 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 601 631 661 691 <721> 751  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Управление подьемными воротами с дверью при пожаре

Молот 16.05.2022 11:53 15 / 2743 Comfire 21.05.2022 6:20    
 * *Здравствуйте, имеется помещение склада с подьемными воротами - 2шт, в одних воротах есть дверь для эвакуации. Как управлять воротами при пожаре? Поднимать, опускать, обесточивать, не трогать? Особенно, вопрос касается ворот с калиткой Спасибо =>Странная постановка вопроса. Вы эти ворота вообще не закрываете? Ваши действия уже четко прописаны в правилах: При обнаружении пожара или признаков гор 
    

Ремонт Сонаты-К-120М

Filosof 18.05.2022 19:39 4 / 1839 Filosof 20.05.2022 22:11    
 * *Доброго здоровья всем форумчанам! Прошу помощи в ремонте Сонаты-К-120М. Прилетела задача восстановить работоспособность речевого оповещения в административном 4-х этажном здании. При обследовании прибора выяснилось, что его какие-то умельцы пытались ремон =>Кто работал с таким прибором, подскажите, пожалуйста. Если не включая сеть подключить АКБ, будут индикаторы что-нибудь помаргивать или не факт? 
    

как поверхностным способом локально тушить установку из электроники под напряжением

KOKOS_KOKOS 20.05.2022 17:40 0 / 961    
 * *Подскажите, каким способом можно потушить локально установку, состоящую из кучи электроники и под напряжением, поверхностным способом

[Ув KOKOS_KOKOS,в теме сообщения следует указывать сам вопрос. Правила форма [ссылка] =А
=>  
    

РПО ЛУЧ - как его настраивать

DIMACCK 19.05.2022 16:26 0 / 1039    
 * *Здравствуйте, кто знаком с РПО "ЛУЧ"?
Это такой железный ящик с одним красным диодом внизу справа и акб на 7 А/ч. предназначенный для передачи тревожных сообщений по радио каналу.
Взяли его на обслуживание:
1. как он программируется?
=>  
    

Возможно ли установка БК-12-RS485-01 вне ШПС

Sege 16.05.2022 14:35 10 / 2032 smrnv 19.05.2022 15:39    
 * *Так понимаю, сейчас купить ШПС, который с 2-ями интерфейсами, очень сложно.
Возможно ли установка БК-RS485-01 в "независимый" шкаф?
Вроде бы как этикетка (АЦДР.426475.024-01) не запрещает это делать:
1.1.4 БК должен эксплуатироваться в монт
=>Александр_аск ® [19.05.2022 0:11:09 Корпуса разные. 
    

Вывод сигнала с автономных установок пожаротушения на круглосуточный дежурный пост или на соответств

AntonKuraev 18.05.2022 16:43 5 / 1659 CV 19.05.2022 11:32    
 * *Добрый день, подскажите касательно вывода на круглосуточный дежурный пост или на соответствующие службы сигнала системы пожаротушения отдельно стоящих контейнеров с дизель-генераторными установками. Установлено оборудование С2000-АСПТ, все работает автоно =>СП485 таб.4 п.5, про автономность - приложение 1 к данному пункту  
    

ГОСТ Р 59639 п. Б.4.1, вроде понятно, но ничего не понятно

Брандмауэр-СБ 06.05.2022 8:15 7 / 1898 adgernaut 17.05.2022 18:28    
 * *Сразу приведу указанный пункт: Б.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности: а) для звукового пожарного оповещателя: - измерительный микрофон шумомера и испытуе =>Брандмауэр-СБ ® [17.05.2022 17:32:05] >>Зачем усложнять простое? Допустим в некоторых конторах нужно очень прямо обосновать-обосновать необходимос 
    

Монтаж запотолочных ИП

Воистину 17.05.2022 15:49 3 / 1097 asol611 17.05.2022 16:36    
 * *Здравствуйте! Прочитав п. 6.6.12 сп 484 я понял что монтаж запотолочных ИП идёт в расчёте от натяжного потолка в сторону бетонного перекрытия. Подскажите, правильно или я что-то путаю? =>П. 6.6.12 СП 484 распространяется как на извещатели, устанавливаемые на фальшпотолке, так и на запотолочные. Смысл этого пункта в том, что извещатель не д 
    

Нужно ли табло "Выход", если помещение всего одно?

