разблокировка турникетов при пожаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2023 14:54:30]
 Имеется кпп как отдельно стоящее здание. В центре стоят 3 турникета, без антипаник и калиток. МЧС требует произвести разблокировку СКУД при пожаре. Табло "Выход" висят по обе стороны от турникетов на улицу, те по сути во время эвакуации через них не пойдет даже народ. Насколько правомерно требование?


[31.01.2023 15:24:38]
 ППР
27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;


[31.01.2023 15:27:35]
 так разблокировка турникета считается ? если именно планка прокручивается,а не опускается?


[31.01.2023 15:27:39]
 А сколько одновременно может быть человек на проходной?

Если более 50 - должны быть два эвакуационных выхода и разблокировать нужно.


[31.01.2023 15:27:41]
 из вашего поста ничего не понятно. я понял, что турникет не стоит на пути эвакуации. но я не понял чего требует МЧС , не написано же "установить антипанику", может, у вас там ещё что-то блокирует.


[31.01.2023 15:33:29]
 мчс требует разблокировать турникеты при пожаре,чтобы они проворачивались свободно


[31.01.2023 15:57:43]
 "из вашего поста ничего не понятно. я понял, что турникет не стоит на пути эвакуации. но я не понял чего требует МЧС , не написано же "установить антипанику", может, у вас там ещё что-то блокирует."
Правильный вопрос - "Турникеты находятся на путях эвакуации или нет?!"


[31.01.2023 16:05:41]
 нет схемы эвакуации, но по разные стороны от турникетов есть табло выход над дверьми,ведущими наружу здания.


[31.01.2023 18:40:35]
 правильно ли я понимаю, что это как бы устное замечание, которое может превратиться в письменное? попробуйте поговорить с инспектором, может, он не заметил, что это не является эвакуационным выходом.


[01.02.2023 14:24:22]
 Если выходы из КПП обычные распашные двери с нормальной шириной ничего не нарушено, путь эвакуации идет на улицу, в самом кпп вряд ли более 10 человек одновременно быть может.

Но у нас немного другая ситуация, у нас на входах вертушки, поэтому есть дополнительные распашные рядом с вертушками.


[02.02.2023 16:06:28]
 А что нет ключика разблокировки? Механического?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: разблокировка турникетов при пожаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.