Установка дымовых извещателей на деревянное основание.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2019 13:18:56]
 Господа, правильно ли я понимаю, что нельзя устанавливать пожарные извещатели на деревянное основание? Потолки обшили фанерой и теперь нужно установить пожарную сигнализацию.


[27.03.2019 15:36:44]
 Где Вы нашли, что ИП нельзя устанвлыивать на деревянном основании?


[27.03.2019 15:45:15]
 ...Где Вы нашли, что ИП нельзя устанвлыивать на деревянном основании?...

Где-то читал, а где - не помню. Может в НПБ 88-2001. Или там было написано про установку ППКП. Все смешалось в голове.


[27.03.2019 16:34:02]
 Извещатели на деревянном основании можно ставить, а вот крепить ОКЛ - нельзя.


[27.03.2019 20:20:10]
 Т.е. запрещаем деревянные дома? Сносим, строим кирпичный, и потом ложим ОКЛ.


[27.03.2019 20:26:13]
 ***а вот крепить ОКЛ - нельзя.
Ну раз нельзя, значит она и не нужна совсем :).


[27.03.2019 22:38:49]
 ...Ну раз нельзя, значит она и не нужна совсем :)...

В наших нормах прекрасно все :)


[28.03.2019 12:39:32]
 Да, ППКП нельзя устанавливать на горючем основании. Здесь была ветка обсуждения данного вопроса, где говорилось что ИП можно устанавливать таких основаниях


[28.03.2019 14:07:02]
 <<Т.е. запрещаем деревянные дома? Сносим, строим кирпичный, и потом ложим ОКЛ.>>

нет! мы тупо обрабатываем места прокладки огнезащитной пропиткой ))
именно так мне рекомендовал ОНД прописать в рабочке на пожарку в деревянной библиотеке ))


[28.03.2019 19:38:46]
 Т.е. после обработки доска получает 2-ю степень огнестойкости и в нее уже надо сверлить перфоратором и забивать металлический дюбель


[28.03.2019 20:44:22]
 ***мы тупо обрабатываем места прокладки огнезащитной пропиткой ))
Тут он не прав, в СП5 написано:
13.14.6. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.
А поверхностная обработка не делает древесину негорючей, а только трудногорючей ( 2-й степени огнестойкости).


[29.03.2019 1:44:24]
 причем тут приборы если речь идет об ОКЛ?


[29.03.2019 6:37:52]
 Идут нападки на систему ОКО,хотя она по своим тех.характеристикам и возможностям не хуже стрельца.


[29.03.2019 7:58:39]
 Все смешалось в кучу. Видимо ОКО запретили ставить на деревянное основание без огнезащитной обработки прибора)))


[29.03.2019 8:53:22]
 ***причем тут приборы если речь идет об ОКЛ?
Все смешалось в доме... и т.д. :)Речь вообще-то о ИП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка дымовых извещателей на деревянное основание.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.