Кабель для взрывоопасных помещений

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2023 9:31:06]
 Доброго времени суток, коллеги.
Согласно п. 10.2.11 СП 423 "Во взрывоопасных зонах следует применять герметичные кабели с заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по продольным воздушным полостям распространения газообразных или даже пылеобразных взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и помещения не произойдет"

Получается, если у нас не искробезопасная цепь, допускается использовать только КУНРС Внг(А)-FRLS?


[13.12.2023 10:10:18]
 >>>если у нас не искробезопасная цепь>>>
В п. 10.2.11 СП 423 нет разделения на искробезопасные и не искробезопасные цепи. Даже если у вас цепь искробезопасная, всё равно необходимо применять заполненные кабели. Это необходимо, чтобы взрывоопасная среда не распространялась по кабелю из взрывоопасной зоны в невзрывоопасную.

>>>только КУНРС Внг(А)-FRLS>>>
Не обязательно только этот кабель. Есть и другие аналоги.


[13.12.2023 10:36:43]
 >>> В п. 10.2.11 СП 423 нет разделения на искробезопасные и не искробезопасные цепи. Даже если у вас цепь искробезопасная, всё равно необходимо применять заполненные кабели. Это необходимо, чтобы взрывоопасная среда не распространялась по кабелю из взрывоопасной зоны в невзрывоопасную.

В том же пункте "- для оболочек только с защитой "искробезопасная цепь" (комбинации с Ex d и Ex e защитой недопустимы) допускается применение кабелей с продольными воздушными полостями в сердечнике. Это, например, монтажные кабельные скрутки для систем управления, сигнализации, информатизации и связи."

Интересно, сколько взрывоопасной пыли может распространиться таким образом? Впрочем это уже лирика.

>>> Не обязательно только этот кабель. Есть и другие аналоги.

В своё время нашёл только этот. Кроме того про ОКЛ забывать не стоит
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Кабель для взрывоопасных помещений      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.