Нужно ли табло "Выход", если помещение всего одно?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.05.2022 15:28:00]
 Имеется здание. Небольшое, 2-й тип СОУЭ. в здании на 1-м этаже имеется электрощитовая, порядка 2 кв.м. является ли дверь на улицу эвакуационным выходом и нужен ли оповещатель "ВЫХОД"?


[16.05.2022 17:46:26]
 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
Таблица 2
Примечания:
7. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории
по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест
или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.


[16.05.2022 22:06:33]
 7 Требования.....
Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. СП 3.13130.2009.
Для здания предусматривается 2 тип оповещения=>
Вывод тип оповещения в помещении эл. щитовой с эв. выходом непосредственно наружу из здания (с учетом п. 5.3 СП 3.13130.2009) - 2 тип оповещения.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужно ли табло "Выход", если помещение всего одно?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.