|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | 11cn4 | 18.04.2024 16:13 | 2 / 99 | newtrad | 19.04.2024 12:02 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите допускается транзитная прокладка кабельных линий слаботочных систем (СПС, СПА, СОУЭ, СКС) через лифтовой холл (зону безопасности МГН)? |
=> | ЗБ должна быть незадымляемой, в том числе это касается размещения горючей нагрузки и источника зажигания внутри самой ЗБ. Лучше там ничего не размещать. Ли | |
| |
|
| | | Koui | 18.04.2024 15:39 | 11 / 154 | СпециальнаяВО | 18.04.2024 18:16 | |
| * * | Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу? Очень простой вопрос, хочется очень простой ответ. Возможно, кто-то имеет какой-либо официальный комментарий на эту тему. Есть на эту тему даже 3 мнения!
1. п.6.6.27 СП 484 "ИПР следует устанавливать на пут |
=> | начальник отдела: "...иначе проблема с выполнением ч.3 ст.89"
Видимо да, что бы исключить из "соседних помещений" тамбуры. | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 18.04.2024 9:10 | 12 / 270 | Comfire | 19.04.2024 14:41 | |
| * * | Должны ли эскалаторы остоновится в случае сработки пожарной сигнализации |
=> | ===...он неработающий может использоваться как лестница второго типа? Или нет? Допустим он соответствуют по ширине и имеет отдельные ограждения с нормативн | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 18.04.2024 3:06 | 5 / 221 | Loginov3301 | 18.04.2024 9:04 | |
| * * | Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации
Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста |
=> | эскалаторы | |
| |
|
| | | Alendi | 14.04.2024 16:36 | 2 / 166 | Gun | 15.04.2024 14:26 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3.
В соответствии с СП 485.1311500.2020
10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со |
=> | Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.
Локальное АПТ по объёму участков с основной | |
| |
|
| | | Amper | 12.04.2024 10:30 | 0 / 120 | | |
| * * | Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), есл |
=> | | |
| |
|
| | | adgernaut | 11.04.2024 18:46 | 190 / 2480 | Гостьь | 19.04.2024 14:35 | |
| * * | На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130
[ссылка]
Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. |
=> | Ой не то вы тут обсуждаете ой не то) в лектории прозвучала фраза от разработчика сп 486 "очень интересная идея" для жилых домов. Так вот суть ид | |
| |
|
| | | Аларик | 09.04.2024 13:22 | 7 / 338 | Doh | 18.04.2024 13:53 | |
| * * | Коллеги, верно ли утверждение, что при открытой двери - равно "Автоматика отключена" при нажатии УДП должен произойти пуск модулей (по окончанию задержки естественно)? |
=> | Лучше разграничить нормативное состояние «Автоматика отключена» и не нормативные истории типа состояний «дверь открыта». (персонал проинструктирован по раб | |
| |
|
| | | 23Ru | 08.04.2024 21:01 | 8 / 314 | Асашай | 12.04.2024 10:04 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться.
Здание гостиницы двухэтажное. Согласно СП 7 - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях
с числом этажей два и более - требуется предусматривать противодымную вентиляцию.
Пр |
=> | актуальное | |
| |
|
| | | dalexeus | 05.04.2024 15:11 | 16 / 715 | puzzle | 12.04.2024 9:35 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть помещение высотой более 9 м (20 м) где предусматривается хранение насыпью сыпучих материалов.
