Какой аналог кабеля подешевле можно использовать вместо КСБнг(А)-FRLS 2х2х1.13

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
kapa1987 ®

[07.05.2022 11:49:17]
 Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Для организации связи rs-485 между объектами на которых установлены приборы сигнал-10 по проекту заложен кабель КСБнг(А)-LS 2*2*1.13. длина линий в районе 300 метров. Какой аналог кабеля можно использовать без потери качества, этот больно дорогой просят 395р за метр. Заранее спасибо.



[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться= Админ]


[07.05.2022 11:50:51]
 Немного ошибся КСБнг(А)-FRLS 2х2х1.13


[07.05.2022 12:08:47]
 А почему такой странный диаметр жилы - с точностью до сотых миллиметра? AWG 17 ?


[07.05.2022 13:49:00]
 Такой же меньшего диаметра, например 0,64.
Вторая пара в кабеле для чего используется?


[07.05.2022 15:33:55]
 КСБнг(А)-FRLS 2х2х1.13 Могут использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.


У Вас что атомная станция?


[07.05.2022 18:56:31]
 имхо
берите любой кабель (А)-FRLS 2х2х1мм2 и емкостью не ниже 80нФ

у меня есть район, где требуют согласования с проектной организаций такую замену - пишете письмо, делаете таблицу характеристик где по любой характеристике ваш кабель равен или превышает кабель заложенный в проекте, любой вменяемый проектировщик напишет ОК - против замены ничего не имею, за исключением случаев когда кабель по проекту входит в состав ОКЛ, а Ваш не входит


[07.05.2022 23:26:08]
 По существу замена на КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 качество связи не снизит. Если вторая пара жил кабеля КСБнг(А)-FRLS 2х2х1.13 используется не для питания, а только в качестве GND, то она особо не нужна - достаточно и экрана. Сечение жил 1 кв.мм. для 300м тоже много, https://bolid.ru/projects/iso-orion/...


[08.05.2022 6:47:15]
 Строго говоря, нужно обращаться за разъяснениями к производителю кабеля, может ли тот или иной кабель применяться для организации интерфейса RS-485. Наверняка существуют какие-то международные стандарты по 485 интерфейсу. Одно очевидно: на сайтах производителей кабельной продукции кабели, предназначенные для организации информационного интерфейса типа RS-485 , RS-422 и т.д, выделены в отдельную группу кабелей. То есть стоят особняком. С точки зрения проектировщика-перфекциониста, применять обычный КПСнг для этих целей нельзя. Понятно, что скорее всего все будет работать. Интерфейс этот совершенно не требователен и будет работать даже через топор. Но, все же, проектировщику следует избегать таких "вольностей" в использовании кабельной продукции. ИМХО.


[09.05.2022 1:25:31]
 "Для организации связи rs-485 между объектами на которых установлены приборы сигнал-10 по проекту заложен кабель КСБнг(А)-LS 2*2*1.13. длина линий в районе 300 метров."

Вспомнилось согласование рабочей документации, где сторонний проектировщик для 300 метров болидовского интерфейса RS-485 заложил Спецкабель КСБнг(А)-RFLS 2х2х1.78 (сечение жилы 2.5 мм2). Пытался объяснить, что ему как автоматчику надо глянуть стандарт TIA/EIA-485-A, и что компания Belden выпускает для RS-485 кабель 9841 с диаметром жилы 0.511, и что выбранный им Спецкабель КСБнг(А)-RFLS 2х2х1.78 дорог и доступен под заказ от 1 км. Не знаю в каком виде дошло до реализации.

По объединению нолей экраном, знакомый пусконаладчик убедил меня закладывать 2 пары.


[09.05.2022 1:42:38]
 Посмотрел кабельную продукцию Belden для RS-485, только AWG24 и AWG22.
По электрическому сопротивлению на 1 км со Спецкабелем не сравнивал.


[09.05.2022 20:26:40]
 
Цитата
Посмотрел кабельную продукцию Belden для RS-485, только AWG24 и AWG22.
По электрическому сопротивлению на 1 км со Спецкабелем не сравнивал.
--Конец цитаты------
Там скорее всего есть требования к погонной ёмкости кабеля и его волновому сопротивлению. Поэтому не каждый кабель подойдёт для 485 интерфейса. Работать-то будет, но не на максимальной длине. Да и не на максимальной скорости.


[11.05.2022 9:00:20]
 обратите особое внимание, тут писали выше: надо СОГЛАСОВАТЬ с заказчиком! просто так заменить не выйдет, вы меняете кабель на аналогичный с худшими характеристиками. потом же перетягивать заставит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Какой аналог кабеля подешевле можно использовать вместо КСБнг(А)-FRLS 2х2х1.13      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.