Сухотруб в неотапливаемом помещении. Помощь в настройке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.04.2022 9:05:44]
 Приветствую всех

В неотапливаемом помещении (многоэтажный гараж) смонтирована система пожаротушения СУХОТРУБ (компрессор, насосы и т.д.)

Смонтировали строители по проекту, затем пара организаций влезла в эту систему и как итог она находиться в нерабочем состоянии, плюс сюда же влезли местные работяги, типа мы спецы во всем, разберемся, не ссцы.

Нужна консультация по принципу работы, настройке.
Из того что знаю - 5 насосов, один из них жокей, 1 компрессор, прибор ПОТОК-3Н, 8 этажей, соответственно 9 магистралей с узлами управления.

Кто готов помочь, объект в Москве, могу снять видео, сделать фото узлов.
В общем выручайте, сухотруб для меня вообще система неизвестная, а научиться охота. Есественно не за спасибо.


[01.05.2022 0:20:01]
 =)) Потомственный проектировщик выполнит работы удаленно по фото объекта. Всякое совпадение с реальными планировками и инженерными системами считать случайным (с)

Так какого рода помощь нужна? Есть же проектная, рабочая и исполнительная документация, может даже программа испытаний - алгоритм работы системы не может быть неизвестным.
Применение слова "сухотруб" в контексте с компрессором некорректно - воздушная установка, воздухозаполненная, но не сухотруб. Принципиально от водозаполненной системы не отличается. В дежурном режиме заполнен воздухом от компрессора, по датчику давления докачивается по аналогии с жокей-насосом. Также по падению давления открывается узел и включаются основной насосы.
Есть только нюанс с отключением компрессора, его могли так подобрать, что он пару спринклеров прокачает без открытия узла. Есть ли (запроектированы ли) эксгаустеры пока неизвестно.

Кол-во насосов намекает на выполнение ВПВ отдельной группой. Лучше начать с проектной документации, иначе особо от предыдущей пары организаций особо отличаться не будете.
По настройке Потока - https://bolid.ru/support/study/webin... - крепитесь =)


[01.05.2022 7:52:49]
 Проект сделан на отхххбись, полно ошибок и не полный, поэтому про него можно забыть

Помощь нужна больше в монтаже и настройке


[01.05.2022 9:34:45]
 пришлите свои координаты на fireman36@mail.ru
попробую состыковать
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сухотруб в неотапливаемом помещении. Помощь в настройке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.