Запасные выходы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.03.2019 12:33:22]
 Добрый день всем!
На объекте установлена адресная система ПС Болид. Есть два запасных выхода которые надо оборудовать электромагнитными замками которые бы сами отключались при сработки ПС или нажатием кнопки изнутри при эвакуации.
Планируем установить 2 Электрозамка с питанием через БРП 12в/3ач подключив их через УДП 513 - 3АМ исп.01 рядом стоят 513-3АМ исп.01 (подключить по ДПЛС и интегрировать в систему)
Подскажите пожалуйста возможно ли и правильно ли так будет.
Входа с улицы не требуется
koks ®

[23.03.2019 12:41:44]
 Добавил бы ещё в схему С2000-СП2 для разблокировки в автоматическом режиме.


[25.03.2019 12:38:23]
 Есть два запасных выхода =Andrey_076

В пожарной терминологии нет запасных выходов. Имеются эвакуационные и аварийные. Вы , вероятно имеете в виду эвакуационные выходы, но закрытые на замки, и воспользоваться которыми при пожаре не удасться, а это уголовщина.


[26.03.2019 9:11:06]
 Andrey_076 ®, с точки зрения обеспечения противокриминальной защиты, Вы, завязываясь на разблокировку от ПС, делаете дыру в безопасности объекта защиты. Для чего-то же выполняется СКУД? Оптимально предусмотреть зелененький УДП в разрыв линии питания замка и нормативно проблемы нет. Можно дополнительно завязаться и через ДПЛС, но разблокировка СКУД от ПС - только через согласование с ответственным за охрану. Нигде не сказано о том, что должен быть обеспечен беспепятственный доступ извне на объект защиты в случае пожара, должна быть обеспечена механическая разблокировка без ключа для обеспечения эвакуации из объекта


[26.03.2019 9:12:38]
 Если касаться электромеханики, то зарубежные коллеги давно придумали замки, свободно открываемые изнутри без ключа, просто ручки независимые
koks ®

[27.03.2019 15:52:12]
 N 123-ФЗ статья 84 пункт 5: "дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов"


[28.03.2019 10:31:57]
 "которые бы сами отключались при сработки ПС или нажатием кнопки изнутри при эвакуации" - я всегда требую кнопку изнутри, а если хотят завязать на АПС, то пожалуйста, но кнопку обязательно. Поэтому предлог "ИЛИ" тут не годится - "И". Я бы в нормы ввел еще требование к запорам, как для окон на высоте не выше 1,7 м, а то бывает зеленые кнопки ставят над дверью, что бы не нажимали...


[28.03.2019 14:10:55]
 <<а то бывает зеленые кнопки ставят над дверью, что бы не нажимали...>>

тут можно притянуть по МГН... ставим на 0,8-1 метр
koks ®

[28.03.2019 14:24:33]
 <<а то бывает зеленые кнопки ставят над дверью, что бы не нажимали...>>
в условиях задымления не вариант высоко ставить


[28.03.2019 17:03:23]
 Доброго дня.
08.04.2016. Внесены изменения в пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2016 года N 275
внесены изменения в пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме". Подпункт "а" пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации изложен в следующей редакции:

"При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств".
Дата вступления в силу - 16.04.2016
  Ответ пойдет СЮДА