Речевые оповещатели для 2-го типа СОУЭ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2023 20:47:00]
 Коллеги, нашёл оповещатель РЗОР-Exd20. Уровень взрывозащиты и уровень звукового давления меня устраивает, но он речевой (на нём записаны сообщения). Допустимо ли использовать его при 2-м типе СОУЭ вместо звукового?
И второй вопрос. Оповещатель требует 20 Вт при напряжении питания 9-60 DС. Даже при использовании 24В мы получим по 1А на один шлейф оповещения. Кто нибудь использовал в наших системах напряжение больше 24В?


[14.12.2023 13:28:54]
 1. В него можно записать звук сирены, РЭ это допускает. Тогда из речевого он фактически превращается в звуковой оповещатель.
2. Нет, выше 24В не случалось использовать, проще тащить на него потолще кабель и подавать 24Вольта.


[14.12.2023 14:33:58]
 Рустам74, спасибо за ответ
1. Думал над такой возможностью. Тем более это снимает необходимость синхронизировать оповещатели. Производственное здание фактически 1-этажное (хоть и с площадками), там по СП3 достаточно 1-го типа СОУЭ
2. По моим расчётам даже если брать кабель 2х1,5, на 2 оповещателя одного кабеля не хватит. При этом помещение немаленькое, в соседнем (невзрывоопасном) придётся ставить целую батарею РМ-4К и источников бесперебойного питания


[14.12.2023 16:17:29]
 >>>вместо звукового>>>
А что, звуковых не нашлось, подходящих под ваши требования?


[14.12.2023 20:17:07]
 Нет, не нашлось. Помещение шумное (80 дБ), с классом зоны В-IIа. Единственные звуковые для данного помещения, которые я нашёл, выдавали только 100 дБ, это маловато


[15.12.2023 8:04:01]
 >>>Уровень взрывозащиты ... меня устраивает>>>
Ошибаетесь.
1. Классифицировать взрывоопасные зоны надо всё-таки по ст. 19 123-ФЗ, а не по устаревшим ПУЭ. У вас скорее всего по 123-ФЗ будет зона класса 22.
2. Вид взрывозащиты Exd соответствует уровню взрывозащиты Ga, Gb, Gc. Такое электрооборудование не предназначено для работы во взрывоопасных пылевых средах. Вам надо подбирать оповещатель с уровнем взрывозащиты Da, Db, Dc. При подборе надо руководствоваться СП 423.1325800.2018.


[15.12.2023 8:12:04]
 >>>только 100 дБ, это маловато>>>
Почему маловато? По СП 3.13130.2009 превышение должно быть на 15 дБА, т.е. вам достаточно 95 дБА.


[15.12.2023 9:12:29]
 а как вы определили, что помещение шумное? если там 80дб, то эксплуатация должна вестись в берушах. А если вам никто не заявил про шум, то значит там не более 75дб.


[15.12.2023 9:27:05]
 asol611,
1. Классифицировать взрывоопасные зоны надо всё-таки по ст. 19 123-ФЗ, а не по устаревшим ПУЭ. У вас скорее всего по 123-ФЗ будет зона класса 22
Категорирование производил не я, это исходные данные. Но в том же СП 423, в таблице 5.3, есть ссылка на ПУЭ. И да, В-IIа соответствует 22 классу зоны.

2. Вид взрывозащиты Exd соответствует уровню взрывозащиты Ga, Gb, Gc. Такое электрооборудование не предназначено для работы во взрывоопасных пылевых средах. Вам надо подбирать оповещатель с уровнем взрывозащиты Da, Db, Dc. При подборе надо руководствоваться СП 423.1325800.2018

Согласен. Но в руководстве пользователя на данный оповещатель на сайте Спектрона указана маркировка взрывозащиты ы 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X. И вот то, что написано через дробь, как раз подходит для взрывоопасной пыли. При этом не могу припомнить, чтобы видел III в данной маркировке хоть у одного другого производителя, кроме Спектрона


[15.12.2023 9:30:39]
 >> Почему маловато? По СП 3.13130.2009 превышение должно быть на 15 дБА, т.е. вам достаточно 95 дБА.

Не забывайте про падение звукового давления. На 2-х метрах мы теряем уже 6 дБ, следовательно оповещатели по 100 дБ придётся лепить практически через каждые 3 метра.


[15.12.2023 9:32:48]
 tabak

Во-первых СП51. Помещения относятся к п.4 т.1. Во-вторых оборудование даёт примерно такой же уровень звукового давления по данным от технологов.


[15.12.2023 11:13:03]
 Barmalej

Рассмотрите ОРБИТА МК М З от СМД: 117+-5 дБ.


[15.12.2023 13:00:24]
 117+-5 дБ.

117+5 уже 122 дБ. Можем ли мы применять такой оповещатель?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Речевые оповещатели для 2-го типа СОУЭ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.