот с герконами на дверях основная суть вопроса... Вместо двер |
=> | ***сам шнур
Ясно от телефонных трубок. Можно попробовать взять пожарный кабель с многопроволочной жилой (гибкий) и навить его подобным образом (по горячей | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 26.03.2019 23:46 | 93 / 2661 | ФПБ | 31.03.2019 13:21 | |
| * * | Приветствую всех форумчан!
По итогам выставки задумался я вот над таким вопросом: А в чем принципиальное отличие адресно-аналоговых извещателей от адресно-пороговых? Ну вот взять всем известный ДИП-34А. Он передает аналоговое значение на КДЛ, тот в сво |
=> | Уважаемый adgernaut.
У меня просьба, давайте хоть на этой ветке не будем про ПМ. Обозначили и хватит. Ведь наш уважаемый Tregard тут просил совсем о друго | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 26.03.2019 12:43 | 13 / 1203 | Dimma | 29.03.2019 23:30 | |
| * * | Коллеги, а кто-нибудь может подсказать, какие сейчас УЗ и РВ датчики движения на рынке есть? Кроме Аргус-2(3) и ЭХО-5 ничего найти не могу. Аргус стоит неприлично, а эхо не везде подходит. |
=> |
чуть опечатался фразу:
>>Извещатель охранный поверхностный совмещённый, например, это EDS-2000, где используются ИК и СВЧ.<<
читать так | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 29.03.2019 13:08 | 2 / 834 | Dimma | 29.03.2019 20:38 | |
| * * | Здравствуйте. Для объекта выбираю сечение кабеля. ПС на болиде, С2000-КДЛ и ДИП34а-03. В инструкции в таблице 17 написаны расстояния от сечения кабеля. Хочу использовать 1х2х0,5, расстояние 100 м и 25 датчиков. По таблице все нормально и соответствует. Мо |
=> | В нашей организации для таких небольших помещений закладываем такой же кабель, но учти, у некоторых фирм 0,5 может быть диаметром, следовательно сечение бу | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 20.03.2019 20:47 | 25 / 1135 | BG-34 | 29.03.2019 13:26 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть общежитие на 4,5 этаже 5 этажного здания. на этаже 15 комнат площадью 20 кв.м. Размеры 3,5х5,9. Планировал установить один адресный датчик в комнате и один динамик речевого оповещения. В интернете нашел статью что |
=> | ***по два висят над дверью.
У нас чаще по одному, но должны по два, одно по ПУЭ, другое по СП3.
***я решил автономники не ставить))
Мудрое решение. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 27.03.2019 13:18 | 14 / 1573 | BG-34 | 29.03.2019 8:53 | |
| * * | Господа, правильно ли я понимаю, что нельзя устанавливать пожарные извещатели на деревянное основание? Потолки обшили фанерой и теперь нужно установить пожарную сигнализацию. |
=> | ***причем тут приборы если речь идет об ОКЛ?
Все смешалось в доме... и т.д. :)Речь вообще-то о ИП. | |
 |  |
 |
| | | segmen8 | 28.03.2019 13:57 | 7 / 1027 | BG-34 | 28.03.2019 20:49 | |
| * * | Добрый день!
Есть объект, стоит на ПК АРМ Орион, заказчик хочет на этот же ПК установить систему видеонаблюдения.
Вопрос, разрешено ли совмещать на одном ПК две системы (система АПС и видеонаблюдение)? |
=> | ***заказчик хочет на этот же ПК установить систему видеонаблюдения.
Если хватит ресурсов ПК ,для работы двух систем, почему бы и нет?
Посмотрите минимал | |
 |  |
 |
| | | Andrey_076 | 23.03.2019 12:33 | 9 / 851 | SergT | 28.03.2019 17:03 | |
| * * | Добрый день всем!
На объекте установлена адресная система ПС Болид. Есть два запасных выхода которые надо оборудовать электромагнитными замками которые бы сами отключались при сработки ПС или нажатием кнопки изнутри при эвакуации.
Планируем установить 2 |
=> | Доброго дня.
08.04.2016. Внесены изменения в пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 20 | |
 |  |
 |
| | | 11247 | 25.02.2019 15:37 | 23 / 1241 | Gidrant | 28.03.2019 16:07 | |
| * *
 | Добрый день!
В СП 5 есть п.13.3.7 Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5.
Правильно я понимаю, что фактич |
=> | 113534 ®, что тут комментировать? То, что между извещателями 8 метров, а до стены 4? ну тк это не уменьшение - это радиус. | |
 |  |
 |
| | | Viss | 24.03.2019 23:53 | 16 / 1083 | Асашай | 28.03.2019 11:07 | |
| * * | Интересная история. Запроектировали, получили СТУ, ЗОС, прошли гос. экспертизу, а теперь оказывается надо сносить.
Судебное решение - [ссылка] |
=> | Статья 66. Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских
округов
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 26.03.2019 14:55 | 53 / 1946 | Нина | 27.03.2019 23:56 | |
| * * | Если в шлейфе 8 не адресных извещателя, седьмой вышел из строя (если отсчёт вести от ППКОП), то выйдет весь шлейф? Ведь наконец шлейфа устанавливается оконечный резистор.