Koui 16.05.2022 15:27 2 / 1461 Ник - Михаил 16.05.2022 22:06    
 * *Имеется здание. Небольшое, 2-й тип СОУЭ. в здании на 1-м этаже имеется электрощитовая, порядка 2 кв.м. является ли дверь на улицу эвакуационным выходом и нужен ли оповещатель "ВЫХОД"? =>7 Требования..... Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. СП 3.13130.2009. Для здания предусматрива 
    

Перечень необходимой документации по новым ГОСТам для принятия на обслуживание.

Брандмауэр-СБ 06.05.2022 9:35 16 / 2828 Step-By-Step 16.05.2022 17:14    
 * *Составил перечень необходимой документации для принятия на обслуживание. Хочется узнать мнение форумчан, может чего упустил, может чего лишнего приписал? 1. Задание на проектирование. В соответствии с ГОСТ Р 57839. 2. Акт ввода в эксплуатацию здания. =>>>Но я же все это не из пальца высосал, все есть в ГОСТах. В ГОСТах много что есть, но где написано, что это всё должно быть предоставлено заказчико 
    

Выбор оболочки кабеля, ГОСТ 31565—2012

Юлия_911 16.05.2022 11:20 2 / 1016 Юлия_911 16.05.2022 14:07    
 * *Коллеги! В табл.№2 ГОСТ 31565—2012 есть оболочки и соответствующий им класс пожарной опасности нг(A)-HF - П1б.8.1.2.1 нг(B)-HF - П2.8.1.2.1 нг(C)-HF - П3.8.1.2.1 нг(D)-HF - П4.8.1.2.1 Из каких соображений выбирается индекс (А)....(D) при проклад =>Кунар ® Спасибо большое! 
    

Что делать, если расстояние между балками меньше метра?

Koui 14.05.2022 19:09 4 / 1622 ФПБ 16.05.2022 12:42    
 * *имеется здание, по все длине идут балки (металлические, двутавр). высота балки 40 и 25 см (чередуются 40-25-25-25-40). в принципе, разницы нет 40 или 25: вопрос в том, что между балками 90 см. само собой, отступить от балок 50 см не выйдет. что делать? =>При близком расположении балок, ИПДОТы могут устанавливаться непосредственно на балку (таблица 5). Но, говоря о балках, надо всегда знать еще и высоту по 
    

Тип СОУЭ в храме

koks 27.04.2022 11:57 4 / 1679 Асашай 16.05.2022 12:05    
 * *Всем привет. Имеется православный храм с мольным залом площадью 354 м2 и алтарём площадью 55 м2. Число посетителей в храме согласно пункту 7.19 СП 258.1311500.2016 для молельных залов культовых зданий с нерасчетным числом посетителей - из расчета 0,5 м =>значит там может находиться более 500 чел. (при площади молельного зала более 250 кв. м) 
    

ГОСТ Р 57839, ТЗ, что писать в вграфе строительство?

Брандмауэр-СБ 12.05.2022 9:20 38 / 2066 Админ 14.05.2022 20:39    
 * *г) вид строительства (новое, реконструкция, капитальный ремонт) и плановые сроки строительства;

По сути идет полная замена старой СПС. Согласно ГОСТ 59368 требуется ТЗ по ГОСТ 57839.
Полная замена спс это по идее кап.ремонт, а кап. ремонт - э
=>[QUOTE Устим Акимыч ® 14.05.2022 17:28:14] ув. Eugen-19 ® и Comfire ®. спорить тут можно до бесконечности. Не хочу этого делать. Я хочу вам задать один воп 
    

тип СОУЭ Здание категории Б, 8 этажей, производство комбикорма, взрывоопасное.

Новичок 333 29.04.2022 12:13 16 / 1727 Comfire 13.05.2022 19:10    
 * *Вопрос в выборе типа СОУЭ.
Здание категории Б, 8 этажей, производство комбикорма, взрывоопасное.
Каждый этаж площадью 12х12 метров, внешние стены здания из сандвич панелей, внутри все этажи металл.
По таблице 2 п.17 в СП 3.13130.2009 катего
=>Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной организацией. С неё и спрос. 
    