Линейные тепловые допускается на высоте только до 9 м, а извещатели пламени проблематично обслуживать (очищать от пыли) на большой высоте.
|
=> | Испытания ИП2х2 проводились с нестандартным очагом - в виде поддона 1 х 1 м с бензином в центре в помещения. Перекрытие было двускатное, ИП2х2 размещался п | |
| |
|
| | | Felwar | 04.04.2024 16:23 | 9 / 318 | Рустам74 | 05.04.2024 17:39 | |
| * * | Приветствую! Такой вопрос, есть здание с двухскатной кровлей, под кровлей вдоль помещений идут несущие балки с шагом 2,8 м., поперек балок прогоны с шагом 0,9 м. Высота в коньке 5,2 м., высота в нижней части 2,8 м. Балки высотой 20 см, прогоны высотой 18 |
=> | Дара®
Думаю, что они отвечали на вопрос про балки с зазором в 5см и поэтому эти 5см в ответе и упомянули. В этом ответе нет утверждения, что 5см - это | |
| |
|
| | | ek1000 | 04.04.2024 11:10 | 2 / 259 | kazakru | 04.04.2024 18:20 | |
| * * | Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации в РИП-12 ИСП.56 допустимо использовать только одну аккумуляторную батарею 12 В 26 а/ч. В этом случае в самом шкафу остается большое количество свободного места. Вопрос - допустимо ли разместить в этом шк |
=> | ШПС-12 ИСП.10 ставьте вместо РИПа, если тока в 3А хватит | |
| |
|
| | | Officer | 02.04.2024 16:32 | 2 / 306 | OlegD | 15.04.2024 11:54 | |
| * * | Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос.
Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з |
=> | Рустам74 ®
==Смысла в этом никакого нет, просто так у нас принято.==
смысла нет, а предписание МЧС по резине выписывало.
Если честно то единственн | |
| |
|
| | | CyLa | 02.04.2024 14:15 | 3 / 233 | Рустам74 | 02.04.2024 15:07 | |
| * * | Господа, подскажите какие есть варианты решения пункта , приведенного ниже, для АУПТ на Болиде?
7.6.9 При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен. |
=> | Помнится, что надо выходы на оповещатели включить в разделы, от которых запускается тушение, и при наличии в этом разделе "неисправности" пуска н | |
| |
|
| | | nND | 02.04.2024 12:10 | 0 / 204 | | |
| * * | Коллеги, кто подскажет, есть ли сейчас требование устанавливать дополнительные извещатели в ниши (карманы) потолка с перепадами высот, кроме балок продольных и поперечных. |
=> | | |
| |
|
| | | 11cn4 | 01.04.2024 11:41 | 0 / 215 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу поделиться опытом установки СПС в храмах. Планировали делать на базе Стрельца. Извещатели планировали ставить дымовые, но есть две проблемы. Первая - высокий купол, в котором потом будет очень сложно обслужить ИП. Вторая - дым от кадил |
=> | | |
| |
|
| | | mishkin | 01.04.2024 11:29 | 144 / 1722 | fare | 05.04.2024 6:05 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться с СП 484.
Есть объект подстанция (даже не важно какой). На объекте три здания. В одном здании организуется "пожарный пост", там устанавливаем ППКП "Сириус", в других зданиях устанавливаем шкаф пожарн |
=> | этот вопрос может разузнать (и нам сказать) видимо только сам автор темы, поглядев часть АР например общие указания - далее - основные характеристики | |
| |
|
| | | Дарик | 28.03.2024 12:44 | 8 / 295 | начальник отдела | 28.03.2024 16:38 | |
| * * | Добрый День.
Подскажите пож-ста, не могу точно разобраться.
Есть оборудование СПС и СОУЭ, которое сертифицировано по ФЗ 123. В этом году заканчивается срок действие данного сертификата и скорее всего продлеваться он не будет. Вопрос такой: как к такому |
=> | Это логично,учитывая срок службы обычно отсчитывается от даты выпуска, т.к. не всегда удается установить дату выпуска продукции в обращение. | |
| |
|
| | | Beginner | 26.03.2024 13:22 | 6 / 276 | Gun | 27.03.2024 6:38 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ?
Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах.
