Оптические линии связи в ОПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Never ®

[20.03.2019 11:34:11]
 Добрый день, Уважаемые коллеги. Заранее прошу тапками не кидаться, ибо чайник. Прошу Вас подсказать, как сделать правильно. Есть задача связать приборы пожарной сигнализации через оптику. Нет пробоем найти сертифицированные медиаконвертеры "RS485-оптика", нет проблем найти оптический кабель FRLS или FRHF, вроде всё нормально. Но! Для работы с оптикой так же ещё необходимы "сплайс кассеты", оптические розетки, пигтейлы и патч-корды. Я не видел эти изделия с сертификатами... Подскажите пожалуйста, если кто-то имеет подобный опыт, будут ли претензии у проверяющих организаций, если использовать не сертифицированные изделия. Может быть имеет смысл устанавливать все это в шкафы и ящики, на которые есть сертификаты? И на сколько правильно это будет с точки зрения законности. Заранее спасибо всем ответившим.


[20.03.2019 12:53:47]
 Не забудьте , что ваш огнестойкий оптический кабель должен быть в составе ОКЛ.


[20.03.2019 13:19:51]
 ***будут ли претензии у проверяющих организаций, если использовать не сертифицированные изделия.
Все зависит от того, кто будет проверять. По идее все оборудование АПС должно иметь сертификаты на соответствие 123-ФЗ. Ящики думаю здесь не помогут.


[20.03.2019 13:51:53]
 Брандмауэр-СБ ®, есть пара вопросиков:
1) каким образом СП6 про электрооборудование со своей областью применения относится к ВОЛС?
2) есть ли примеры ОКЛ с ВОЛС? честно, не натыкался, было дело, что искал


[20.03.2019 14:29:21]
 Для оптического кабеля есть требования технического регламента:

Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации

2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Статья 104. Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения

5. На линии связи и технические средства автоматических установок пожаротушения дополнительно распространяются требования, установленные статьей 103 настоящего Федерального закона.


[20.03.2019 14:31:49]
 >нет проблем найти оптический кабель FRLS или FRHF

Обратите внимание, что для оптических кабелей "FRLS" - это часто не российская маркировка. Зарубежная "FRLS" соответствует нашей "нг(...)".


[20.03.2019 14:47:39]
 Georg ®, тут нюанс. Статья 103 рассматривает частные случаи, которые вращаются внутри установок и влияют на работоспособность и, собственно, оказывают влияние на выполнение конкретных функций, как то запуск СОУЭ. При этом не совсем понятно, относится ли данное требование к передаче сигналов на блоки индикации, скажем, размещенные просто удалённо или на передачу в СПИ. Гипотетически, на линию связи такого рода если и окажет влияние пожар, то он должен быть обнаружен ДО потери связи, а АУПС на это и затачивается, и сигнал о пожаре должен успеть дойти.
А вопрос с поиском подходящей оптики и решений по ОКЛ остаётся открытым, В условиях производства мне приходилось закладывать просто стальную трубу и обычный оптический патч-корд для двух метров линии до связевого шкафа, помещение категории Д, пожара в-принципе там не может быть по условиям, но формально докопаться можно легко


[20.03.2019 16:51:38]
 Мы недавно получили положительное заключение ГГЭ проекта, в котором между зданиями для передачи извещений о пожаре в помещение с постоянным присутствием персонала была заложена оптика нг(...) (не FRLS).
Оптика проходила по улице, поэтому факторы пожара в здании, оборудованном пожарной сигнализацией, на неё не воздействовали. Требование статьи 103 123-ФЗ выполнено.


[20.03.2019 16:59:33]
 uzdp ®, видел сертификат (или результат отжига, точно не помню) оптики datwyler в лотках остек. Но только на 30 минут.
Never ®

[20.03.2019 17:05:55]
 Уважаемый asol611, подскажите пожалуйста, если у Вас оптика проходила по улице, то как у Вас был реализован ввод в помещение? Оптический кросс с медиаконвертером был тоже на улице и Вы заходили в помещение уже FRLS или FRHF медным интерфейсом или ещё каким либо образом? Спасибо, Вы меня обнадежили, а то уже всю голову с оптикой сломал... :)


[20.03.2019 17:16:49]
 Патч – корд относится к СКС, локальным вычислительным сетям, так что на них никогда не найдёшь пожарного сертификата


[20.03.2019 17:48:53]
 Ув. Never, отвечаю:
Оптика по улице, ввод в защищаемое помещение через стену. Далее несколько метров по защищаемому помещению в шкаф пожарной автоматики, в котором размещались кросс и медиаконвертер. О наличии в схеме оптического кросса и оптических патч-кордов в проектной документации прямо не упоминается.
Сертификат нашёл только на болидовский медиаконвертер RS-FX, по требованию эксперта приложил к проекту. На кросс, патч-корды и т.п. сертификаты не прикладывал.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 