Алгоритм отключения локальных вент.установок

BillyQE 05.05.2022 17:53 12 / 4537 Comfire 12.05.2022 8:11    
 * *Добрый день, ув. коллеги. Почитал темку на форуме [ссылка] (более свежей гугл не выдал) и решил освежить вопрос об отключении общеобменной вентиляции. Но я не поднимаю вопрос НАДО ЛИ отключать, мне интересно КАК надо отключать л =>Брандмауэр-СБ. Автор не в целом про общеобменную вентиляцию спросил, а больше про местные отсосы. Этот вопрос в СП 60.13330.2020 нормально разрешен. Ссылку 
    

Из каких источников выбирать интенсивность для Пенное тушение по площади

al44440000 11.05.2022 17:05 0 / 967    
 * *Добрый день! По СТУ необходимо потушить пеной по площади, установку на высоте 20 метров, в 30 метровом помещении. Из каких источников выбирать интенсивность? =>  
    

Сириус, С2000-КДЛ, ППКП и общее кол-во извещателей

Юлия_911 12.01.2022 16:16 34 / 5860 Duma140187 11.05.2022 15:54    
 * *
6.1.5. Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12 000 м2. Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и увеличение суммарной контролируемой ими площ =>Всем добрый день! Из паспорта на Сириус:
1. Общие сведения
1.1. Прибор «Сириус» ППКУП «Сириус» (далее – прибор «Сириус») предназначен для работы в
 
    

Какой аналог кабеля подешевле можно использовать вместо КСБнг(А)-FRLS 2х2х1.13

kapa1987 07.05.2022 11:49 11 / 1832 Koui 11.05.2022 9:00    
 * *Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Для организации связи rs-485 между объектами на которых установлены приборы сигнал-10 по проекту заложен кабель КСБнг(А)-LS 2*2*1.13. длина линий в районе 300 метров. Какой аналог кабеля можно и =>обратите особое внимание, тут писали выше: надо СОГЛАСОВАТЬ с заказчиком! просто так заменить не выйдет, вы меняете кабель на аналогичный с худшими характе 
    

надо ли менять проект ?

Андрей_89823 04.05.2022 21:26 21 / 2039 Eugen-19 08.05.2022 0:37    
 * *Привет. ребят. кароч есть большой объект и проект к нему реализованный 2012 (или на память 2015 года) пожарка работает, обслуживается...все окей. вообщем спускается местное предписание (не формальное МЧС) из холдинга "между зданиями в теплых пер =>Александр_аск: "Можно воспользоваться постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464" Это самое постановление № 1464 очень интер 
    

Рупор-300 - необходимые габариты шкафа

smrnv 05.05.2022 15:05 17 / 1670 smrnv 05.05.2022 17:31    
 * *Уважаемые коллеги! Прошу поделиться информацией; возможно, кто-то уже пробовал такой вариант: можно ли запихнуть Рупор-300 в шкаф ШПС (новый, с двумя RS-485)? По картинкам видно, что размеры на пределе и вряд ли получится, но 100% уверенности нет. Живьем =>[QUOTE Sege ® 44022#14] а какая идея преследуется запихнуть Рупор-300 в шкаф[/QUOTE] На Рупоре с одним RS-485 нельзя сделать более одной зоны оповещени 
    

Кто должен вносить изменения в рабочую документацию.

f2team 05.05.2022 9:51 5 / 1492 Viss 05.05.2022 15:06    
 * *Доброго всем времени суток. Не первый раз сталкиваюсь с ситуацией. Есть объект. Есть рабочая документация, в спецификации которой существуют ошибки (которые соответственно перекочевали в смету) по количеству извещателей. Приступая к монтажным работам =>Мнение ГК РФ [ссылка] По факту обычно авторским надзором корректирует 
    

Через какое время после прохождения аттестации включают в реестр?

Timbu$ 26.04.2022 7:28 12 / 2020 Инженер_ОПС 04.05.2022 18:36    
 * *
Всем добрый день!

