| [Прочее] | | ВотТакойНик | 02.02.2023 17:20 | 11 / 1369 | Крюгер | 03.02.2023 15:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Проясните, какие такие иные нормативные документы по ПБ согласно п. 1 ч. 3 ст. 4 ФЗ №-123 от 22.07.2008:
"3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся:
1) национальные стандарты, своды правил, а также ИНЫЕ со |
=> | ВотТакойНик ®, как то в экспертизе я закусился с экспертами именно по этим вопросам (по СП 158. Там было связано с объемно-планировочными решениями).
В ит | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ChistovAlex | 02.02.2023 14:11 | 22 / 1568 | ifbbpro | 03.02.2023 13:42 | |
| * * | Добрый ден. Разрабатывается проект на адресную систему АПС в админстративном 5 эт здание с подвалом (2200 кв. м.) по СП484. В здании много собственников. В подвале находится ювелирная мастерская с сущ. автономной ОПС (более 10лет, Ганит-3, по СП5). Собств |
=> | >запроектировать и всего делов. и спрашивать никого ни о чём не надо, кроме Заказчика.
Конечно. Получить информацию от управляющей компании и проекти | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Maxim1985! | 25.04.2022 7:21 | 4 / 2957 | Maxim1985001 | 03.02.2023 12:48 | |
| * * | Добрый день!Кто сталкивался с такой проблемой, как после установки на компьютер программы АП Континент, ЕРКНМ не видит сертификат ЭЦП, однако в Росреестр запрос подписывается??? |
=> | меню пуск/панель управления/свойство браузера/вкладка общие(внизу кнопка сертификаты/ удаляете сертификат континента и тогда ЕРКНМ УВИДИТ ВАШУ ПОДПИСЬ, но | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Maxim1985001 | 03.02.2023 12:22 | 1 / 961 | Comfire | 03.02.2023 12:32 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый день!Возникла такая ситуация, после утвержденного плана плановых проверок на объекте сменился собственник (контролируемое лицо).Раньше в таких ситуациях всё было просто, составляли акт о невозможности проведения проверки, издавали |
=> | Запрос в техподдержку напишите. Если они ответят, что это ошибка, тогда проводите новую проверку без регистрации в реестре. Ч. 5 ст.19 248-ФЗ не против.
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | здесь вам не тут | 03.02.2023 9:47 | 0 / 841 | | |
| * * | В начале года образовалось окно, нечем заполнить.
Как правило, проекты делаю на Рубеже в Автокаде.
Новые нормы знаю, экзамен МЧС готовлюсь сдавать в ближайшее время,
все доки в порядке. Числюсь в реестре НОПРИЗ.
Предпочитаю разделы СПС |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 02.02.2023 16:29 | 3 / 734 | ifbbpro | 03.02.2023 8:58 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Есть ли норматив, в котором указано, какой вес должен держать каждый узел крепления трубы? Лет 10 назад натыкался на требование, согласно которому каждый узел должен держать 4-кратный вес трубы плюс 100 с чем то кг, но сейчас не мо |
=> | >а этого хватит в случае, если у одной из опор, например, крепление ослабнет, или стена, куда анкеры вбиты, посыпется
Это как раз результат того, что | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 24.01.2023 18:31 | 37 / 2161 | Админ | 02.02.2023 18:28 | |
| * * | Всем привет! Есть интересный вопрос.
Согласно 5.11 СП 506.1311500.2021 в зданиях класса функциональной
пожарной опасности Ф1.3 сообщение автостоянки с жилой частью в пределах этажа не допускается.
Сообщение между смежными пожарными отсеками ст |
=> | Господа, с юридическим статусом писем определились. Поэтому дальнейшее обсуждение статуса и практики писем будет пресечено. Прошу вернуться к заявленному в | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 31.01.2023 14:54 | 10 / 1484 | ALEX_SE | 02.02.2023 16:06 | |
| * * | Имеется кпп как отдельно стоящее здание. В центре стоят 3 турникета, без антипаник и калиток. МЧС требует произвести разблокировку СКУД при пожаре. Табло "Выход" висят по обе стороны от турникетов на улицу, те по сути во время эвакуации через ни |
=> | А что нет ключика разблокировки? Механического? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 02.02.2023 11:13 | 9 / 1125 | dizel2012 | 02.02.2023 14:38 | |
| * * | Всем привет!
Согласно п. 12 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Техни |
=> | Теперь уже с другой стороны вопрос. При чем тут СП423? Что-то непонятно написано в 123-ФЗ? Читаем еще раз, открываем главы.
