Реконструкция газового пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.03.2019 8:39:11]
 Добрый день, Уважаемые специалисты. Совет нужен. В реалиях имеем установку газового пожаротушения на два помещения. Баллоны стоят в отдельном помещении станции. Трубопровод заведен под фальшпол и за фальшпотолок. Но требуется реконструкция помещений в связи с модернизацией защищаемого оборудования. Фальшпола в помещении нет. Второе помещение освобождается от оборудования, от слова "совсем" и отгораживается от первого перегородкой 1го типа.
Вопрос, что требуется изменить в проекте:
1. Новый расчет гидравлики?
2. Аксонометрия?
3. Схема трубопроводов?
Что забыл. Спрашиваю, как специалист по реконструкции оборудования в помещении, но не специалист по пожаротушению. Будем нанимать подрядчика. Надо понимать, что от него требовать. За ранее благодарю.
ЗЫ Темы просматривал, но чего-то подходящего не нашел.


[25.03.2019 8:05:53]
 1.Самое главное посмотрите по приложению А СП 5.13130.2009 потребуется ли вам при реконструкции система пожаротушения.

2. Если требуется АУПТ, то в любом случае Вам нужен актуальный расчет установки газового пожаротушения:

1.Расчет количества ОТВ в связи с изменениями объемов защиты и направлений тушения.

2.Если у Вас теперь отсутствует фальш-пол,то измениться аксонометрия и гидравлический расход.

3. Трассировка трубопровода возможно поменятся относительно исходной.

Так просто не сказать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Реконструкция газового пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.