Уфф, вчера аттестацию проектировщиков МЧС прошёл.
Вопрос: через какое время появляется информация в реестре? По регламенту через 3 рабочих дня, м.б. быстрее?
=>Что-то эта аттестация липой попахивает. Все данные по аттестованным сотрудникам в открытом доступе. Что мешает недобросовестному проектировщику прикрыться  
    

ЗКПС с выходом не в ЗКПС, снова туплю...

kazakru 02.05.2022 21:25 16 / 1772 smrnv 04.05.2022 16:46    
 * *
Надеюсь это праздники подводят мою голову и вы ее стукнете в нужную сторону.
Имеем Ф4.1
Теперь там все кладовые В4 должны оснащаться пожаркой.
Имеем вот такое, как на рисунке:
[ссылка]

Кладовая - помеще
=>А вот что реально бесит, это запотолочка. На 10-ти этажах вылезло лишних штук 200 никому не нужных ЗКПС в крошечных помещениях. 
    

Склад хранения муки, пожарная сигнализация

Молот 04.05.2022 14:11 1 / 1626 asol611 04.05.2022 15:15    
 * *Добрый день, имеется складское здание, складирование продуктов, отдельно помещение хранения муки. Насколько я знаю мука взрывается. Какие требования по оборудованию пожарной сигнализацией будут,какие брать извещатели, как выполнять кабельные линии? =>СП 423.1325800.2018 
    

ПТ в паркинге и надземной части здания, на каждую установку свой ППКУП?

XKAvto 03.05.2022 10:56 4 / 1531 XKAvto 04.05.2022 8:05    
 * *Добрый день. Вопрос по системе АПТ. Установки АПТ на подземную (паркинг) и надземную часть разные. Поземная часть спринклерное пожаротушение (состоит из основного, резервного и жокей насоса. Надземная часть пожаротушение ТРВ (состоит из модульной установк =>Нина ® [03.05.2022 20:54:07] Вам не кажется, что Вы уже сам ответили на свой вопрос? Да нет не кажется, потому что по факту на разных объектах с парки 
    

Чем регламентируется Необходимость проекта АПС

Ольхон80 27.04.2022 14:23 13 / 6114 Viss 03.05.2022 18:01    
 * *Уважаемые коллеги на совещании заказчик задал вопрос:
" Чем регламентируется необходимость проектирования АПС ?" (т.е. зачем ему вообще проект по АПС и можно ли монтировать без проекта)
Помогите ответить на данный вопрос ссылками на руководящие
=>По существу проект ПС нужен. Стадийность (включая стадии концепции (ПРП), тендерной документации (ТД)), степень проработки - дело десятое. К ссылкам предст 
    

Сухотруб в неотапливаемом помещении. Помощь в настройке

blitz 30.04.2022 9:05 3 / 1619 Асашай 01.05.2022 9:34    
 * *Приветствую всех В неотапливаемом помещении (многоэтажный гараж) смонтирована система пожаротушения СУХОТРУБ (компрессор, насосы и т.д.) Смонтировали строители по проекту, затем пара организаций влезла в эту систему и как итог она находиться в нераб =>пришлите свои координаты на fireman36@mail.ru попробую состыковать 
    

Установка дымоудаления - на какое время необходимо резервировать?

Koui 29.04.2022 9:20 5 / 1317 Koui 30.04.2022 10:44    
 * *Вот читаю где кто пишет и никак не могу понять - на какое время нужно резервировать установку дымоудаления и нужно ли это делать? Мощности, как вы понимаете, не малые и вопрос может дорого стоить. а что б жизнь сахаром не казалась, давайте поговорим о зд =>Jamal, спасибо за ответ, очень признателен. Фрай, в здании идёт капремонт системы вентиляции, остальные системы не затрагиваются, потому категория электр 
    

АПС в холодном складе

Zubr5 28.04.2022 16:18 4 / 1502 МаксимР 29.04.2022 5:58    
 * *Итак, объект: Металлический ангар(ы), используемые как склады. Освещение есть, отопления нет, стеллажей нет, погрузка-разгрузка дизельными карами. В зависимости от того, чего накидали, категория В4, изредка В3. ЛВЖ и тому подобного нет. По СП486.131150 =>у вас одно помещение, где вы что то складируете занимающее весь обьем данного здания.  
 Список с 601 631 661 691 <721> 751  ...


-