 Здравствуйте! Прочитав п. 6.6.12 сп 484 я понял что монтаж запотолочных ИП идёт в расчёте от натяжного потолка в сторону бетонного перекрытия. Подскажите, правильно или я что-то путаю?


[17.05.2022 16:01:45]
 Ув. Воистину, переформулируйте вопрос, пожалуйста.


[17.05.2022 16:10:17]
 На каком расстоянии между натяжным потолком и бетонным потолком можно установить ИП? Запотолочное пространство по высоте 2 метра


[17.05.2022 16:36:44]
 П. 6.6.12 СП 484 распространяется как на извещатели, устанавливаемые на фальшпотолке, так и на запотолочные.
Смысл этого пункта в том, что извещатель не должен быть установлен заподлицо с потолком, а должен выпирать из потолка на 25...600 мм для дымовых или на 25...150 мм для тепловых.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтаж запотолочных ИП      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.