    [Прочее

Иные нормативные документы по ПБ (ст. 4 ФЗ-123)

ВотТакойНик 02.02.2023 17:20 11 / 1369 Крюгер 03.02.2023 15:25    
 * *Уважаемые коллеги. Проясните, какие такие иные нормативные документы по ПБ согласно п. 1 ч. 3 ст. 4 ФЗ №-123 от 22.07.2008: "3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также ИНЫЕ со =>ВотТакойНик ®, как то в экспертизе я закусился с экспертами именно по этим вопросам (по СП 158. Там было связано с объемно-планировочными решениями). В ит 
    [СПЗ

собственник отказывается от введения новой единой адресной АПС на все здание.

ChistovAlex 02.02.2023 14:11 22 / 1568 ifbbpro 03.02.2023 13:42    
 * *Добрый ден. Разрабатывается проект на адресную систему АПС в админстративном 5 эт здание с подвалом (2200 кв. м.) по СП484. В здании много собственников. В подвале находится ювелирная мастерская с сущ. автономной ОПС (более 10лет, Ганит-3, по СП5). Собств =>>запроектировать и всего делов. и спрашивать никого ни о чём не надо, кроме Заказчика. Конечно. Получить информацию от управляющей компании и проекти 
    [Прочее

ЕРКНМ не видит сертификат ЭЦП

Maxim1985! 25.04.2022 7:21 4 / 2957 Maxim1985001 03.02.2023 12:48    
 * *Добрый день!Кто сталкивался с такой проблемой, как после установки на компьютер программы АП Континент, ЕРКНМ не видит сертификат ЭЦП, однако в Росреестр запрос подписывается??? =>меню пуск/панель управления/свойство браузера/вкладка общие(внизу кнопка сертификаты/ удаляете сертификат континента и тогда ЕРКНМ УВИДИТ ВАШУ ПОДПИСЬ, но  
    [Прочее

Добавление в ЕРКНМ новой плановой проверки при смене собственника

Maxim1985001 03.02.2023 12:22 1 / 961 Comfire 03.02.2023 12:32    
 * *Уважаемые коллеги добрый день!Возникла такая ситуация, после утвержденного плана плановых проверок на объекте сменился собственник (контролируемое лицо).Раньше в таких ситуациях всё было просто, составляли акт о невозможности проведения проверки, издавали =>Запрос в техподдержку напишите. Если они ответят, что это ошибка, тогда проводите новую проверку без регистрации в реестре. Ч. 5 ст.19 248-ФЗ не против.  
    [Прочее

Готов выполнить проект по АППЗ (СПС, СОУЭ АДУ и т.д.)

здесь вам не тут 03.02.2023 9:47 0 / 841    
 * *В начале года образовалось окно, нечем заполнить.
Как правило, проекты делаю на Рубеже в Автокаде.
Новые нормы знаю, экзамен МЧС готовлюсь сдавать в ближайшее время,
все доки в порядке. Числюсь в реестре НОПРИЗ.
Предпочитаю разделы СПС
=>  
    [Документация

Какой вес должен держать каждый узел крепления ВПВ?

Вечный_студент 02.02.2023 16:29 3 / 734 ifbbpro 03.02.2023 8:58    
 * *Здравствуйте, коллеги. Есть ли норматив, в котором указано, какой вес должен держать каждый узел крепления трубы? Лет 10 назад натыкался на требование, согласно которому каждый узел должен держать 4-кратный вес трубы плюс 100 с чем то кг, но сейчас не мо =>>а этого хватит в случае, если у одной из опор, например, крепление ослабнет, или стена, куда анкеры вбиты, посыпется Это как раз результат того, что 
    [Документация

Сообщение автостоянки с кладовыми жильцов

Асашай 24.01.2023 18:31 37 / 2161 Админ 02.02.2023 18:28    
 * *Всем привет! Есть интересный вопрос.
Согласно 5.11 СП 506.1311500.2021 в зданиях класса функциональной
пожарной опасности Ф1.3 сообщение автостоянки с жилой частью в пределах этажа не допускается.
Сообщение между смежными пожарными отсеками ст
=>Господа, с юридическим статусом писем определились. Поэтому дальнейшее обсуждение статуса и практики писем будет пресечено. Прошу вернуться к заявленному в 
    [СПЗ

