О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Эссманн в России
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! Проектирование, производство,продажа пожарно-охранной сигнализации.
Перейти в раздел
Чтобы начать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений необходимо перейти в соответствующий раздел
 Дискуссии из всех разделов

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [Прочее

Прокомментируйте вот эту новость

ВотТакойНик 29.04.2017 21:33 0 / 0    
 * *Господа, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту дичь: [ссылка] Заброшенная?? пожарная часть...в Москве??? такое =>  
    [Документация

Специалист по пожарной безопасности

Max1991 28.04.2017 17:51 2 / 0 Пастернак 29.04.2017 20:15    
 * *Коллеги, доброго времени суток, ситуация следующая, имеется завод с опасным производством, но нет специалиста по пожарной безопасности и ГО и ЧС. Данные функции возложены на специалиста по охране труда. Вопрос, какими нормативными документами и законами м =>Коллега ибоК сожалению прав. Жесткого норматива относительно обоснования введения должности специалиста по пожарной безопасности в законодательстве нет. Но 
    [ОПС

Пожаротушение в связке "С2000М" - "С2000-АСПТ" - "С2000-КДЛ"

koks 28.04.2017 17:10 1 / 0 adgernaut 28.04.2017 19:37    
 * *Всем привет! Начинаем проектировать пожаротушение. Объект представляет собой большое помещение - одно направление. Рассматриваю возможность применения в системе пожаротушения, построенной на "С2000М" - "С2000-АСПТ" - "С2000-ПТ&qu =>Зачем так делать? Совершенно не понимаю. Поставьте на АСПТ хорошие безадресные извещатели. 
    [ОПС

Необходимость противопожарных мер

pro100aptyp 28.04.2017 16:02 2 / 0 ибо 29.04.2017 0:37    
 * *Имеется промпредприятие, занимающееся производством пищевой пленки. Подскажите, необходима ли установка средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации и где это четко прописано? =>в развитие 123-фз имеетсяя СП-5 (аналог нпб 110-2003) [ссылка ],0&rnd=0.817 
    [Документация

Нужно ли СРО и согласование с ОГПН для проекта монтажа АПС

606ep 28.04.2017 15:10 7 / 0 606ep 28.04.2017 18:22    
 * *Уважаемые форумчане, очень прошу помочь с ссылками на документы, на основании чего можно однозначно определиться со следующим вопросом:

Вводные данные:
1) Санкт петербург, жилой дом в 4 этажа в центре.
на первом и втором помещение ком
=>Георг, спасибо. Второй вопрос, касательно необходимости СРО для проектирования АПС в такого рода помещениях не найдется инфы? 
    [Документация

Где найти требования к пожарному пирсу

cimurg911 28.04.2017 14:52 1 / 0 Асашай 28.04.2017 20:08    
 * *Добрый день! Где найти требования к устройству пирса или "площадки для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды"(п.8 ст.98 №123-ФЗ) или береговыми приемным колодцам? Нашел такое: "Пожарный пирс должен быть расположен =>сп 4 8.16 К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных до 
    [Документация

разлет осколков при раскрытии ЛСК

гоха 28.04.2017 13:31 6 / 0 morozofkk 30.04.2017 0:30    
 * *привет тому, кто ответит. кто-нибудь сталкивался с методикой как рассчитать зону опасного воздействия ЛСК при их раскрытии (стекло) =>глухой капитальной стены и козырька отделяющею дверь от ЛКС (по аналогии с жильем и мусоропроводом) это мое мнение, без расчетов)) 
    [Служба

Что будет с пожарной охраной

full 28.04.2017 13:08 12 / 2 ждущий пенсию 29.04.2017 22:29    
 * *Что же будет с пожарной охраной?! Сегодня говорил с товарищем с Москвы. Он говорит, что есть уже законодательный акт (проект) о передачи ПО в Росгвардию, аж с 1 июня 2017 года!!! У кого какая инфо?! И чего же ждать?! =>Мне сегодня сказали, что с 01.08. будет передача. 
    [ОПС

Оповещение экранированным кабелем

j_flack 28.04.2017 11:52 17 / 0 Viss 28.04.2017 22:07    
 * *Часто вижу в рабочей документации - на звуковые оповещатели и табло "Выход" идут экранированные кабели, причём шлейфы ПС и интерфейсные кабели то же экранированные и все они прокладываются отдельно от любых других кабелей. Оправдано ли применен =>>> Где написано, в каком нормативном документе, что это должно быть отражено в проекте? Что значит где? 3.1.2 основной комплект рабочих чертежей: 
    [Прочее

направление открывание дверей антипаникии

avers 28.04.2017 10:41 2 / 0 avers 28.04.2017 11:17    
 * *Коллеги! Возник таков вопрос, в нормативах есть требование по выходу из здания (направление открывание дверей, антипаникии и т.п.).
Вопрос: В здании при выходах на лестничную клетку стоят двери с антипаникой, при этом со стороны лестницы открыть две
=>Антипаника это пример. В ППР есть такое пункт, а как он должен выполнятся, где написано как обеспечивает доступ? 
    [Документация

