| [СПЗ] | | SQwip | 20.04.2024 14:10 | 0 / 25 | | |
| * * | Добрый день! Подскажите есть ли ограничение по количеству подключаемых световых указателей "ВЫХОД" в 1 шлейф? |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 19.04.2024 11:23 | 0 / 101 | | |
| * * | Здравствуйте.
В табл. 6.1 СП 477 указаны требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций высотных зданий, которые превышают пределы огнестойкости, указанные в табл. 21 №123-ФЗ для зданий I степени огнестойкости.
Какую степень огнестойкости в д |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 19.04.2024 7:55 | 3 / 165 | Асашай | 19.04.2024 18:24 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. На территории города в лесопарковой зоне есть здание класса ФПО Ф1.2 объёмом 15 тыс. кубов. Оно оборудовано двумя пожарными водоёмами. В соответствии с 123-ФЗ, ст.68,п. 4. Допускается предусматривать наружное пр |
=> | Правила противопожарного режима в РФ
2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в
соответствии с требованиями Федерально | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 18.04.2024 21:28 | 18 / 179 | начальник отдела | 20.04.2024 14:41 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2-этажное здание спорткомплекса, на 2-м этаже размещены некоторые помещения и балкон спортзала. Эвакуационный выход со 2-го этажа один (из помещений по балкону и на лестничную клетку), площадь 2-го этажа не более 300 кв. м, число люд |
=> | Только разд.14 СП 383. Во-первых, нет никакого практического смысла выполнять требования разд.14 с точки зрения обеспечения ПБ объекта (см.ч.1 ст.6 ТРоТПБ) | |
| |
|
| [СПЗ] | | 11cn4 | 18.04.2024 16:13 | 2 / 121 | newtrad | 19.04.2024 12:02 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите допускается транзитная прокладка кабельных линий слаботочных систем (СПС, СПА, СОУЭ, СКС) через лифтовой холл (зону безопасности МГН)? |
=> | ЗБ должна быть незадымляемой, в том числе это касается размещения горючей нагрузки и источника зажигания внутри самой ЗБ. Лучше там ничего не размещать. Ли | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 18.04.2024 15:39 | 16 / 224 | СпециальнаяВО | 20.04.2024 2:51 | |
| * * | Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу? Очень простой вопрос, хочется очень простой ответ. Возможно, кто-то имеет какой-либо официальный комментарий на эту тему. Есть на эту тему даже 3 мнения!
1. п.6.6.27 СП 484 "ИПР следует устанавливать на пут |
=> | Вот, ув. Koui, возьмем цитату из того же п.6.6.27 СП 484:
********************
****************************
п.6.6.27 .....
ИПР следует устанавливать на с | |
| |
|
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 18.04.2024 9:10 | 12 / 292 | Comfire | 19.04.2024 14:41 | |
| * * | Должны ли эскалаторы остоновится в случае сработки пожарной сигнализации |
=> | ===...он неработающий может использоваться как лестница второго типа? Или нет? Допустим он соответствуют по ширине и имеет отдельные ограждения с нормативн | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 18.04.2024 7:56 | 2 / 155 | Не мудрый | 18.04.2024 8:14 | |
| * * | Доброго дня.Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности будет у здания, где будут проживать детские и взрослые спортсмены на период соревнований. Здание в составе большого спортивного комплекса. ФЗ-123, Ст. 32 |
=> | Comfire ® спасибо, я так и предполагал... | |
| |
|
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 18.04.2024 3:06 | 5 / 235 | Loginov3301 | 18.04.2024 9:04 | |
| * * | Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации
Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста |
=> | эскалаторы | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 17.04.2024 20:00 | 6 / 238 | Крюгер | 18.04.2024 20:19 | |
| * * | Всем привет! Кто-нибудь может поделиться заключением ДНД на СТУ, где будет указано про превышение площади квартир на этаже секции более 550 кв. м? почта fireman36@mail.ru
Буду благодарен! |
=> | Как по мне, то этот вопрос решается расчетом рисков.
Но, видимо вам необходимы именно СТУ... | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 17.04.2024 10:52 | 14 / 281 | OlegD | 18.04.2024 13:59 | |
| * * | Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением? |
=> | == - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;==
Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказ | |
| |
|
| [Документация] | | rav_wg | 16.04.2024 12:45 | 23 / 291 | начальник отдела | 17.04.2024 13:18 | |
| * * | Форумчане, приветствую.
Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток + электромагнитный замок, открывающийся по сигналу "пожар", т.е. д |
=> | =Со всех сторон обложили, идея сделать там сортир уже кажется аферой.=
Это изначально афера. Только нашему человеку может прийти в голову мысль сделать ту | |
| |
|
| [Документация] | | Вечный_студент | 16.04.2024 8:53 | 1 / 137 | Рустам74 | 16.04.2024 9:04 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, запрещающий установку извещателей или оповещателей, например, на деревянный потолок и стену? |
=> | Нет, нету. В п.5.14 есть про приборы, функциональные модули и ИБЭ, но не извещатели и оповещатели. | |
| |
|
| [Документация] | | Вечный_студент | 15.04.2024 14:31 | 1 / 121 | Рустам74 | 15.04.2024 14:49 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки.