разблокировка турникетов при пожаре

KOKOS_KOKOS 31.01.2023 14:54 10 / 1484 ALEX_SE 02.02.2023 16:06    
 * *Имеется кпп как отдельно стоящее здание. В центре стоят 3 турникета, без антипаник и калиток. МЧС требует произвести разблокировку СКУД при пожаре. Табло "Выход" висят по обе стороны от турникетов на улицу, те по сути во время эвакуации через ни =>А что нет ключика разблокировки? Механического? 
    [Документация

Указание класса зон по ПУЭ на дверях помещения

Асашай 02.02.2023 11:13 9 / 1125 dizel2012 02.02.2023 14:38    
 * *Всем привет!
Согласно п. 12 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Техни
=>Теперь уже с другой стороны вопрос. При чем тут СП423? Что-то непонятно написано в 123-ФЗ? Читаем еще раз, открываем главы. Определение класса зоны в соот 
    [СПЗ

Система двусторонней связи в пожаробезопасных зонах - СПЗ или нет?

Koui 02.12.2022 16:21 40 / 5015 Контура 02.02.2023 14:25    
 * *
Интересует мнение по п.6.5.8 СП 59:
"Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т. п.), где инвалид может оказаться один,
=>Ув. ifbbpro. Источник возникновения ЧС - пожар. Если пожар - поместить в "сферический вакуум", тогда да "пожар в общем случае чрезвычайной  
    [СПЗ

адресная СПС при подключения к ней безадресных ИП числом более 10 %

mikl_new 30.01.2023 23:18 15 / 1406 mikl_new 02.02.2023 10:35    
 * *Цитата "СП 484 п. А.2 Адресной СПС считается при применении адресных ИП. Допускается СПС считать адресной при подключении к ней безадресных ИП числом не более 10 % от общего числа ИП в СПС."
Допускается ли применять СПС на базе адресного ППК, с адрес
=>Alex116 Большое вам спасибо что поняли суть вопроса, я с Вами полностью согласен. Хотя, мне кажется, тут два варианта или все таки это А.2 написан ма 
    [Социалка

Касается ли сотрудников МЧС Проект максимальной надбавки к зарплате работникам Крайнего Севера

007 02.02.2023 7:17 0 / 1609    
 * *Коллеги, добрый день! Как считаете, коснется ли данный проект сотрудников МЧС работающих на Крайнем севере или как обычно всё мимо нас пройдет?
Ссылку на статью и проект прикрепляю.
[ссылка]
[ссылка]
=>  
    [Прочее

Плоская крыша с парапетом ОНД заставляет сделать ограждение

АндрейАндреич 01.02.2023 7:52 29 / 2550 Comfire 02.02.2023 6:59    
 * *Добрый день! Здание стационара больницы 2 этажа. 3 этаж технический, устройство самой крыши. крыша плоская по краю парапет высотой 45 см. Инспектор ОНД при проверке потребовал установить ограждение на парапете или увеличит высоту парапета до 60 см. В пре =>Здесь особый случай. Высота не пожарно-техническая, а высота до верха наружной стены (парапета). Я автору посоветовал вначале определится, а нужно ли в зда 
    [Документация

Недостаточный расход на наружнее пожаротушение. Как обосновать?

Mannngust 01.02.2023 19:17 3 / 804 Comfire 02.02.2023 3:34    
 * *Здравствуйте. Есть здание, построенное ещё в прошлом веке. Возле здания расположен 1 пожарный гидрант. Согласно т.2 СП8.13130.2020 для данного здания требуется 15л/с, а по факту нет и 5. Есть ли способ обосновать данный расход тем, что здание строилось =>1) У кого на балансе находится? 2) Счетчик на гидранте стоит? На какой расход расчитан? Фильтры счетчика давно чистили? 3) Задвижка есть? Задвижка р 
    [Документация

Необходимое обучение для получения допуска к аттестации МЧС на право проектирования

DSeaman 27.01.2023 15:42 4 / 1102 SmileDone 01.02.2023 16:52    
 * *Коллеги, Приветствую!