п. 35 редакции ППР РФ, не вступившими в силу (в ред. Пост.Прав РФ от 20.09.16 № 947)

VVaso 28.04.2017 8:42 2 / 0 CCM 28.04.2017 10:17    
 * *Доброго времени суток, коллеги! С 20 сентября 2017 года вступят изменения в ППР РФ. Меня интересует изменения в п. 35 Правил. В новой редакции от будет выглядеть так: "Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свобо =>различные режимные объекты 
    [ОПС

Замена тромбону на время ремонта

Андрей 28.04.2017 0:47 0 / 0    
 * *Может кому понадобиться [ссылка] =>  
    [Служба

Тамбур-шлюз и дренчерная завеса

Елена1986 27.04.2017 15:40 12 / 0 Gidrant 28.04.2017 10:37    
 * *Добрый день. Разъясните пожалуйста, необходимо ли устройство дренчерной завесы в тамбур-шлюзе отделяющем помещение категории А от коридора в производственного здания в соответствии с 5.3.2.7 СП 5.13130.2009? Или все таки это требование распространяется н =>Sdn ®, я согласен с таким мнением, но экспертиза заворачивает. 
    [Документация

Коробка коммутационная для систем АПС

Вечный_студент 27.04.2017 13:54 2 / 0 Нина 27.04.2017 20:16    
 * *Здравствуйте, товарищи. Подскажите модель клеммной коробки, которую можно использовать в системах АПС и СОУЭ (в моём случае - для подключения МПН). Припоминаю, питерский завод выпускал керамические коробки для данных систем, но вот название его запамятова =>Мета еще делает почти такие же. [ссылка] 
    [ОПС

Охрана над водной гладью

makuc 27.04.2017 11:07 2 / 0 crux 27.04.2017 23:56    
 * *Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, требуется защитить вторым рубежом охраны, на первом установлены радиоволновые однопозиционные, нужно отличные от них по способу обнаружения. Протяженность участка 80м, какие извещатели можно поставить? Спасибо. =>Не видя территорию сложно сказать, но раз ставите свч однопозиционные – то линейный оптекс видимо не подойдет? Ставьте оптико-электронные однопозиционки и  
    [ОПС

Высота установки ИПР по СП на объекте с проектом 2008г

Славянище 27.04.2017 9:53 8 / 0 mak 27.04.2017 21:12    
 * *Тема: Ситуация: На объекте в 2008 г. смонтирована система пожарной сигнализации по проекту, разработанному в 2008 г. по НПБ 88-2001. ИПР установлен с нарушением НПБ, на высоте 1,54 м. Инспектор ГПН наказывает за это штрафом, т.к. это предоставляет угроз =>Во-первых, присоединяюсь к мнению Бонда. Во-вторых, по Вопросу: "Имеет ли право собственник, а так же обслуживающая организация, применять к эксплуат 
    [Прочее

обязанности инспектора

черный квадрат 27.04.2017 9:06 23 / 0 Scepion 29.04.2017 14:28    
 * *На муниципальном объекте имелись остатки АПС, смонтированной лет 20 назад. Оборванны провода, тепловые датчики и прибор заржавели. инспектор оказывается визуально осмотреть эти остатки и признать ее не работающей. Пояснил, что он это делать не обязан и тр =>А, ну если она на объекте у вас вообще не числится(это я про то, что денег на заключение договора никто не даст), то раньше она ведь эксплуатировалась?кем  
    [Прочее

Булева алгебра И- ИЛИ- ЛИБО

nikif 26.04.2017 22:15 4 / 0 Сергей Субачев 27.04.2017 7:47    
 * *Да простит админ, это выглядит как флуд, но если вдуматься...
Мы долго спорим о значениях в нормах "И" и "ИЛИ".
А детей сейчас в школе уже во втором классе учат основам булевой алгебры,
и там значение "А ИЛИ Б" рассматривается как "И А, И Б
=>nikif ® и там значение "А ИЛИ Б" рассматривается как "И А, И Б" Учебник в студию! 
    [Документация

Спрут 2 и ручники

rete 26.04.2017 20:03 9 / 0 Нина 28.04.2017 15:22    
 * *Здравствуйте товарищи, у меня несколько вопросов, есть насосная 1 основной и 1 резервный насосы и около 7 ручников для пуска ПН. По схеме прокладки кабеля все ручные извещатели в одной цепи и приходят на ПУ в 1 клемму, данная прокладка из-за конструкции з =>А задвижку открывать от кнопки? 
    [Документация

Противопожарные двери в лифтах здания 1980 г. или...

