Котельный зал в здании малой ТЭЦ (АПС)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.03.2019 13:25:41]
 Всем доброго времени суток!
Реконструкция здания малой ТЭЦ для нужд предприятия. В котельном зале (категория Г) размером 52х19м с переменной высотностью от 7 до 19 метров установлены 5 паровых котлов. Котлы до консервации работали на диз.топливе, на данный момент переоснащаются на природный газ. Помогите обосновать требования по оборудованию котельного зала АПС и СОУЭ. Раньше согласно СП 62.13330 (п. 7.2) защите автоматической установкой пожарной сигнализацией подлежат помещения с установленным газоиспользующим оборудованием, работающем в автоматическом режиме помещение оснащалось АПС, сейчас этот абзац исключен. Согласно Приложению А СП 5.13330 пункту А4, таблице А1 и А2, котельный зал остается без АПС


[21.03.2019 15:21:00]
 АПС я думаю никак не обоснуешь.
СОУЭ - СП 3.13130, таблица 2, строка 17.
А зачем обосновывать АПС в котельном зале?


[21.03.2019 17:17:49]
 На утверждении следующие изменения в СП4.13130.2013:

В конец подраздела 6.9 внести новый пункт следующего содержания:
«При проектировании котельных залов следует предусматривать:
а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использо-вании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную венти-ляцию и аварийное освещение во взрывозащищённом исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);
б) приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем одно-кратный воздухообмен (без учёта воздуха, необходимого для горения) и аварийную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топлива или газа в помещении более 0,5 НКПР;
в) автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуковой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при использовании котлов с камерными топками работающими на газообразном, жидком и твёрдом топливе в пылевидном состоянии);
г) аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающуюся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения;
д) легкосбрасываемые ограждающие конструкции;
е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;
ж) локальное пожаротушение, размещённое возле расходного топливного бака и на участке размещения твёрдого топлива в соответствии с требованиями СП 5.13130.».


[21.03.2019 17:57:04]
 гешан
а как же этот текст "на утверждении" миновал надлежащую процедуру публичного обсуждения?
С ходу:
в) как ая же это АПС. это уже ПАЗ?
г) - что, АО псотоянного едйствия отменяем теперь. на очновании чего?
е) и много вы автоматики котлов во взрывозащите видели?


[21.03.2019 22:22:56]
 а как же этот текст "на утверждении" миновал надлежащую процедуру публичного обсуждения?=Volk_ ®
Почему вы так думаете? Корректировка текста продолжается, публичное обсуждение уже состоялось. Кто не успел,тот опоздал.


[21.03.2019 22:26:20]
 То есть, что в тексте хрень вас радует?


[22.03.2019 8:56:05]
 С СОУЭ проблем то нет. Недавно проектировал АПС малой ТЭЦ работающей на отходах древесной переработки, там заказчик из своего опыта в тех.задании сразу указал оборудовать котельные залы пожарной сигнализацией. На этом же объекте инвестор согласен, если будет обоснование (на основании требований нормативной документации). На данный момент я таких не нашел. Вот и прошу сообщество подсказать


[22.03.2019 9:00:19]
 е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;


Всю щитовуху, включая кип, выносить
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Котельный зал в здании малой ТЭЦ (АПС)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.