обязательно ли соответствовать всем требованиям ГОСТа или достаточно сертифицировать по пунктам

AlexxSpb 20.04.2018 13:21 7 / 1 Georg 20.04.2018 17:08    
 * *Доброго дня коллеги!

Вопрос такого плана. Проектируем систему пожарной безопасности, АУПС, СОУЭ, обратная связь с зонами пожарного оповещения.

Раньше на оборудование были пожарные сертификаты вида "соответствует ГОСТ 53325-2009" и то
=>Нарушения, связанные с подтверждением соответствия находятся в 14 главе КоАП: "Административные правонарушения в области предпринимательской деятельно 
    

выступающий от потолка воздуховод

nikif 20.04.2018 12:44 1 / 1 jevil 20.04.2018 15:06    
 * *Вопрос простой но что то он мне не дает покоя )) Есть перекрытие. От перекрытия на расстоянии 450мм отстоит воздуховод (ширина 400, высота возруховода 200мм). Т.е. формально есть препятствие , отстоящее от потолка более 400мм но менее 600мм, высота =>......ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. воздуховод не 
    

Как правильно выбирать резервированный источник питания?

Dimma 20.04.2018 11:50 4 / 1 Dimma 20.04.2018 13:29    
 * *Выяснил, что в дежурном режиме ПС будет потреблять 5,9 А,значит нужен АКЬ 26 Ач, значит, нужно обращать на параметры, . Выходной ток, А: номинальный при наличии основного питания 3 максимальный при наличии основного питания 4 (до 10 минут) если в =>Просто запамятовал. Спасибо. 
    

Продолжительность работы аварийного светильника над пультом

статист 19.04.2018 14:43 3 / 3 Volk_ 19.04.2018 16:04    
 * *Коллеги, а кто что думает по обозначенной теме? Я склоняюсь к 25 часам после отключения 220 В, но реально нигде этой ерунды не обеспечивал. Да и требований прямых нет - только логические измышления. В СП 52 есть час работы аварийки, но прямо указано пр =>я выше уже сказал 
    

Продолжительность работы аварийного светильника над пультом

статист 19.04.2018 14:40 0 / 1    
 * *Коллеги, а кто что думает по обозначенной теме?

Я склоняюсь к 25 часам после отключения 220 В, но реально нигде этой ерунды не обеспечивал. Да и требований прямых нет - только логические измышления. В СП 52 есть час работы аварийки, но прямо ук
=>  
    

Документация на датчик МДП-2-АСТ.

LexiO 19.04.2018 13:29 0 / 1    
 * *Доброго времени суток! Появились вопросы по работе датчиков пламени МДП-2-АСТ 004/05. Ранее с такими датчиками не доводилось работать, поэтому хотелось бы почитать на них паспорт. Может у кого-нибудь осталась? Дело в том, что завод-изготовитель был закрыт =>  
    

Сертифицированные датчики потока ультразвуковые

Elyane 19.04.2018 13:02 0 / 1    
 * *Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить обычные сигнализаторы потока жидкости в системе пожаротушения (от них производится запуск оповещения) на ультразвуковые? Если такие сертифицированные для АУПТ существуют, напишите, пожалуйс =>  
    

1 дымовой датчик на помещение

Zekka 19.04.2018 12:53 50 / 2 Брандмауэр-СБ 20.04.2018 17:23    
 * *Уважаемые форумчане, помогите разобраться, пожалуйста! Допустимо ли установка 1 пожарного извещателя в помещении? В п. 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009 и 1, и 2, и 3, и даже прописано нужно устанавливать! Написано так, не могу понять, запутался. Если кто может, =>на вопрос топикстартера ответили, но тема удачно названа. Из практики: срабатывание по 2 ПИ ложнят гораздо реже чем срабатывание по одному ИП, даже с пере 
    

Обход кабелей при пересечении на 15см

nivalenov 19.04.2018 11:04 2 / 2 nivalenov 19.04.2018 11:36    
 * *Добрый день! Тема такая. Получил претензию от Заказчика по поводу монтажа. Якобы при пересечении пожарных кабелей с другими необходимо делать обход отступая на 15см вокруг кабеля. Показал как делает его постоянный подрядчик, у него кабель обходит в каб =>Про параллельную то я в курсе. Это именно пересечение. Первый раз столкнулся с такой фигней за 5 лет работы 
    

Конференция во ВНИИПО по стандарту на приборы

ФПБ 18.04.2018 21:38 7 / 2 zerber 20.04.2018 0:17    
 * *Снято с ветки [ссылка] «Межгосударственный стандарт по ППКП и ППУ - расширить определение для линии связи» Эта ветка как-то плавно перешла в новую. Все всегда возмущены тем, что на ветке одного страттопика паразитируют д =>Тогда тем более не вижу причин не выложить стенограмму и аудио запись конференции. или хотя бы просто стенограмму 
    

С2000 СП2 в СОУЭ 3 типа.

