ПТ в паркинге и надземной части здания, на каждую установку свой ППКУП?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.05.2022 10:56:00]
 Добрый день. Вопрос по системе АПТ. Установки АПТ на подземную (паркинг) и надземную часть разные. Поземная часть спринклерное пожаротушение (состоит из основного, резервного и жокей насоса. Надземная часть пожаротушение ТРВ (состоит из модульной установки). Установки АПТ будут находится в паркинге. Вопрос в том, что на каждую установку нужен будет свой ППКУП, или можно использовать один на обе установки? В СП113 п 6.2.3 и СП154 п 6.1.3 написано, что системы должны быть автономными.

И можно ли совмещать пожарную сигнализацию и пожаротушение в одном ППКУП?



[03.05.2022 12:36:53]
 Позвольте уточнить, а каким образом планируется спринклеры от пожарной сигнализации запускать?


[03.05.2022 18:16:53]
 В связи с тем, что конкретные критерии "автономности" в этих СП не определены комментировать что-то трудно. Мало ли может быть автономной АУПТ в паркинге нужен свой автономный резервуар, как я ж она автономная если у неё общий ввод воды с надземной АУПТ, с ХВС и с ХЦ ?! А вот еще накрутить, группа насосов надземной части, размещенная в насосной на подземной этаже, должна ли для полной автономности питаться от надземной ВРУ (естественно с огнезащитой транзитной части EIT180)?!
Вот эти и другие вопросs из свежего номере еженедельника "А хто его знает?!" авторы СП оставили без вопросов.

Но тем не менее, в проектах встречаются различные решения. И каждую группу насосов отдельной моноблочной установкой (решения Wilo) и общая станция с разделением на узлах управления. Но я бы выбрал первое решение.
В том числе помню, МГЭ просили в ПС для паркинга и надземной части сделать отдельные независимые приборы, а вот на автоматику нет - согласились что она общая должна быть (пример с ДУ: зона защиты паркинг, шкаф и вентилятор и клапаны выше в другом пож. отсеке).


[03.05.2022 20:54:07]
 
Цитата XKAvto 03.05.2022 10:56:00
Вопрос в том, что на каждую установку нужен будет свой ППКУП, или можно использовать один на обе установки? В СП113 п 6.2.3 и СП154 п 6.1.3 написано, что системы должны быть автономными.
--Конец цитаты------
Вам не кажется, что Вы уже сам ответили на свой вопрос?
Цитата XKAvto 03.05.2022 10:56:00
И можно ли совмещать пожарную сигнализацию и пожаротушение в одном ППКУП?
--Конец цитаты------
можно, если это действительно ППКУП, то есть сертифицирован на управление пожаротушением.


[04.05.2022 8:05:55]
 Нина ®
[03.05.2022 20:54:07]
Вам не кажется, что Вы уже сам ответили на свой вопрос?

Да нет не кажется, потому что по факту на разных объектах с паркингом и надземной частью, обычно встречал одну группу насосов на подземн. и надземн. часть и общий ППКУП
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПТ в паркинге и надземной части здания, на каждую установку свой ППКУП?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.