| [Документация] | | Асашай | 03.04.2025 15:06 | 7 / 583 | Асашай | 03.04.2025 21:46 | |
| * * | Всем привет. Какие параметры проездов и подъездов для пожарных машин необходимо принимать для многосекционного многоквартирного жилого дома, если высота жилых секций разная? То есть есть секции высотой не более 28 м, есть секции высотой более 28 м |
=> | СП 1.13130.2020
6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции.
Вот здесь догадались сдела | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Arhi | 03.04.2025 1:04 | 1418 / 1172 | JCfUZQsq | 03.04.2025 12:59 | |
| * * | Добрый день.
Типовой советский детский сад.
Путь эвакуации из помещения группы: Коридор-Рекреация-ЛК.
Между коридором и рекреацией установлена противопожарная дверь.
Расстояние между краями наружного остекления менее 0.5м = остекление под 90 град = ре |
=> | 555 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 02.04.2025 15:51 | 5 / 361 | начальник отдела | 02.04.2025 18:22 | |
| * * | подскажите пожалуйста, в табл. 17 ФЗ-123 и табл. 5 СП 4.13130
указаны расстояния от резервуаров СУГ до Зданий, сооружений и организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: от 2000-5000 и 6000-1000,
а если резервуары менее 2 |
=> | Тогда вероятно норм нет. Они разрабатывались когда-то, но сейчас пылятся на полках
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 01.04.2025 15:05 | 0 / 250 | | |
| * * | Всем привет. Подскажите, аттестация на НОР возможна в любом регионе России? То есть если человек зарегистрирован в Москве, то он может аттестоваться в другом регионе России? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | newtrad | 31.03.2025 13:06 | 1 / 363 | так надо | 01.04.2025 10:46 | |
| * * | Здравствуйте. Часто можно встретить такое: Направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» разработано с учетом профессиональных стандартов «Специалист по пожарной профилактике» и «Специалист в области охраны труда», |
=> | "Направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» разработано с учетом профессиональных стандартов «Специалист по | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Позвольтеспросить | 31.03.2025 13:00 | 7 / 480 | Позвольтеспросить | 02.04.2025 12:54 | |
| * * | Добрый день, прошу помочь разобраться.
В экспертизе потребовали дополнить гидравлический расчет диктующей площадью не только "по давлению", но и "по расходу". Мне такие формулировки встречаются в первые.
Другими словами, гидравлическ |
=> | Как определяется диктующий ороситель.
По СП 485 этот тот, до до которого наибольшие потери. Потери при каких условиях? 1) При работе только этого оросител | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Игорь П | 31.03.2025 12:06 | 12 / 794 | Игорь П | 02.04.2025 18:11 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется здание поста электрической централизации. На третьем этаже располагается помещение диспетчерской с круглосуточным пребыванием персонала. Опять же, согласно СП 484, пожарный пост может быть расположен на цокольном или первом этаже. По |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Алекссей | 31.03.2025 11:12 | 1 / 243 | Асашай | 31.03.2025 15:55 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте внутренние стены лестничной клетки типа Н2 по проекту предусмотрены примыкающими к зенитному фонарю.
Допускается ли такое примыкание или следует предусмотреть покрытие лестничной клетки? |
=> | требований к покрытию ЛК или к возвышению внутренних стен ЛК над кровлей больше нет | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | DmitriiM | 30.03.2025 13:45 | 7 / 350 | начальник отдела | 31.03.2025 22:32 | |
| * * | Здравствуйте!
Возникли разногласия между подрядчиком меняющим лифты по капремонту, и подрядчиком по замене системы диспетчеризации.
Лифтовики поставили на лифты с ППП (у которых уже есть переключатель под треугольный ключ на панели управления кабины), е |
=> | =После марта 2019 по идее лифт должны были сертифицировать по ГОСТ 34305.=
Был переходный период почти в 1 год.
Отменить национальный стандарт Российск | |
 |  |
 |
| [Служба] | | DmitriiM | 30.03.2025 13:44 | 1 / 250 | DmitriiM | 30.03.2025 13:47 | |
| * * | Здравствуйте!
Возникли разногласия между подрядчиком меняющим лифты по капремонту, и подрядчиком по замене системы диспетчеризации.