Поделитесь информацией, какое обучение или программа переподготовки подойдет, чтобы получить диплом или еще какой-то документ с отметкой "пожарная безопасность", необходимый для допуска к аттестации на право проект
=>Требуется либо спецобразование, либо профессиональная переподготовка по программе "Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средст 
    [Служба

Охлаждение РВС-5000

SAMYEL 01.02.2023 13:58 23 / 1284 Comfire 01.02.2023 16:07    
 * *Приветствую! Уважаемые, подскажите пожалуйста. Имеем территорию на которой есть существующие РВС-2000 в количестве 3 шт. Проектируется РВС-5000 (1 шт.). Согласно СП 155.13130.2014, п. 13.2.8 "Наземные резервуары объемом 5000 м3 и более должны быть об =>Согласен с экспертом: Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных п 
    [Документация

Область применения СП 10 и иные документы

Jamal 01.02.2023 15:22 0 / 772    
 * *уважаемые форумчане, как вы считате про какие иные документы, утвержденные в установленном порядке идет речь в области применения СП 10? имеются иные документы в области ПБ или вообще нормативные документы? =>  
    [Прочее

Открывающиеся п/п окна

dalexeus 01.02.2023 14:21 2 / 794 Асашай 01.02.2023 15:04    
 * *Здравствуйте. В ФЗ указано, что п/п окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися. В п. 6.11.8 СП 4 сказано, что над проемами стоянки в радиусе 4 м заполнение окон следует предусмотреть противопожарным. Эти окна возможно предусмотреть п =>СП 506.1311500.2021 Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности 5.10. Для стоянок автомобилей, пристроенных или встроенных в жилые и обществен 
    [ПТВ и СИЗ

Нормы оснащения передвижными огнетушителями

DSeaman 08.08.2022 18:50 4 / 2017 OlegD 01.02.2023 14:15    
 * *Коллеги, Приветствую! Прошу помочь разобраться с требованиями по размещению первички, а именно передвижных огнетушителей. Дано: складское здание, оборудованное водяным АУПТ. 1. Распространяется ли пункт 405 ППР (50% кол-ва при наличии АУПТ) на пе =>>>Если еще актуально: вопрос актуален, если есть ауп трв, гидранты и ОП-8 в количестве согласно нормативам, очевидно что этим всем будут пользоват 
    [СПЗ

Интенсивность пожаротушения в запотолочном пространстве

Ingener4ik 01.02.2023 10:07 1 / 726 Ingener4ik 01.02.2023 10:14    
 * *Коллеги! Выручайте! Офисное здание , в целом не подлежащее защите установкой УПТ , но с наличием кабельных линий в запотолочном пространстве эвакуационного коридора с массой горючей нагрузки более 7л/м КЛ . Ранее я защищал такие пространства с той же инте =>Или я просто закипел уже , принять по помещению и не тупить. 
    [Прочее

какое будет Предписание за отделку стен в административном здании

Cobectb 31.01.2023 16:19 1 / 882 Антитерроризм 01.02.2023 8:13    
 * *Здравствуйте, Вопрос: Стены в кабинетах обшиты деревянными панелями, панели обтянуты тканью ремонт ещё 1991 года не о каких сертификатах и речи не шло их и нет. Какое предписание получит организация и с каким обоснованием =>Сертификаты требуются только для отделочных материалов применяемых на путях эвакуации. В кабинетах не нормируется. 
    [СПЗ

Межблочное соединения оборудования внутри стойки и тип кабеля

Юлия_911 30.01.2023 18:06 2 / 863 Viss 31.01.2023 23:08    
 * *Коллеги! Требуется ли в межблочном соединении стойки речевого оповещения кабель (провод) FR? =>Ответы на эти и другие вопросы в свежем номере еженедельника "А кто его знает". Ведь даже применив FR, далее встанет вопрос его крепления в ОКЛ.  
    [Документация

Расходы на пожаротушение на временные здания и сооружения

Авантюрист 02.10.2020 14:31 15 / 3453 Karpov 31.01.2023 14:34    
 * *
Коллеги, добрый день.

