[08.08.2022 18:50:39]
 Коллеги, Приветствую!

Прошу помочь разобраться с требованиями по размещению первички, а именно передвижных огнетушителей.

Дано: складское здание, оборудованное водяным АУПТ.

1. Распространяется ли пункт 405 ППР (50% кол-ва при наличии АУПТ) на передвижные огнетушители?

2. В п.406 указано расстояние от возможного очага пожара до ПЕРЕНОСНОГО огнетушителя. Распространяются ли данные требования на ПЕРЕДВИЖНЫЕ? Если нет, то какой критерий их размещения?

3. Как правильно использовать таблицу приложения 2, которая позволяет выбирать между 1 огнетушителем с большим рангом или 2 шт. с меньшим рангом (например на 500м2 при классе пожара А - 1 шт. 10А или 2 шт. 6А). От чего зависит выбор емкости? Должны ли огнетушители меньшей емкости при этом стоять по парно?

4. Как совмещать таблицу приложения 2 и п. 405. Что в данном случае снижать на 50%? К примеру в помещении 500м2 можно принять 1 шт. с рангом 6А? Т.е. то что у нас не будет огнетушителей на максимальный ранг 10А.


[05.09.2022 9:43:27]
 Добрый день! Подскажите к какой категории пожароопасности относится мини пекарня? Сколько необходимо огнетушителей? И каких они видов должны быть?


[05.09.2022 10:04:29]
 пекарня - производство категории В


[05.09.2022 17:36:51]
 Добрый день.

Если еще актуально:

1. Пункт 405 распространяется на все все огнетушители.

2. Требования пункта 406 по размещению огнетушителей до возможного очага пожара не запрещают устанавливать передвижные рядом с переносными.

Переносной огнетушитель в любом случае должен быть на определенном расстоянии.

Расположение передвижных огнетушителей не регламентируется размещение до возможного очага возгорания. Должны располагаться в доступном, на видном месте, не мешать эвакуации, не мешать складированию (чтоб не загромождали).

3. При выборе ранга огнетушителя: Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. А так же не забывайте физико-химические свойства огнетушащего вещества.

4. Не забывайте, что уменьшая количество огнетушителей на 50% расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406


[01.02.2023 14:15:36]
 >>Если еще актуально:

вопрос актуален, если есть ауп трв, гидранты и ОП-8 в количестве согласно нормативам, очевидно что этим всем будут пользоваться при горении упаковок и товаров, но передвижные нужны для проливов ЛВЖ, нафиг они не нужны ни для локализации возгораний ни для тушения массового пожара. Зачем их ставить где угодно если они нужны в конкретных местах? Но как это обосновать не очень понятно со ссылками на нормативку.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Нормы оснащения передвижными огнетушителями      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.