Дом 25 этажей, СОУЭ в квартирах

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ирина

[30.01.2023 8:15:47]
 Добрый день! Ребята, помогите пожалуйста с оповещением в 25 этажном доме. Есть проект, в котором в каждой квартире установлена сирена, и нет никаких ссылок на нормы, зачем так делать?
Я бы установила только в подъездах. Может быть и я не права? Возможно есть какие-то нормы, по которым такая расстановка сирен?
Помогите пожалуйста с решением этого вопроса.


[30.01.2023 11:59:33]
 Что за оповещение? Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, для передачи сигналов гражданской обороны? Может электрическую сирену не в подъезде, а традиционно, на крыше здания лучше установить?


[30.01.2023 12:01:43]
 6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует
оборудовать автономными дымовыми ИП вне зависимости от этажности здания, в том числе в
одноквартирных и блокированных жилых домах.
При установке в жилых помещениях и коридорах квартир автоматических ИП,
подключенных к ППКП или ППКУП СПС здания, по сигналу от которых формируется сигнал
управления СОУЭ при пожаре в квартире, либо при наличии в корпусе автоматического ИП или в
его базовом основании встроенного пожарного оповещателя установка автономных пожарных
извещателей не обязательна.


[30.01.2023 12:03:52]
 СП 3 - 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше
допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении
СП 51 - таб.1 Жилые комнаты квартир - 40 дБ.

Не учитывая тенденции к оповещению на уровне 70 дБ на уровне головы спящего человека по п.4.3, а также мнения что в СП51 только собственные шумы без учета 1,2,3 и т.п., в общем случае Вам необходимо поддерживать уровень звука - 55 дБ. С учетом звукоизоляции дверей, скажем 32 дБ, уже не менее 87 дБ. Плюс 26 дБ за расстояние 20 м., и 5 дБ запас на всякие искажения. Получается уровень звукового давления сирены не менее - 118 дБ. 118 дБ - это проблема т.к. найти трудно , а вот легко жильцов до инфаркта довести.

Поэтому часть проектировщиков подгоняет расчеты - двери будут из войлока, запасы не нужно, и по расчетам получается - 105 дБ =)
Другая часть ставит в каждой квартире маломощные сирены т.к. гарантированно даже с 85 дБ будет обеспечен уровень оповещения и в целом никакого риска нет.

Вот теперь Ваша очередь подумать к какой из этих частей присоединиться...
Ирина

[30.01.2023 12:21:07]
 Спасибо всем большое за ответы.
Получается, что руководствоваться СП3.13130 п4.1-п4.3?
А дальше по совести))))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Дом 25 этажей, СОУЭ в квартирах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.