Если да, тогда нет возможности сделать как в п. 14.1
Формирование сигналов на уп |
=> | [QUOTE ktoj 27.03.2019 21:42:31]P.S. погуглил, в продаже не адресных аналоговых датчиков не нашел[/QUOTE]
в тепловой линейном извещателе (сам термокабель | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 25.03.2019 14:34 | 19 / 1039 | rvv | 27.03.2019 19:01 | |
| * * | Как доказать что нужно два адресных извещателя в детских садах, школах, больницах?
Ссылаться на приложение О СП5 у меня НЕ получается,
говорят мне, раз нет управлением автоматикой пожаротушения, дымоудалением, то можно устанавливать один адресный изв |
=> | пардон, 14.3 | |
 |  |
 |
| | | 123123 | 07.03.2019 12:49 | 58 / 1060 | Новичок | 27.03.2019 14:48 | |
| * * | Добрый день. Хочу продолжить бесконечную тему. Всегда ставил минимум по 2 извещателя, но пришел инспектор на объект и начал требовать по 3 извещателя (извещатели установлены ИП-212-63). ПДВ и АУПТ на объекте нет и не требуется. Этот вопрос уже десятилетия |
=> | >> "Нет, не нужны СТУ, достаточно обосновать расчетом", следом выходил еще один и говорил "СТУ и расчеты вообще не нужны, мы и так при | |
 |  |
 |
| | | Defender1993 | 27.03.2019 10:57 | 0 / 760 | | |
| * * | Доброго всем дня ! Нужна тех помощь с системой спрут никогда не работал не бейте сильно Итак:на приборе индикации горит дама пуск , каждые примерно мин 5 приходит сигнал Внимание и прибор непрерывно начинает пищать ,а на дисплее никакие события не отображ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Tehnik | 06.03.2019 0:10 | 95 / 6925 | Rognarek | 26.03.2019 20:01 | |
| * * | Здравствуйте! Есть Объект, в 70% помещений которого натяжные потолки. Планируется установка извещателей на стену, можно ли устанавливать дип на стену вертикально без кронштейнов? В сп информации об этом не нашел, в паспорте ип212-45 запрета на вертикальну |
=> | ***о проделовании специальных отверстий в натяжных потолках.
Сделаете, разместите фото пожалуйста. | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 25.03.2019 11:03 | 16 / 939 | puzzle | 26.03.2019 12:51 | |
| * * | Какими европейскими нормами регламентируется размещение стробов в здании? |
=> | В NFPA 72-2019 появился пункт 18.5.5.7*, в котором дан минимальный уровень, практически тот же, что и в евронормах 0,0375 lumens/ft2 или 0,4036 lumens/m2. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 25.03.2019 14:16 | 8 / 1088 | Анастасия-СМЕТЧИК-9619418029 | 26.03.2019 12:26 | |
| * * | Сколько в московском регионе стоит демонтаж пожарной сигнализации, выполненной неадресными дымовыми извещателями, смонтированными на подвесной потолок? Высотка потолка 2.7 м примерно. Демонтаж самих извещателей и проводов.
А сколько примерно стоит м |
=> | Поддерживаю BG-34. :-)
Чтобы примерно оценить рыночную стоимость работ, можно воспользоваться ссылками на он-лайн калькуляторы.
Это лучший метод для тех, | |
 |  |
 |
| | | Bolt | 25.03.2019 15:24 | 1 / 821 | BG-34 | 25.03.2019 17:41 | |
| * * | Ребят кто ни будь знает какая мощность у трансформатора. Надо заменить его и знать какой покупать.
|
=> | Это вам только на заводе-изготовителе скажут. Т.к. скорее всего, это нетиповое изделие.
Можно самому посчитать по размеру сердечника. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 19.03.2019 9:24 | 105 / 1387 | adgernaut | 25.03.2019 12:44 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день!
Сегодня открытие выставки, кто дойдет, делитесь впечатлениями. |
=> | Ну чтож поделать, если логическая индукция не работает, а критерий проверяемости не учитывается при разработке нормативов, то так и будем купаться в изобил | |
 |  |
 |
| | | asol611 | 25.03.2019 10:19 | 0 / 701 | | |
| * * | Ув. коллеги, здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку.
Задача:
Имеется обособленное здание, которое необходимо оснастить пожарной сигнализацией на базе болидовского оборудования. Помещение с постоянным присутствием обслуживающего персонала, куда необ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Арзамас | 23.03.2019 8:39 | 1 / 838 | Gun | 25.03.2019 8:05 | |
| * * | Добрый день, Уважаемые специалисты. Совет нужен. В реалиях имеем установку газового пожаротушения на два помещения. Баллоны стоят в отдельном помещении станции. Трубопровод заведен под фальшпол и за фальшпотолок. Но требуется реконструкция помещений в свя |
=> | 1.Самое главное посмотрите по приложению А СП 5.13130.2009 потребуется ли вам при реконструкции система пожаротушения.