Кому приходилос |
=> | Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 15.04.2024 10:09 | 5 / 209 | OlegD | 15.04.2024 15:21 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч |
=> | Вот это учитывали?
== примерно около половины площади от площади арендуемого помещения==
6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 15.04.2024 8:45 | 15 / 418 | Не мудрый | 16.04.2024 17:26 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописано, что для здания дополнительного образования детей, общей площадью600 кв.м., высотой 2 этажа, без массового пребывания людей в обязательном порядке требуется составлять декларацию пожар |
=> | Всем спасибо огромное. Всё как всегда в МЧС запутано. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Alendi | 14.04.2024 16:36 | 2 / 170 | Gun | 15.04.2024 14:26 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3.
В соответствии с СП 485.1311500.2020
10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со |
=> | Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.
Локальное АПТ по объёму участков с основной | |
| |
|
| [Прочее] | | Nata_S | 13.04.2024 14:51 | 4 / 144 | Comfire | 13.04.2024 16:07 | |
| * * | Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ
Дано:
Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3
Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений.
Здание оборудовано одним централ |
=> | Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри | |
| |
|
| [Служба] | | Tir82 | 13.04.2024 11:51 | 0 / 138 | | |
| * * | И опять всплыл вопрос ребром.
Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты.
Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разработки данных структурных схе |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | BreakingBad | 12.04.2024 10:31 | 0 / 221 | | |
| * * | Доброго времени суток!
И опять всплыл вопрос ребром.
Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты.
Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разработк |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Amper | 12.04.2024 10:30 | 0 / 123 | | |
| * * | Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), есл |
=> | | |
| |
|
| [Служба] | | Nm_1992 | 12.04.2024 10:29 | 1 / 110 | Amper | 12.04.2024 10:29 | |
| * * | Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), ес |
=> | удалите, не тот раздел... | |
| |
|
| [СПЗ] | | adgernaut | 11.04.2024 18:46 | 194 / 2652 | madman | 20.04.2024 4:34 | |
| * * | На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130
[ссылка]
Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. |
=> | корреляция между вот этими потугами говорить на "техническом языке" в СП3 и количеством "не оповещённых" оповещением по нормам действую | |
| |
|
| [Документация] | | Ekat_FOM | 11.04.2024 18:10 | 2 / 203 | adgernaut | 11.04.2024 18:47 | |
| * * | В стандарте организации на проектирование утвержденном в МЧС в 2015г. указаны сылки на СП 5.13130.2009, с тех пор стандарт на проектирование не менялся, можно ли при проектировании опираться на него, и следует опираться уже на новый СП. 485.1311500.2020. |
=> | P.S. В реестре сейчас пусто. Ссылка правильная | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 11.04.2024 10:46 | 1 / 157 | Не мудрый | 11.04.2024 10:54 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что такое специальный паспорт на огнетушитель, согласно п. 4.1.33.СП9 "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт". |
=> | Может быть это эксплуатационный паспорт, тогда зачем назвали по другому? | |
| |
|
| [Служба] | | Данил М | 10.04.2024 21:44 | 9 / 256 | Рустам74 | 12.04.2024 9:13 | |
| * * | Здравствуйте!
Проектируем пожарную сигнализацию в жилом доме. На каждом этаже в лифтовом холле предусмотрена безопасная зона для инвалидов. Над дверью, ведущую в лифтовой холл, нужно разместить два оповещателя: «Выход» и «Безопасная зона МГН».
У мен |
=> | Данил М ®
Ну тогда ещё и внутри ПБЗ табло "Выход" вешать на дверь к лестнице. | |
| |
|
| [Прочее] | | Grig1901 | 10.04.2024 13:45 | 5 / 330 | OlegD | 12.04.2024 13:24 | |
| * * |
МЧС написало замечание:
- Не предусмотрено выполнение требований п. 5.5.2 СП 4.13130. Обособленная группа помещений для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи — это Пищеблок. Пищеблоки следует отделять от других помещений противопожарн |
=> | Рустам74
у меня сильное ощущение что эту норму как написали для советских столовых где пищу передавали через окошко в стене так до сих пор под современн | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 10.04.2024 8:08 | 13 / 482 | Не мудрый | 11.04.2024 13:38 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2. А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры? |
=> | Получается что приточка что вытяжка, категория их как в помещениях которые они обслуживают. | |
| |
|
| [Служба] | | olka0125 | 10.04.2024 7:23 | 15 / 570 | Comfire | 12.04.2024 4:46 | |
| * * | Помогите, форумчане. Ситуация следующая. Администрация города подала списки садов, подверженных угрозе лесного пожара, в область. Половина этих садов не зарегистрированы как юридическое лицо. Соответственно, нам некого проверять. А сделать это надо. Наши |
=> | ===Прокуратура согласовывает только проверку с нарушениями, которые несут угрозу жизни и здоровью. Нигде это понятие четко не расписано. Чаще всего это нар | |
| |
|
| [Прочее] | | жиг | 09.04.2024 16:02 | 10 / 217 | Gun | 11.04.2024 7:37 | |
| * * | Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на |
=> | Ув. жиг.
Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155:
9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д | |
| |