размещение стробов по EN

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.03.2019 11:03:14]
 Какими европейскими нормами регламентируется размещение стробов в здании?


[25.03.2019 13:00:07]
 Нет ли у кого переведённого EN 54-23?


[25.03.2019 13:07:37]
 Переведенного нет, на английском есть. Пишите в личку, если надо.


[25.03.2019 13:54:31]
 Размещение стробов в здании регламентируется американскими нормами.
Световые системы оповещения о пожаре. "Алгоритм Безопасности" № 1, 2006 год.
https://algoritm.org/arch/arch.php?i...


[25.03.2019 14:02:41]
 Уважаемый adgernaut, нашёл ветку по стробам созданную вами в 2016:
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=32537

Вопрос собственно по расстановке стробов (в зависимости от яркости) в помещении согласно европейским нормам. В англоязычном BS EN 54-23? который у меня есть, подробностей не нашёл. Зато нашёл таблицы в приложении А. LPCB. Code of Practice for visual alarm
devices used for fire warning. Можно ли руководствоваться ими или другие отличные от него европейские нормы по стробам?

И подскажите, если знаете, распространенные в продаже стробы кроме Вилока, и нашего Маяка-СТ (у которого в паспорте нет яркости ни в люксах, ни в канделах).


[25.03.2019 14:16:30]
 Спасибо, уважаемый puzzle, за ссылку на статью, но интересует всё же европейские требования к расстановке (и яркость в люксах).

Можно ли под определение "мигающий световой оповещатель" подвести проблесковый маяк?


[25.03.2019 14:36:26]
 Китайские ссылки до сих пор рабочие:
ISO_DIS 7240-14-2012 Fire detection and alarm systems. Part 14_Design,installatio.
http://www.doc88.com/p-7718293915669...

ISO 7240-23-2013 Fire detection and alarm systems. Part 23_Visual alarm devices
http://www.doc88.com/p-9522139952454...


[25.03.2019 14:47:28]
 Пара ссылок от KAC

Setting the Standard with ENscape EN54-23 and how it affects you
https://kac.co.uk/wp-content/uploads...

EN54-23 article by Mark Thomson
https://kac.co.uk/wp-content/uploads...


[25.03.2019 14:51:12]
 Если меня не приглючило, то в последних NFPA 72 (2016, 2019) европейский подход тоже имеет место. Т.е. расстановка производится в соответствии с классом оповещателя, определенного при сертификации. Больше никаких расчетов. Но могу ошибаться, вечером посмотрю


[25.03.2019 14:51:57]
 4.6.9.3 BS EN 54-23 COVERAGE DISTANCE MULTIPLICATION FACTORS
http://www.redbooklive.com/download/...


[25.03.2019 14:54:10]
 >>И подскажите, если знаете, распространенные в продаже стробы кроме Вилока,<<

Использовал System Sensor, но это OEM от известного британского производителя.

Маяк, конечно, утиль. Чисто для галочки. Никого он не оповещает.


[25.03.2019 15:47:41]
 Да, немного я приврал про NFPA 72, но не совсем.

Есть там таблица 18.5.5.5.1(b) Room Spacing for Ceiling-Mounted Visible Notification Appliances (NFPA 72-2019), очень похожая на то, что у европейцев.


[25.03.2019 15:57:48]
 Перед выставкой включал строб WHEELOCK RSS-24177W-FR на 177 кандел, хотел на стенде повесить для индикации пожара от аспиры.
Пришлось отказаться от этой затеи, сильно слепит, спящего точно разбудит.


[25.03.2019 16:44:13]
 В NFPA 72-2019 таблица 18.5.5.5.1(b) Room Spacing for Ceiling-Mounted Visible Notification Appliances немного похожа на звуковое оповещение.
В помещении 6,1 х 6,1 м достаточно одного строба 15 кандел на одной стене.
В помещении в 4 раза большем по площади 12,2 х 12,2 м достаточно одного строба 15х4=60 кандел на одной стене или четыре строба по 15 кандел (по одному на стену, на расстоянии 1/4 от угла, чтобы каждый оповещал свою 1/4 площадь помещения).
В помещении в 16 раз больше по площади 24,4 х 24,4 м достаточно одного строба 15х16=240 кандел на одной стене или четыре строба по 60 кандел.
В помещении в 36 раз больше по площади 36,6 х 36,6 м достаточно одного строба 15х36=540 кандел на одной стене или четыре строба по 135 кандел.


[26.03.2019 11:43:58]
 >>Зато нашёл таблицы в приложении А. LPCB. Code of Practice for visual alarm devices used for fire warning. Можно ли руководствоваться ими или другие отличные от него европейские нормы по стробам?<<

Уважаемый j_flack, по стробам пока единого документа из серии EN еще нет, все местячковые нормы. Но в целом, что я находил бьется с тем документом, что Вы указали (ссылка на него была в той теме 2016-го года). В BS 5839-1 в приложении F те же самые картинки и таблицы. Где-то я у немцев видел такое, то ли в DIN, то ли в VdS


[26.03.2019 12:37:16]
 Уважаемый adgernaut, спасибо за подсказки, в итоге остановился на 24В-стробе от Wheelock для потолочной установки с возможностью выставить расчётный уровень яркости. Да и цена показалась вполне приемлемой.


[26.03.2019 12:51:32]
 В NFPA 72-2019 появился пункт 18.5.5.7*, в котором дан минимальный уровень, практически тот же, что и в евронормах 0,0375 lumens/ft2 или 0,4036 lumens/m2.
Так что похоже при использовании американских стробов с требуемыми канделами и при использовании расстановки по NFPA 72-2019 должны выполняться и евронормы, даже с небольшим запасом в 0,0036 lumens/m2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: размещение стробов по EN      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.