2. Если требуется АУПТ, то в любо | |
 |  |
 |
| | | Sege | 03.05.2018 14:16 | 25 / 1102 | Georg | 23.03.2019 10:34 | |
| * *
 | Интересное письмо-заключение ВНИИПО о возможности (вернее о невозможности) применения модульных установок пожаротушения в общественных зданиях.
Вот собственно само письмо:
[ссылка]
А вот главный вывод письма:
" |
=> | Пускай теперь Ротенбергу рассказывают про то, что Минобороны им частоты выделило. | |
 |  |
 |
| | | Юрист по пожарным делам | 22.03.2019 12:45 | 6 / 1540 | Нина | 22.03.2019 16:17 | |
| * * | Коллеги, я встал в ступор. Задача вроде элементарная, но, не могу обосновать нормами. Прямого так сказать императива - нет.
На объекте монтируется спринклерная водозаполненная система АУПТ. При её работе будет образовываться водяной поток, который може |
=> | [QUOTE Юрист по пожарным делам 22.03.2019 15:58:11]относить-ли лампы освещения и розетки питания к оборудованию с открытыми неизолированными токоведущими ч | |
 |  |
 |
| | | Бармаглот | 22.03.2019 8:52 | 1 / 745 | asol611 | 22.03.2019 10:24 | |
| * * | Приостановка поставок противопожарного оборудования британской корпорацией Survitec может сказаться на заказах целого ряда российских судостроительных предприятий.
[ссылка] |
=> | Какие проблемы? Шильдик другой наклеят и дальше будут поставлять. Первый раз что-ли. | |
 |  |
 |
| | | Karat | 21.03.2019 13:25 | 7 / 942 | сергей | 22.03.2019 9:00 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Реконструкция здания малой ТЭЦ для нужд предприятия. В котельном зале (категория Г) размером 52х19м с переменной высотностью от 7 до 19 метров установлены 5 паровых котлов. Котлы до консервации работали на диз.топливе, на данн |
=> | е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;
Всю щитовуху, включая кип, выносить | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 19.03.2019 11:12 | 15 / 1009 | Сарпож | 21.03.2019 20:37 | |
| * * | Аварийное освещение обязательно должно быть в ТЦ?
Если да, то оно должно включаться при отключение электричества?
Дело в том, что в г. Воронеж в ТЦ «Южный полюс» на улице Ростовской
не включили освещение, и люди эвакуировались в темноте.
******** |
=> | profilaktik ®
[20.03.2019 9:55:19]
смотрите примечание к п. 2 СП 1.13130.2009:
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно п | |
 |  |
 |
| | | yannay | 21.03.2019 12:08 | 1 / 684 | yannay | 21.03.2019 12:17 | |
| * * | 9.3.3 В помещениях, где предусмотрено тушение всего защищаемого объема, должны быть приняты меры по ликвидации необоснованных проемов, против самооткрывания дверей.
Что такое необоснованные проемы? Допустим, парковка. Очень проходная зона, где двери с |
=> | И фраза "всего защищаемого объема" означает что этот пункт не относится к помещениям, где происходит защита неполного объема или тушения по площа | |
 |  |
 |
| | | Never | 20.03.2019 11:34 | 11 / 1385 | asol611 | 20.03.2019 17:48 | |
| * * | Добрый день, Уважаемые коллеги. Заранее прошу тапками не кидаться, ибо чайник. Прошу Вас подсказать, как сделать правильно. Есть задача связать приборы пожарной сигнализации через оптику. Нет пробоем найти сертифицированные медиаконвертеры "RS485-опт |
=> | Ув. Never, отвечаю:
Оптика по улице, ввод в защищаемое помещение через стену. Далее несколько метров по защищаемому помещению в шкаф пожарной автоматики, | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 19.03.2019 11:19 | 22 / 1322 | Брандмауэр-СБ | 20.03.2019 13:19 | |
| * * | Товарищи, кто-то знает,как можно обосновать необходимость обслуживания видеонаблюдения, например раз в месяц. Понятно, что нужно посмотреть архив, жесткие диски, камеры протереть итд, но норм нет никаких вообще. В паспортах на приборы пусто просто. А Зака |
=> | Есть автомобиль. Согласно документации на него ему периодически нужно проводить ТО(тех. обслуживание). Чем обоснуете необходимость проводить ТО?
Если это | |
 |  |
 |
| | | aimcube | 18.03.2019 19:08 | 3 / 992 | Нина | 19.03.2019 18:18 | |
| * * | Здравствуйте коллеги. Не так давно в сп4/220 появится джемпер отключения контроля линий КВ1 и КВ2, чему я несказанно обрадовался, так как прикручивать резисторы к хвосту клапана прям в приборе занятие бесполезное, на мой взгляд. Но есть СП и ФЗ которые го |
=> | [QUOTE aimcube 18.03.2019 19:08:25]как прикручивать резисторы к хвосту клапана прям в приборе занятие бесполезное,[/QUOTE]
да, поэтому резисторы надо уста | |
 |  |
Список с