Как грамотно управлять п/пож клапанами ОВ (от АПС)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2023 20:46:37]
 Коллеги, здравствуйте!
Прошу помочь разобраться во взаимодействии п/пож клапанов вентиляции и АПС. Важно: речь о дымоудалении не идет- только приточно-вытяжная "ОВ".
Какой привод должен быть у клапанов НЗ (нормально закрытый; в деж. режиме под напряжением, закрывается при пожаре за счет снятия напряжения и возврата пружины) ИЛИ "НО" ( норм.открытый в деж. режиме без напряжения, чтобы закрыть при пожаре - подать напряжение) :
ВАРИАНТ 1: НЗ клапан
В шкафу вентиляции ставим расцепитель на вводном автомате; при "пожаре" отключаются "подшефные" вентиляторы и питание клапанов (при пожаре за счет возвратной пружины перекрывают воздуховод).
ПЛЮСЫ:
1) всего один расцепитель.
2) при пропадании электричества клапана перекроются за счет пружины - т.е., все равно свою задачу выполнят.
МИНУСЫ: клапан всегда под напряжением- нормально ли это???

ВАРИАНТ-2 :"НО" клапана:
Здесь уже надо расцепители на каждый из вентиляторов отдельно (нельзя просто отключить питание Щита ОВ на вводе,т.к. надо подать напряжение на клапана)
ПЛЮСЫ: в дежурном режиме клапана без напряжения.
МИНУСЫ:
1) больше расцепителей, нужны реле на клапана.(Больше узлов - меньше надежность)
2) При пропадании электричества клапана НЕ перекроются (нет 2-го эл.ввода,например) а останутся открытыми- главную свою задачу не выполнят.
КАК ДЕЛАТЬ ГРАМОТНО?
BillyQE ®

[31.01.2023 11:50:12]
 Для ОЗК норма что он под напряжением, это ни плюс ни минус - это его нормальный режим работы. Да и вы сами же сказали - при отсутствии электричества они не отработают...

Вариант №1 само собой, способ снятия напряжения в плане контроля линий - это в соседней ветке http://www.0-1.ru/discuss/?id=44663 сейчас активно обсуждают. От себя добавлю только то, что в обязательном порядке закладывать что-то на подключение концевиков. Сам закладываю АР-2/АМ-1 и вывожу на БКИ/АРМ каждый клапан. По деньгам - это капля в море, а зашивать кучу ОЗК и даже не знать работают ли они вообще - это бред полный.


[31.01.2023 14:33:07]
 BillyQE ®, спасибо! Вы мне все прояснили. Коллеги, прошу прощения что "запараллелил" вопрос.