Все ники заняты 18.04.2018 20:57 3 / 2 zerber 18.04.2018 22:08    
 * *Ситуация такая. У нас имеется оповещение 3 типа. Построено на Рокстоне. Но оповещение смонтировано только в общем коридоре. Возникла необходимость смонтировать оповещение в одном из офисов, который выходит в общий коридор. Самое простое-просто установить =>проблема в том, что в СП 3 нет понятия ответвления. есть линии, и ответвление это тоже линия, хоть и ее часть. поэтому вы рвете не ответвление, а линию. но 
    

Установка точечного дымового датчика на потолок с теплоизоляцией

АПТ 18.04.2018 18:39 8 / 2 Нина 19.04.2018 15:15    
 * *На объекте установлены датчики MTD533X на цоколе 501-1. Проектировщики опомнились и часть помещения хотят теплоизолировать плитой 50 мм. В итоге заборная сетка получается от 0 до 15 мм от уровня перекрытия. Руководство рассматривает два варианта - выреза =>[QUOTE АПТ 19.04.2018 14:34:10]Это я понимаю, поэтому и ищу за что зацепиться[/QUOTE] зацепиться ни за что не получится, разговоры о рекомендуемости прило 
    

Вопрос по работе пкп сигнал 10 с извещателями ДИП-34ПА.

Vitaliy389412 18.04.2018 15:57 0 / 2    
 * *Доброго времени суток.Пишу дипломную работу и одновременно проектирование пожарной-сигнализации на базе Сигнал 10,Подключил к ШС 1,2 по дымовому извещателю ДИП 34-ПА ,в начале шлейфа ШС 1,2 как и положено по резистру номиналом 10К ,исходя из паспортной сх =>  
    

Автономный извещатель в жилых домах гостиничного типа

Не местная 18.04.2018 14:05 0 / 2    
 * *Добрый день. Имеются двухэтажные жилые дома гостиничного типа. требуется ли установка автономных пожарных извещателей? Если да, то на какой НПА сослаться? =>  
    

Ручные извещатели по периметру обвалования резервуарных парков

Tmak 17.04.2018 13:34 25 / 2 j_flack 20.04.2018 13:44    
 * *Приветствую! Необходимо установить ручные пож. извещатели по периметру обвалования резервуарного парка с нефтью, а также вдоль эстакад. Подскажите в чем и как нужно прокладывать кабель? Нужна ли искробезопасная цепь? Кабель обычный или бронированный? =>Прокладка в земле кабеля исполнением FRLS (FRHF) не обоснована. Это не предусмотрено заводом-изготовителем - иначе пишут категорию грунта для прокладки ка 
    

Блокировка лифта при срабатывании АПС

anton-100 17.04.2018 11:40 4 / 2 Пожарный кран 18.04.2018 13:31    
 * *Уважаемые коллеги подскажите где посмотреть про требование блокировки лифта при срабатывании АПС. В 123-ФЗ требование исключили. Гост по лифтам не входит в перечень 474 приказа Росстандарта, а больше никак не могу сообразить где посмотреть. =>anton-100 ®, см. ГОСТ Р 53780-2010 "ЛИФТЫ. Общие требования безопасности к устройству и установке", см. п. 3.45, п. 5.5.3.22. Гост в перечне ста 
    

Старая система и новые документы

yannay 17.04.2018 3:30 12 / 1 BG-34 19.04.2018 0:42    
 * *Коллеги, приветствую. Хотел поднять одну больную тему, которая вводит в ступор. На объекте смонтированы различные системы в 2009 году. Проекты как бумажные, так и электронные. Компании, которая их делала нет. Новая компания, которая обслуживает здание обр =>***К тому же документация д.б. откорректирована после каждой перепланировки и реконструкции систем. Согласен, это правильно. Только кто имеет право это де 
    

Межгосударственный стандарт по ППКП и ППУ - расширить определение для линии связи

Alex116 17.04.2018 0:55 41 / 2 adgernaut 20.04.2018 20:36    
 * *Теоретически, обсуждение стандарта еще идет, хотя тут уже затихло. Немного подрихтовал часть своих идей, и родилось предложение для внесения в этот ГОСТ. Жду комментариев как в части оформления, так и по сути.

Было:
3.10 линия связи: Провод,
=>Неисправность "земли" - замыкание проводников на "землю" (заземленные конструкции, к примеру, тот же кабельный лоток). В EN54 есть треб 
    

Контроль линий связи в неотапливаемых помещениях

Jonik43 16.04.2018 16:28 5 / 1 Dzerjinsky 18.04.2018 15:08    
 * *Доброго дня. Не буду рекламировать известные всем на рынке устройства контроля линий связи, но из того, что применял не нашел решений для неотапливаемых объектов... Есть необходимость контролировать реверсивные привода разбросанные на больших расстояния =>А зачем ставить модуль управления и устройство контроля рядом с приводом? Вынесите их в отапливаемую зону, а к приводу просто подтащите кабели. 
    

ИПР513-3а против с2000-кдл ver 1.45

West475 16.04.2018 7:34 5 / 1 West475 16.04.2018 15:10    
 * * Две с2000-кдл ver 1.45, 1.42 Много дип-34, много ипр513-3а. Несколько лет подряд объект работал как новые часы. Несколько дней назал было отключение света, после которого я приехал на сброс аварий и проверку ПС. Обнаружилось, ипр513-3а больше не ж =>Все ники заняты. В одном мессадже и флуд, и копипаста. 
    

