Рупор-300 - необходимые габариты шкафа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.05.2022 15:05:41]
 Уважаемые коллеги!
Прошу поделиться информацией; возможно, кто-то уже пробовал такой вариант: можно ли запихнуть Рупор-300 в шкаф ШПС (новый, с двумя RS-485)? По картинкам видно, что размеры на пределе и вряд ли получится, но 100% уверенности нет. Живьем нет возможности попробовать.
Спасибо.


[05.05.2022 15:54:43]
 как-то очень много эксплуатационных ограничений у Рупора и ШПС для совместной работы


[05.05.2022 16:26:11]
 Если я правильно понял РЭ, то установка Рупора в ШПС не вписывается в нормы и в какой-то мере опасна.


[05.05.2022 16:29:10]
 Болид говорит что не вмешается в ШПС, но предлагает такое решение
https://cloud.mail.ru/public/6uYE/KW...


[05.05.2022 16:31:00]
 oopsvasilich ®
Я их не заметил, что Вы имеете в виду?
Но, в любом случае, для меня всё решат габариты.


[05.05.2022 16:37:19]
 smrnv ®
п. 2.2.3 РЭ Рупор
При установке расстояние до ближайших поверхностей (например,
стена, потолок, корпус другого устройства) должно быть не менее: 30 см – над блоком, 20 см – по бокам и снизу блока. Расположение блока близко к другим объектам и поверхностям, а также в ограниченном плохо вентилируемом пространстве может привести к перегреву блока и выходу его из строя.
+
Не допускается ... расположение блока в ограниченном невентилируемом
пространстве!

Насколько я знаю ШПС это невентилируемый шкаф.
Ну и куча мелочей, которые не вписываются в п. 5.5-5.7 СП 484


[05.05.2022 16:55:00]
 oopsvasilich, спасибо.
Эти требования я проигнорирую, хотя бы просто в виду их нелепости; иначе его ни в один шкаф не поставишь, а в шкаф по РЭ ставить можно.
Мне бы с габаритами определиться.


[05.05.2022 16:58:35]
 По решению [05.05.2022 16:29:10] - это ж прямое игнорирование п.5.4 т.к. ни в авт ни в руч режимах Рупор уже не будет работать.


[05.05.2022 17:02:29]
 Sege ®
Спасибо!
Я им звонил сегодня, просил что-то предложить, на их взгляд приемлемое, но видно крепкий парень попался, не выдал тайну.
Извращение, конечно, но надо подумать.


[05.05.2022 17:03:04]
 smrnv ®
"иначе его ни в один шкаф не поставишь, а в шкаф по РЭ ставить можно."
Не в любой, только в вентилируемый, коим ШПС не является. Т.е. это банально опасно.
Если вы хотите игнорировать РЭ и СП, тогда почему бы вам не вынуть начинку Рупора из своего корпуса и просто засунуть ее в ШПС?


[05.05.2022 17:03:08]
 >Болид говорит что не вмешается в ШПС, но предлагает такое решение

А зачем с2000-ПИ ставить в ШПС? Он же сам ничего кроме повторения сигнала и изоляции участка не делает. Можно просто подключить к кольцу RS485.


[05.05.2022 17:09:34]
 
Цитата Viss ® 44022#7

это ж прямое игнорирование п.5.4 т.к. ни в авт ни в руч режимах Рупор уже не будет работать.
--Конец цитаты------
Да уж, способные люди придумали 5.4.
Куда не сунься, везде наткнешься :)
Спасибо.
Значит, остается только вариант со шкафом.
Я, откровенно говоря, уже подобрал подходящий шкаф, но для очистки совести хотелось бы разобраться с ШПС.
Неужели никто до сих пор не примерял такой вариант? Всё же несколько зон оповещения нередко встречаются.


[05.05.2022 17:13:27]
 
Цитата oopsvasilich ® 44022#9

Не в любой, только в вентилируемый,
--Конец цитаты------
А я его провентилирую :)
Про габариты если никто не подскажет, то и вопроса не будет.


[05.05.2022 17:13:47]
 ifbbpro ®
>А зачем с2000-ПИ ставить в ШПС? Он же сам ничего кроме повторения сигнала и изоляции участка не делает. Можно просто подключить к кольцу RS485.

У Рупор-300 пока только один интерфейс RS-485 (обещают "скоро" сделать 2, но не верю насчет "скоро").

При включение в общий интерфейс RS-485:
- не понятно как поведет себя Сириус со своими "2-ями RS-485"
- не будет удовлетворять требованием СП484 об единичной неисправности линии связи


[05.05.2022 17:14:42]
 smrnv ®
а какая идея преследуется запихнуть Рупор-300 в шкаф?


[05.05.2022 17:22:35]
 >- не будет удовлетворять требованием СП484 об единичной неисправности линии связи

Если ставить с2000-ПИ между приборами с двумя интерфейсами - такой проблемы не будет. А вот несколько с2000-ПИ подряд не получится.


[05.05.2022 17:27:30]
 Смешно получается. Выходит, что есть только два законных варианта для Рупора:
1) с учетом
Цитата oopsvasilich ® 44022#5

не менее: 30 см – над блоком, 20 см – по бокам и снизу блока.
--Конец цитаты------
поместить его в шкаф размером не менее 900х1200;
2) использовать в каждой зоне двойной комплект рупоров и оповещателей, каждый на своей линии RS.
Сразу и не скажешь, что более идиотски выглядит.


[05.05.2022 17:31:51]
 
Цитата Sege ® 44022#14

а какая идея преследуется запихнуть Рупор-300 в шкаф
--Конец цитаты------
На Рупоре с одним RS-485 нельзя сделать более одной зоны оповещения.
Допускаю, что с этим можно спорить, но факт в том, что доказать такую возможность невозможно.
Или невозможность невозможно, в общем Вы поняли.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 