Расчёт количества модулей пожаротушения пеной высокой кратности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.12.2023 14:00:09]
 Доброго времени суток, коллеги. Разрабатываем проект пожаротушения пеной высокой кратности, считаю количество модулей по формуле Б.34 СП 485. Планировал заложить в проект модули МППВК-28-ГЗ ("Тунгус"), но не увидел в документации их производительности (q). Производитель так же не смог подсказать ничего по данной характеристике и посоветовал пользоваться приложением А паспорта на данный модуль.
Подскажите, коллеги, допустимо ли проводить подобные расчёты не по тем формулам, что приведены в СП 485. И ещё один вопрос - прошу подсказать модель модулей пожаротушения пеной высокой красности, для которых возможно провести расчёт по вышеуказанным формулам.


[06.12.2023 14:10:55]
 А разве "модули пожаротушения пеной высокой кратности" вообще существуют?


[06.12.2023 15:39:30]
 Вечный_студент®

В СП 485 в принципе нет модульных установок тушения пеной. Есть модульные установки тушения тонкораспределённой водой только. Поэтому, IMHO, нет оснований ни для применения модульных установок тушения пеной и тем более для проведения расчёта по формулам СП 485 по отношению к ним.
Giraf

[06.12.2023 16:41:11]
 Пока речь не заходит про компрессионную пену, но и там модульность все размещается в блок-боксе...


[07.12.2023 22:07:59]
 Ув. Вечный_студент запросите у производителя СТО согласованный в установленном порядке. Система новая, что-то мне помниться разговор об СТО.


[08.12.2023 9:48:54]
 Перепутал генераторы пены с модулями. В таком случае вопрос - есть ли возможность тушить масло (основная пожарная нагрузка в помещении) порошковыми модулями?


[08.12.2023 14:13:36]
 Вечный_студент®

Масло - горючая жидкость. Почти все порошки предназначены для тушения в том числе горючих жидкостей. Если у порошка указана буковка пожара "В", то, IMHO, да, можно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчёт количества модулей пожаротушения пеной высокой кратности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.