АПС в школе

STING 1986 15.04.2018 7:56 1 / 2 BG-34 15.04.2018 11:20    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста где указано требование о необходимости оборудовать школу АПС? =>***оборудовать школу АПС? "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматиче 
    

Какие клапана дымоудаления должны открыться по нажатию кнопки у эвакуационного выхода?

Все ники заняты 13.04.2018 18:18 18 / 5 Все ники заняты 19.04.2018 8:41    
 * *По результатам последней проверки получили предписание из множества пунктов, в одном из которых:
-Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений не осуществляетс
=>Это очень интересное мнение :) Болидовские ЭДУ, например, просто подключаются к линии ДПЛС и она является для них линией связи с ППУ. То есть функциониров 
    

подскажите организацию по Переосвидетельствование модулей пожаротушения

alex240483 13.04.2018 12:13 1 / 4 Saxa01 13.04.2018 12:41    
 * *Всем доброго времени суток. Не подскажите организацию квалифицированную и имеющюю лицензию и разрешение Ростехнадзора на проведение работ по переосвидетельствованию модулей пожаротушения. Модули на 100 л, заправка Хладон 125 =>Посмотрите на сайте ростехнадзора, там есть перечень организаций с клеймом и правом выполнения работ. Но они не занимаются заправкой, только сосудами. Про 
    

Аспирационные извещатели на потолке со множеством балок

ZX-proekt 13.04.2018 11:19 3 / 3 x-plintus 13.04.2018 14:05    
 * *Добрый день! Возник вопрос по расположению трубной системы аспирационных извещателей. Не в общем и целом, а в конкретном здании... Имеем: Спортивный зал площадью 749м2. Кровля скатная (в одну сторону), высота в высокой части более 12м. Кровля и =>"В п.13.3.2 СП5 есть примечание" Примечание относится только к этому пункту "А как высота расположения отверстий влияет на рассмотрение яч 
    

Поток-3Н в составе Орион Про

West475 13.04.2018 0:16 7 / 4 West475 15.04.2018 1:30    
 * *Здравствуйте. На объекте стоит Орион Про. Проблема с Поток-3Н на спринклерной насосной станции водяного пожаротушения. Поставил новый Поток-3Н, т.к. просто сломали. Программу извлечь не удалось. ОН(щит управления) - 3 шлейфа; РН(щит управлени =>Нина, одна из причин - проектанты. Я бы даже стал утверждать, что это самая основная причина, но не буду. 
    

Документы на прокладку кабельных трасс в пустотах плит

Steib 12.04.2018 21:35 1 / 4 BG-34 13.04.2018 0:57    
 * *Здравствуйте, прошу совета. Монтирую сигналку, здание советской постройки, коридорная система. Хочется провести кабеля в кабель-канале только по коридору, а в кабинетах протащить кабель в пустотах плит (опыт имеется) Получается быстро и красиво. Извещате =>>>>чтоб мчс не придралось Нигде нет запрета на прокладку в пустотах. В п. 3.15.13 СП5 написано про прокладку линий через пожароопасные помещения 
    

МАЯК-12-3М

Ivan2000 12.04.2018 12:14 1 / 5 Рустам74 12.04.2018 15:15    
 * *4 маяка подключены к реле с2000-КПБ, через МПН, проверил подключение МПНов, все верно. На конечном в линии маяке в разрыв плюса поставлен Rok=300 Ом. При включении вентиляции почему-то происходит КЗ по линии, маяки начинают трещать, отключаешь вентиляцию- =>Кабель к Маякам где-то оголился и контачит на кабель вентиляции :) . 
    

чем отличается ИПД 3.1М от ИП 212-116 Кадет

Tregart 12.04.2018 8:50 7 / 5 Tregart 13.04.2018 19:58    
 * *Уважаемый bvv!

Пользуясь случаем, хочу у вас спросить - чем отличается ИПД 3.1М от ИП 212-116 "Кадет". Какой из них лучше?
=>Да, останусь на ИПД 3.1М. Специальные базы под ВУОСы это, ИМХО, фейл. 
    

БРО "Орфей" исп.2

Ivan2000 11.04.2018 16:28 0 / 2    
 * *Здравствуйте, форумчане. Сегодня выпала честб мне менять Орфей исп.1(ввшел из строя) на Орфей исп.2. Так вот на новый Орфей пока не заводил 220В, подключился через 12В. В итоге моргает желтым один раз светодиод неисправность входа(полагаю, из-за отсутстви =>  
    

Разные системы оповещения на разных этажах здания

Myxa1981 11.04.2018 11:15 7 / 3 Денис 12.04.2018 12:50    
 * *Доброго времени суток! Подскажите, чем обосновать следующее нарушение? Имеется 3-х этажное здание торгового центра. На каждом этаже смонтирована своя собственная система АПС и собственная система СОУЭ (взаимосвязи между ними нет). Обслуживание систем осущ =>13.14 СП5.13130.2009 - Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурн 