Указание класса зон по ПУЭ на дверях помещения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Асашай ®

[02.02.2023 11:13:10]
 Всем привет!

Согласно п. 12 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Собственно вопрос - в помещении возможно нахождение различных зон по ПУЭ. Как правильно на дверях помещения указывать их? Через запятую что ли?


[02.02.2023 11:28:31]
 >Через запятую что ли?

Я в детстве тоже решил измерить комнату и записал все размеры в строчку. В результате я понял, зачем нужны чертежи.


[02.02.2023 11:30:13]
 я просто пытаюсь выполнить требования п. 12 ППР


[02.02.2023 11:36:46]
 Если напишите через запятую - нарушения ППР не будет.


[02.02.2023 12:03:46]
 Или наиболее опасный класс зоны указать. По аналогии с категорированием


[02.02.2023 12:17:40]
 Не понял при чем тут ПУЭ? Четко написано
определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения


[02.02.2023 12:28:57]
 Однако, ведь класс зоны есть не только в помещении, но и внутри оборудования. Если даже во всем помещении класс взрывоопасной зоны 1 или 2, то внутри оборудования будет скорее всего 0.

Его указывать?


[02.02.2023 12:38:56]
 СП 423: "Границы зон классов 1г, 2а, 2б, 21а, 21б, 21в должны иметь разметку в виде линии желтого цвета с нанесенными черными полосами, предостерегающую о возможной опасности; границы зон классов 0, 1а, 20а, 20б, 20в, должны иметь разметку в виде линии красного цвета с нанесенными белыми полосами, предостерегающую о непосредственной опасности".
Думаю, если на двери помещения указать класс зоны, ограниченной размерами помещения, а внутри, при необходимости, будут указаны границы других классов зон - какого-то нарушения не будет.


[02.02.2023 12:44:53]
 >СП 423: "Границы зон классов 1г, 2а, 2б, 21а, 21б, 21в должны...

В общем случае - не должны. На СП 423 не ссылаются нормативные правовые акты (и такая ссылка на свод правил сейчас вообще невозможна). Это можно использовать, только если такая разметка указана в проектной документации.


[02.02.2023 14:38:11]
 Теперь уже с другой стороны вопрос. При чем тут СП423? Что-то непонятно написано в 123-ФЗ? Читаем еще раз, открываем главы.
Определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения.
Где здесь оборудование? Какие еще 2а,2б, 1г и т.п.?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Указание класса зон по ПУЭ на дверях помещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.