И, есл |
=> | Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоро | |
| |
|
| | | nND | 25.03.2024 21:42 | 2 / 333 | южный | 08.04.2024 18:27 | |
| * * | Кто подскажет - техническое обслуживание ОЗК на общеобменной вентиляции к чему относится? АПС, ПДЗ? Какой из новых ГОСТов по ТО? |
=> | СППЗ | |
| |
|
| | | bulka2337 | 25.03.2024 10:58 | 4 / 376 | Рустам74 | 27.03.2024 15:42 | |
| * * | Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помеще |
=> | adgernaut®
В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и за | |
| |
|
| | | южный | 25.03.2024 10:50 | 277 / 8806 | южный | 09.04.2024 12:13 | |
| * * | Вот высказывается такое мнение:
"Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения
При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка каб |
=> | "южный ®, что-то новые Вы излагаете..."
===
это не я излагаю.
то что в кавычках - это цитата вообще-то | |
| |
|
| | | AlexandrASG | 25.03.2024 7:48 | 1 / 356 | гешан | 28.03.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер |
=> | строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG
Имеется в виду двутавр? | |
| |
|
| | | j_flack | 22.03.2024 13:04 | 6 / 459 | krit | 25.03.2024 9:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги, подскажите ОКЛ для взрывоопасной зоны (зона 2 по ФЗ-123). |
=> | Посмотрите у ПРОМРУКАВА. там есть и коробки для всех классов взрывоопасных зон и бронекабели со всеми вытекающими. | |
| |
|
| | | Koui | 22.03.2024 11:54 | 62 / 1379 | adgernaut | 08.04.2024 20:33 | |
| * * | Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?
Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей.
С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н |
=> | >>Я приписываю? Это Вы зря, я пытаюсь прославить Ваш труд! Все ссылки, посты, адреса эл.почты есть в архиве форума. Четыре года назад Вы так не скром | |
| |
|
| | | lvs-eng | 22.03.2024 8:34 | 2 / 295 | _Роман_ | 26.03.2024 13:02 | |
| * * | Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, является ли выход из квартиры путем эвакуации и надо ли ставить ИПР рядом с дверью? УКашка сама не понимает. Один говорит надо, второй - нет. |
=> | Некоторые ставят, видел такие проекты. Но правильный ответ - нет, не надо. | |
| |
|
| | | 11cn4 | 21.03.2024 17:54 | 0 / 233 | | |
| * * | Добрый день! Необходимо оборудовать производственное здание, размером 170 х 80 м СПС. Двухскатная крыша (высота от 6,5 до 10 м), с выступающими балками (около 1 м). Точечные ИП ставить не вариант, т.к. их потом не обслужить. ИПДЛ тоже по нормам получается |
=> | | |
| |
|
| | | kopt777 | 19.03.2024 14:09 | 14 / 490 | kopt777 | 20.03.2024 12:02 | |
| * * | День добрый, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, какие нормы установки автономных извещателей в квартирах?
В СП 484.1311500.2020 6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми ИП |
=> | Коллеги, спасибо. | |
| |
|
| | | Дмитрий | 18.03.2024 11:15 | 12 / 609 | madman | 02.04.2024 11:04 | |
| * * | Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу. |
=> | фз..электропроводки должны сохранять работоспособность во время пожара. сохранение работоспособности электропроводки удерживать кабель..так? а если то к че | |
| |
|
| | | Юлия_911 | 16.03.2024 3:42 | 27 / 851 | СпециальнаяВО | 19.03.2024 12:07 | |
| * * | Коллеги!
Есть большой объект, где строится новые здания и имеются существующие.
На каких-то существующих стоят уже Сириусы, какие-то просто оборудованы С2000-М и обвязкой С2000-КДЛ, С2000-КПБ и прочее.
Есть центральный пожарный пост. На него планир |
=> | Joprst: "Насколько я помню, С2000-КДЛ в принципе работает автономно...."
Нет, С2000-КДЛ - это не ППКП, это блок, а следовательно, автономно ра | |
| |
Список с