Лифтовики поставили на лифты с ППП (у которых уже есть переключатель под треугольный ключ на панели управления кабины), е |
=> | PS ошибся, не в тот раздел разместил вопрос. Удалить сам не могу | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 29.03.2025 6:13 | 0 / 390 | | |
| * * | Согласно ст. 30 69-ФЗ "В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим".
Подскажите, какими но |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ВечныйСтудент | 28.03.2025 9:22 | 1 / 322 | Sdn | 31.03.2025 16:31 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
П. 6.1.1 СП 10.13130.2020 требует в числе прочих подготовить схему противопожарного водоснабжения. Подскажите, как должна выглядеть эта схема? Те, что в приложении В, не подойдут - у нас не погружные насосы, да и резервуар |
=> | Это обычная структурная схема, которая по требованию 87 постановлению выполняется. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Delog | 26.03.2025 17:03 | 5 / 713 | фкф | 01.04.2025 14:50 | |
| * * | Коллеги, на одном объекте есть встроенная дизельная котельная 9 м2.
Здание Ф5.1 площадью 850 м2 одноэтажное
В котельной стоят пластиковые емкости с ДТ и котел, расчет по пособию к СП12 дает (Х=0,3; Z=0; Сср=1/3*Снкпр) категорию В1 только за счет наличи |
=> | ===Но в любом случае остается вопрос насколько корректны п. 6.9.28 п.п. а)-д) они относятся к помещениям категории А и Б а никакого примечания в этом пункт | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 26.03.2025 16:05 | 2 / 624 | Асашай | 26.03.2025 17:55 | |
| * * | Всем привет.
СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности
8.2.2 Для культового здания минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение следует
принимать по таблице 6
по этой таблице 6 все культовые здан |
=> | все верно, спасибо. ВПВ не требуется | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Инженер-механик | 26.03.2025 15:29 | 2 / 767 | VC | 30.03.2025 7:13 | |
| * * | Добрый день. В торговом центре магазин осуществляет разгрузку через эвакуационный выход в наружной стене здания. К кому будут претензии у инспектора - к Арендатору (магазин), или Арендодателю (торговый центр). Или накажут всех? |
=> | В дополнение к изложенному выше. К лицам, уполномоченным владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в соответствии со статьями 606, 615 Гражданского | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 26.03.2025 14:25 | 7 / 950 | начальник отдела | 27.03.2025 17:35 | |
| * * | Добрый день.
1. Регламентируются ли расстояния между производственным зданием и открытой площадкой для складирования металла?
2. Регламентируются ли расстояния между производственным зданием и открытой площадкой для складирования кабельных бухт? |
=> | = Возможно конечно в FDS рассчитать тепловые потоки, но как быть без официальных расчетных методик? =
можно и дедовскими методами все рассчитать. В Пособи | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Евгений_87 | 26.03.2025 12:34 | 3 / 759 | начальник отдела | 26.03.2025 19:23 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите какой пункт нормативных документов в области пожарной безопасности указывает на необходимость выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической системы АЗС. |
=> | ППР пп.2(1), 121,374.
Первый пункт универсальный. В ПД всяко должны быть требования к эксплуатации АЗС, в т.ч. к регламентным работам по ТО технологическо | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | Vlad09 | 25.03.2025 21:03 | 0 / 280 | | |
| * * | Здравствуйте! Необходимо найти такой звук сирены. Может, у кого-нибудь есть, скиньте, пожалуйста (пример: [ссылка]).
И, если есть, сообщения ГОиЧС по типу «Проверка», «Воздушная тревога» и т. д. |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Beginner | 25.03.2025 16:11 | 3 / 381 | Beginner | 25.03.2025 16:18 | |
| * * | Добрый день!
В старом СП 5 был такой пункт - 13.3.9. Который подразумевал, что в случае, если верхний край перегородки (стеллажа, штабеля, оборудования), разделяющей части помещения, находится на расстоянии 0,6 метра от потолка и ниже, то пожарные извеща |
=> | ГПП ® Спасибо | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Евгений_87 | 25.03.2025 14:22 | 6 / 365 | Евгений_87 | 25.03.2025 17:54 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите можно ли устанавливать в 2-х этажном здании 2 степени огнестойкости операторной АЗС деревянную лестницу. Если нельзя то в каком пункте нормативных документов это прописано |
=> | Всех благодарю за помощь🤝 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Roman1 | 22.03.2025 16:05 | 0 / 251 | | |
| * * | Приветствую всех. Появилась еще одна программа (свободная) для расчета тепловых потоков. Коротко: в ней нет моделирования пламени, только форма пламени задается. Все построения и визуализацию результатов можно сделать в Нанокаде, но есть и другие варианты |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ivanovandrey | 22.03.2025 6:55 | 4 / 630 | ivanovandrey | 24.03.2025 12:56 | |
| * * | Разрешается ли внутри венткамеры устанавливать на стену болидовский ШПС-12 (шкаф пожарной сигнализации) и/или болидовский РИП-12?