Определение класса зоны в соот | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 02.12.2022 16:21 | 40 / 5015 | Контура | 02.02.2023 14:25 | |
| * *
 | Интересует мнение по п.6.5.8 СП 59:
"Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т. п.), где инвалид может оказаться один, |
=> | Ув. ifbbpro. Источник возникновения ЧС - пожар. Если пожар - поместить в "сферический вакуум", тогда да "пожар в общем случае чрезвычайной | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | mikl_new | 30.01.2023 23:18 | 15 / 1406 | mikl_new | 02.02.2023 10:35 | |
| * * | Цитата "СП 484 п. А.2 Адресной СПС считается при применении адресных ИП. Допускается СПС считать адресной при подключении к ней безадресных ИП числом не более 10 % от общего числа ИП в СПС."
Допускается ли применять СПС на базе адресного ППК, с адрес |
=> | Alex116 Большое вам спасибо что поняли суть вопроса, я с Вами полностью согласен.
Хотя, мне кажется, тут два варианта
или все таки это А.2 написан ма | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | 007 | 02.02.2023 7:17 | 0 / 1609 | | |
| * * | Коллеги, добрый день! Как считаете, коснется ли данный проект сотрудников МЧС работающих на Крайнем севере или как обычно всё мимо нас пройдет?
Ссылку на статью и проект прикрепляю.
[ссылка]
[ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | АндрейАндреич | 01.02.2023 7:52 | 29 / 2550 | Comfire | 02.02.2023 6:59 | |
| * * | Добрый день! Здание стационара больницы 2 этажа. 3 этаж технический, устройство самой крыши. крыша плоская по краю парапет высотой 45 см. Инспектор ОНД при проверке потребовал установить ограждение на парапете или увеличит высоту парапета до 60 см. В пре |
=> | Здесь особый случай. Высота не пожарно-техническая, а высота до верха наружной стены (парапета). Я автору посоветовал вначале определится, а нужно ли в зда | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Mannngust | 01.02.2023 19:17 | 3 / 804 | Comfire | 02.02.2023 3:34 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть здание, построенное ещё в прошлом веке. Возле здания расположен 1 пожарный гидрант. Согласно т.2 СП8.13130.2020 для данного здания требуется 15л/с, а по факту нет и 5.
Есть ли способ обосновать данный расход тем, что здание строилось |
=> | 1) У кого на балансе находится?
2) Счетчик на гидранте стоит? На какой расход расчитан? Фильтры счетчика давно чистили?
3) Задвижка есть? Задвижка р | |
 |  |
 |
| [Документация] | | DSeaman | 27.01.2023 15:42 | 4 / 1102 | SmileDone | 01.02.2023 16:52 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Поделитесь информацией, какое обучение или программа переподготовки подойдет, чтобы получить диплом или еще какой-то документ с отметкой "пожарная безопасность", необходимый для допуска к аттестации на право проект |
=> | Требуется либо спецобразование, либо профессиональная переподготовка по программе "Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средст | |
 |  |
 |
| [Служба] | | SAMYEL | 01.02.2023 13:58 | 23 / 1284 | Comfire | 01.02.2023 16:07 | |
| * * | Приветствую! Уважаемые, подскажите пожалуйста. Имеем территорию на которой есть существующие РВС-2000 в количестве 3 шт. Проектируется РВС-5000 (1 шт.). Согласно СП 155.13130.2014, п. 13.2.8 "Наземные резервуары объемом 5000 м3 и более должны быть об |
=> | Согласен с экспертом:
Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных п | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 01.02.2023 15:22 | 0 / 772 | | |
| * * | уважаемые форумчане, как вы считате про какие иные документы, утвержденные в установленном порядке идет речь в области применения СП 10? имеются иные документы в области ПБ или вообще нормативные документы? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 01.02.2023 14:21 | 2 / 794 | Асашай | 01.02.2023 15:04 | |
| * * | Здравствуйте.
В ФЗ указано, что п/п окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися.
В п. 6.11.8 СП 4 сказано, что над проемами стоянки в радиусе 4 м заполнение окон следует предусмотреть противопожарным.
Эти окна возможно предусмотреть п |
=> | СП 506.1311500.2021 Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности
5.10. Для стоянок автомобилей, пристроенных или встроенных в жилые и обществен | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | DSeaman | 08.08.2022 18:50 | 4 / 2017 | OlegD | 01.02.2023 14:15 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Прошу помочь разобраться с требованиями по размещению первички, а именно передвижных огнетушителей.
Дано: складское здание, оборудованное водяным АУПТ.
