Недостаточный расход на наружнее пожаротушение. Как обосновать?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.02.2023 19:17:00]
 Здравствуйте.
Есть здание, построенное ещё в прошлом веке. Возле здания расположен 1 пожарный гидрант. Согласно т.2 СП8.13130.2020 для данного здания требуется 15л/с, а по факту нет и 5.
Есть ли способ обосновать данный расход тем, что здание строилось давно? Понимаю, что нормативные6 требования надо соблюдать, но как соблюсти их в данной ситуации я не знаю.


[01.02.2023 19:44:33]
 возможно, это забота органов местного самоуправления...

Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны
предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в
муниципальной собственности;


[01.02.2023 22:10:06]
 Какой диаметр подходящего к гидранту водопровода? Возможно у Вас гидрант на линии низкого давления и были искусственные пожарные водоемы с запасом воды, которых сейчас "якобы нет", возможно были естественные водоемы пригодные для пожаротушения.


[02.02.2023 3:34:36]
 1) У кого на балансе находится?

2) Счетчик на гидранте стоит? На какой расход расчитан? Фильтры счетчика давно чистили?

3) Задвижка есть? Задвижка рабочая, открыта полностью?

4) Как далеко расположены другие гидранты? Каков их расход?

5) Запрос в организацию, осуществляющую водоснабжение, писали? Что отвечают?

6) Перепроверить расход гидранта пробовали?

7) Вы подходите под область действия свода правил?
"Установленные настоящим сводом правил требования пожарной безопасности должны соблюдаться при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте систем противопожарного водоснабжения населенных пунктов и производственных объектов, а также пожарных резервуаров и водоемов".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Недостаточный расход на наружнее пожаротушение. Как обосновать?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.