Казалось бы странный вопрос, ведь в венткамере уже на стене висит пластиковый шкаф управления вентмашиной. Однако, у нас |
=> | д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование." (
Что такое хранение?
1. Хранение - это помещение чего либо без цели использования | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 20.03.2025 15:03 | 1 / 255 | начальник отдела | 20.03.2025 15:41 | |
| * * | помогите разобраться в ВСП 10.13130.2020
6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухо |
=> | Судя по СП 30 и проекту изм. в СП 10 -1,2 м. | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Доктор Ф | 20.03.2025 11:01 | 109 / 1813 | ifbbpro | 02.04.2025 14:37 | |
| * * | Друзья, всех приветствую!
Возник у меня на днях вопрос следующего характера:
Работаю в проектно-монтажной компании (ООО), Лицензия МЧС,СРО на проектные работы, люди с требуемым образованием у организации все есть, сам занимаюсь непосредственно проектиро |
=> | Или давайте откроем с. 28 того же закона:
"Физическое лицо вправе установить запрет на заключение договоров..."
Если пользуемся двухзначной | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Иван2024 | 19.03.2025 19:28 | 51 / 1752 | начальник отдела | 02.04.2025 11:12 | |
| * * | Как большинство, наверно, знают, с 1 сентября вступила в силу новая редакция 384-ФЗ, в котором, помимо всего прочего, в ч.2 ст.6 появилось упоминание о реестре требований ( [ссылка] ). Так вот, собственно, вопрос: как считаете, должен |
=> | =Кто из экспертов в экспертизе должен проводить оценку ПД на соответствие данным документам?=
Я не работаю в экспертизе и внутренней кухни экспертизы не з | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 19.03.2025 15:19 | 3 / 765 | гешан | 04.05.2025 17:53 | |
| * * | Коллеги, как проверить лицо ответственное за лицензирование в лицензионной организации на предмет его возможной работы в иной лицензионной организации в качестве ответственного за данное направление работы, ведь вроде работа сразу в нескольких недопустима |
=> | cjukfcty | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Алекс52 | 19.03.2025 14:09 | 4 / 358 | начальник отдела | 19.03.2025 22:24 | |
| * * | Добрый день!
Есть два объекта, ВПВ совмещенный, задвижки на обводных линиях узлов учета, на первом объекте задвижка без электропривода(механическая), на втором объекте электрифицированная задвижка подключена к шкафу управления и управляется только со шка |
=> | Если обводная линия предназначена для пропуска воды на внутреннее пожаротушение, то задвижку на обводной линии надо открыть. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Иван2024 | 19.03.2025 11:16 | 3 / 298 | начальник отдела | 19.03.2025 13:46 | |
| * * | Добрый день. На сайе россстандарта висит проект СП «Системы противопожарной защиты. Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопасности». Как считаете, готова наша страна к реализации |
=> | ГК Бонтел (Bompet/Bontel)-спонсор ДНД МЧС, это уже неоспоримый факт.
В типовых решениях по СТУ от 13.01.2025 г читаем :
Оснащение антресоли и помещения, | |
 |  |
 |
| [Документация] | | veche | 19.03.2025 10:49 | 9 / 1687 | Тимур1 | 10.06.2025 17:46 | |
| * * | Добрый день. Декларацию ПБ через госуслуги направили в начале марта 2025. Срок подачи прошел в ноябре 2024. Могут привлечь за несвоевременное предоставление? |
=> | Есть информация, форум восстановят? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 19.03.2025 8:21 | 6 / 453 | Асашай | 20.03.2025 17:20 | |
| * * | Всем привет! По п. 7.2 "в" СП 7.13130.2013 из коридоров длиной более 15 м общественных здания этажностью более двух этажей требуется предусматривать дымоудаление или естественное проветривание.
Вопрос такой - коридор разделен на участки, и кажд |
=> | хотя да, по п. 4.2.1 получается, что такие решение допустимо | |
 |  |