Вывод сигнала с автономных установок пожаротушения на круглосуточный дежурный пост или на соответств

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AntonKuraev ®

[18.05.2022 16:43:22]
 Добрый день, подскажите касательно вывода на круглосуточный дежурный пост или на соответствующие службы сигнала системы пожаротушения отдельно стоящих контейнеров с дизель-генераторными установками. Установлено оборудование С2000-АСПТ, все работает автономно. Проведена проверка работоспособности. Информационные табло и звуковые оповещатели установлены на контейнере. Заранее благодарю.


[19.05.2022 8:23:12]
 Вывести сигнал можно при помощи С2000-ПТ и интерфейса RS-485, но для этого придется ставить на посту еще и С2000М для контроля С2000-ПТ. На сайте производителя есть схемы:
https://bolid.ru/projects/iso-orion/...


[19.05.2022 8:24:49]
 А вообще очень мало информации костально поста охраны и ДГУ, на каком расстоянии находятся, можно ли прокинь интерфейс физический и тд.


[19.05.2022 8:27:11]
 Как понять "все работает автономно". Работа блока (С2000-АСПТ) возможна только под управлением сетевого контроллера (пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» или прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус»), совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ».


[19.05.2022 9:23:59]
 Sanqio, это очень старые объекты, смонтированные в начале 10-ых. В плане реализации я думаю проблем не будет, как по мне, то нет ничего невозможного. Я ищу железные аргументы, чтобы у заказчика не оставалось сомнений, что это нужно делать. Просто в разделах непосредственно описывающих данные системы в СП485 нет прямых указаний по контролю данных систем на посту круглосуточной охраны, но вот СП484, пункт 5.12 четко дает понять, что информация должна транслироваться на круглосуточный пост охраны. Но суть в том, что это как бы отдельное строение. Где то я встречал такое понятие как автономная система, но не могу найти. Насколько помню старых версиях нормативных документов, но может быть это своеобразный эффект Манделы


[19.05.2022 11:32:31]
 СП485 таб.4 п.5, про автономность - приложение 1 к данному пункту
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вывод сигнала с автономных установок пожаротушения на круглосуточный дежурный пост или на соответств      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!