Денис 26.04.2017 15:11 13 / 0 torvoz 27.04.2017 11:20    
 * *Добрый день. Подскажите пожалуйста, если возможно со ссылкой на нормативный документ, в каком году впервые появились пожарные требования к дверным проемам в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения. Напомню, что сегодн =>Посмотрите ГОСТ 22011-95 п.4.1.12 "...Предел огнестойкости дверей шахты пассажирского лифта для жилых зданий со скоростью до 1,0 м/с включительно не у 
    [Прочее

п. 9.6.4 СП 1.13130.2009

Проектировщикпб 26.04.2017 14:42 1 / 0 GOR 26.04.2017 22:49    
 * *Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста п. 9.6.4 СП 1.13130.2009
Для аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, при длине площадок, объединяющих аппараты, до 24 м допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестни
=>Там вроде понятно написано. В общем случае две маршевых. 1 маршевая и 1 вертикальная как допущение 
    [Документация

акт ввода в эксплуатацию

ONDS 26.04.2017 13:39 7 / 0 остатки ГПН 26.04.2017 18:09    
 * *Скажите!! Какие применяются к объекту нормы, если на сам объект отсутствует акт ввода в эксплуатацию??Ка правильно поступить??Как понять с какого времени начал существовать объект, что бы правильно применить нормы =>Ув. моемчистимстираем ®, право на направление информации? Удивляете, право... Ув. ONDS ®, если 1983 год - то пользуйтесь нормами, действовавшими на тот  
    [ОПС

Тип пожаротушения для склада высотой 28 м

goalon 26.04.2017 12:01 7 / 0 Biper 27.04.2017 11:12    
 * *Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой тип пожаротушения наиболее целесообразен для склада высотой 28 м (длина 45 м, ширина 24 м). Категория В1. Предполагается порошок или вода. Но ввиду большой высоты склада порошковых модулей наверно потребуется оч =>СП 241.1311500.2015 "Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические" вам в помощь. внутристеллажное тушение. 
    [Документация

Программа инструктажей- нужно ли согласовывать каждый год?

otisdn 26.04.2017 10:58 2 / 0 otisdn 26.04.2017 23:24    
 * *Здравствуйте. В прошлом году я создал и согласовал с МЧС программу вводного, первичного и повторного противопожарных инструктажей. Скажите нужно ли ее создавать и согласовывать каждый год? В приказе про это ничего нет, написано что инструктажи проводятся =>Спасибо. Так и сделаю. 
    [ГОЧС

Проект системы для подачи сигналов ГО в здании

статист 26.04.2017 10:27 4 / 0 статист 28.04.2017 8:20    
 * *Помогите кто что может! Поступила задача сделать проект на систему для передачи сигналов по ГО в небольшом административном муниципальном здании. Система должна как записанное сообщение транслировать так и (при необходимости) речь дежурного. Всё - ни ТЗ =>Примерно то же думаем (без присоединения к АПС), но пока с ГОшниками не переговорено, сказать ничего не можно 
    [ОПС

информация по ИПДА-1

Алексей 26.04.2017 10:15 0 / 0    
 * *Здравствуйте!!!!
А есть ли у кого-нибудь информация по ИПДА-1
а то и трубы уже для них "нашел" [ссылка]
Хотелось бы информацию по ним, объект назревает)
=>  
    [Служба

Участие в параде победы

Ник100 26.04.2017 4:11 25 / 1 Ник100 28.04.2017 2:33    
 * *Итак вопрос к знатокам. Ежегодно сотрудники МЧС привлекаются к участию в параде победы. Ежегодная муштра всего личного состава МЧС безумным полковником ВС - для чего это? Практически каждый год одно и то же. Приветствие/гимн/кол еноприклонение. Каждый год =>- А так всё правильно... Войска должны воевать и маршировать, а пожарные предупреждать и тушить пожары)(с)Пенсионеры нянчить внуков и впадать в маразм не н 
    [Документация

Сгорело поле 148 собственников.Как привлечь всех собственников

почтальон 25.04.2017 22:24 11 / 0 abra121 28.04.2017 1:43    
 * *Возбудил административное расследование в отношении неустановленного лица. нарушение 218 п. Земля сельхозназначения. Получил выписку из ЕГРН чья земля. Выяснилось что собственников у этой земли много, собственность долевая. Всего 148 собственников. Вопрос =>.....В начале моего трудового пути в ГПН один из моих бывших руководителей не уставал нам повторять, сделал дело напиши документ, не сделал напиши 5 докуме 
    [Прочее

Надо ли лаборатории в вузе выделять в пож.отсек

Маргарита23 25.04.2017 15:43 7 / 0 Маргарита23 25.04.2017 18:37    
 * *Здравствуйте. Здание учебно-лабораторного корпуса (Ф4.2). Имеются лаборатории (Ф5.1) Надо ли выделять лаборатории в отдельный пожарный отсек? Согласно п. 9 ст 89 ФЗ-123 надо ("Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются проти =>Ой, прости за мою невнимательность. Спасибо) 
    [ОПС

Можно ли поставить тепловушки?

Nao 25.04.2017 14:26 1 / 0 Асашай 25.04.2017 14:32    
 * * Ангар не отапливаемый высота 11 метров, можно ли поставить тепловушки? =>п. 7.9.2 СП 60.13330.2012 смотри 