На днях столкнулся с вопросом о необходимости пожаротушения строительного городка. Здания и сооружения временные. Существующих источников водоснабжения нет.

Единственная информация имеется в МДС 12-46.2008, в ко
=>Коллеги, всё чаще начинаю сталкиваться с этим вопросом.
Есть ли какое-то вменяемое определение расхода наружного противопожарного водоснабжения на пе
 
    [СПЗ

Как грамотно управлять п/пож клапанами ОВ (от АПС)

vladS 30.01.2023 20:46 2 / 882 vladS 31.01.2023 14:33    
 * *
Коллеги, здравствуйте!
Прошу помочь разобраться во взаимодействии п/пож клапанов вентиляции и АПС. Важно: речь о дымоудалении не идет- только приточно-вытяжная "ОВ".
Какой привод должен быть у клапанов НЗ (нормально закрытый; в деж. реж
=>BillyQE ®, спасибо! Вы мне все прояснили. Коллеги, прошу прощения что "запараллелил" вопрос. 
    [СПЗ

Как отключить общеобменную вентиляцию по новым нормам?

Koui 11.11.2022 13:51 107 / 4179 ifbbpro 31.01.2023 14:22    
 * *
Вопрос на самом деле не только про ОВ, а про все системы, которые отключаются/включаются путем подачи управляющего сигнала 24В.

СП 484
5.4 СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи бы
=>Всего лишь немного более 100 комментариев и выяснили, что между пожарной сигнализацией и силовым электрооборудованием должны быть какя-то прослойка.
 
    [Документация

Чем пользоваться при Проектирвовании узла хранения и дозирования изопропилового спирта

ПроектировщикТХ 26.01.2023 8:52 3 / 809 василек 31.01.2023 11:11    
 * *Добрый день!
На действующих очистных сооружениях необходимо запроектировать подачу изопропилового спирта для нейтрализации сточных вод.
Запроектированы емкости хранения 3х75м3 (+ одна резервная) на открытой площадке в бетонных поддонах с перего
=>В Задании на проектировании должны были указать по каким нормам проектировать. 
    [Прочее

Гранд магистр 4а нет индикации и не работают кнопки

Abram431 31.01.2023 10:08 0 / 804    
 * *Подключал модуль GSM, подключил все работало, тампер был завязан, после того как отвязал тампер, пропала индикация и перестали нажиматься кнопки, что может быть? =>  
    [Документация

Лестничные клетки в производственных зданиях

Асашай 30.01.2023 11:50 2 / 942 Viss 30.01.2023 13:11    
 * *Всем привет! Кто подскажет - как привести к единому знаменателю пункты СП 1.13130.2020: 4.4.15. Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м, а также в случае надстройки зд =>Л1 можно ?! Можно, но с подпором воздуха! А Н2 можно?! Можно, но с естественным освещением! В разделе 8.1 тоже много артефактов: 8.1.5. В противопожарн 
    [Прочее

Дом 25 этажей, СОУЭ в квартирах

Ирина 30.01.2023 8:15 4 / 1109 Ирина 30.01.2023 12:21    
 * *Добрый день! Ребята, помогите пожалуйста с оповещением в 25 этажном доме. Есть проект, в котором в каждой квартире установлена сирена, и нет никаких ссылок на нормы, зачем так делать? Я бы установила только в подъездах. Может быть и я не права? Возможно =>Спасибо всем большое за ответы. Получается, что руководствоваться СП3.13130 п4.1-п4.3? А дальше по совести)))) 
    [Документация

Освидетельствование систем сроком более 10 лет.

imy111980 15.02.2021 15:57 106 / 12217 южный 30.01.2023 10:14    
 * *
Коллеги подскажите, верно ли, что если системе более 10 лет ее уже нет смысла освидетильствовать?
Нужен проект по новым правилам?
=>full ®

[27.01.2023 14:48:58] южный ® Все просто! На усмотрение ответственного или руководителя, ведь они несут ответственность если этот вентиля
 