1. Распространяется ли пункт 405 ППР (50% кол-ва при наличии АУПТ) на пе |
=> | >>Если еще актуально:
вопрос актуален, если есть ауп трв, гидранты и ОП-8 в количестве согласно нормативам, очевидно что этим всем будут пользоват | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ingener4ik | 01.02.2023 10:07 | 1 / 726 | Ingener4ik | 01.02.2023 10:14 | |
| * * | Коллеги! Выручайте! Офисное здание , в целом не подлежащее защите установкой УПТ , но с наличием кабельных линий в запотолочном пространстве эвакуационного коридора с массой горючей нагрузки более 7л/м КЛ . Ранее я защищал такие пространства с той же инте |
=> | Или я просто закипел уже , принять по помещению и не тупить. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Cobectb | 31.01.2023 16:19 | 1 / 882 | Антитерроризм | 01.02.2023 8:13 | |
| * * | Здравствуйте, Вопрос: Стены в кабинетах обшиты деревянными панелями, панели обтянуты тканью ремонт ещё 1991 года не о каких сертификатах и речи не шло их и нет. Какое предписание получит организация и с каким обоснованием |
=> | Сертификаты требуются только для отделочных материалов применяемых на путях эвакуации. В кабинетах не нормируется. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 30.01.2023 18:06 | 2 / 863 | Viss | 31.01.2023 23:08 | |
| * * | Коллеги!
Требуется ли в межблочном соединении стойки речевого оповещения кабель (провод) FR? |
=> | Ответы на эти и другие вопросы в свежем номере еженедельника "А кто его знает". Ведь даже применив FR, далее встанет вопрос его крепления в ОКЛ. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Авантюрист | 02.10.2020 14:31 | 15 / 3453 | Karpov | 31.01.2023 14:34 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день.
На днях столкнулся с вопросом о необходимости пожаротушения строительного городка. Здания и сооружения временные. Существующих источников водоснабжения нет.
Единственная информация имеется в МДС 12-46.2008, в ко |
=> | Коллеги, всё чаще начинаю сталкиваться с этим вопросом.
Есть ли какое-то вменяемое определение расхода наружного противопожарного водоснабжения на пе | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | vladS | 30.01.2023 20:46 | 2 / 882 | vladS | 31.01.2023 14:33 | |
| * *
 | Коллеги, здравствуйте!
Прошу помочь разобраться во взаимодействии п/пож клапанов вентиляции и АПС. Важно: речь о дымоудалении не идет- только приточно-вытяжная "ОВ".
Какой привод должен быть у клапанов НЗ (нормально закрытый; в деж. реж |
=> | BillyQE ®, спасибо! Вы мне все прояснили. Коллеги, прошу прощения что "запараллелил" вопрос. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 11.11.2022 13:51 | 107 / 4179 | ifbbpro | 31.01.2023 14:22 | |
| * *
 | Вопрос на самом деле не только про ОВ, а про все системы, которые отключаются/включаются путем подачи управляющего сигнала 24В.
СП 484
5.4 СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи бы |
=> | Всего лишь немного более 100 комментариев и выяснили, что между пожарной сигнализацией и силовым электрооборудованием должны быть какя-то прослойка.
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | ПроектировщикТХ | 26.01.2023 8:52 | 3 / 809 | василек | 31.01.2023 11:11 | |
| * * | Добрый день!
На действующих очистных сооружениях необходимо запроектировать подачу изопропилового спирта для нейтрализации сточных вод.
Запроектированы емкости хранения 3х75м3 (+ одна резервная) на открытой площадке в бетонных поддонах с перего |
=> | В Задании на проектировании должны были указать по каким нормам проектировать. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Abram431 | 31.01.2023 10:08 | 0 / 804 | | |
| * * | Подключал модуль GSM, подключил все работало, тампер был завязан, после того как отвязал тампер, пропала индикация и перестали нажиматься кнопки, что может быть? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 30.01.2023 11:50 | 2 / 942 | Viss | 30.01.2023 13:11 | |
| * * | Всем привет!
Кто подскажет - как привести к единому знаменателю пункты СП 1.13130.2020:
4.4.15. Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов
функциональной пожарной опасности высотой до 28 м, а также в случае надстройки зд |
=> | Л1 можно ?! Можно, но с подпором воздуха!
А Н2 можно?! Можно, но с естественным освещением!
В разделе 8.1 тоже много артефактов: 8.1.5. В противопожарн | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Ирина | 30.01.2023 8:15 | 4 / 1109 | Ирина | 30.01.2023 12:21 | |
| * * | Добрый день! Ребята, помогите пожалуйста с оповещением в 25 этажном доме. Есть проект, в котором в каждой квартире установлена сирена, и нет никаких ссылок на нормы, зачем так делать?
Я бы установила только в подъездах. Может быть и я не права? Возможно |
=> | Спасибо всем большое за ответы.
Получается, что руководствоваться СП3.13130 п4.1-п4.3?
А дальше по совести)))) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | imy111980 | 15.02.2021 15:57 | 106 / 12217 | южный | 30.01.2023 10:14 | |
| * *
 | Коллеги подскажите, верно ли, что если системе более 10 лет ее уже нет смысла освидетильствовать?
Нужен проект по новым правилам? |
=> | full ®
[27.01.2023 14:48:58] южный ® Все просто! На усмотрение ответственного или руководителя, ведь они несут ответственность если этот вентиля | |
 |  |
Список с