 Здравствуйте.
В ФЗ указано, что п/п окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися.
В п. 6.11.8 СП 4 сказано, что над проемами стоянки в радиусе 4 м заполнение окон следует предусмотреть противопожарным.
Эти окна возможно предусмотреть противопожарными и при этом открывающимися? Ведь пункт СП 4 ничего не говорит про п/п преграды, в только про окна.


[01.02.2023 14:52:30]
 Пункт с год как отменили. Читайте другие нормы.


[01.02.2023 15:04:40]
 СП 506.1311500.2021 Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности

5.10. Для стоянок автомобилей, пристроенных или встроенных в жилые и общественные
здания (кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.4) в целях ограничения
распространения пожара следует предусмотреть одно из следующих мероприятий:
– обеспечить расстояние от проемов помещений для хранения автомобилей и проемов
закрытых рамп до низа ближайших вышележащих оконных проемов здания другого назначения не
менее 4 м или заполнение указанных оконных проемов предусмотреть противопожарным с
пределом огнестойкости не менее Е 15;

ну да, противопожарные окна находятся не в противопожарной преграде. Формально получается, что они могут быть открывающимися
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Открывающиеся п/п окна      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.