| | | Эльгранд | 20.10.2023 10:50 | 8 / 792 | Эльгранд | 25.10.2023 5:06 | |
| * * | Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, необходимо-ли устанавливать автономные ДИП в жилых номерах гостиниц? Если необходимо, прошу ссылку на документ. Спасибо за ранее. |
=> | Ну-да, раньше было рекомендовано в гостиничных номерах автономные дымовые. Сейчас об этом ни чего не найду. Похоже, что не требуется. | |
| |
|
| | | аноним | 23.10.2023 11:14 | 1 / 656 | Дуримар | 25.10.2023 1:51 | |
| * * | Добрый день. Кто-нибудь может подсказать, каким нормативным документом предусмотрена необходимость ведения карточек учета работы шин и карточек эксплуатации АКБ? Где утверждена форма этих карточек?
А то ведем их уже 100 лет, а не знаем для чего. В формул |
=> | Приказ МЧС России от 01.10.2020 N 737 Об утверждении Руководства по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по д | |
| |
|
| | | Jamal | 20.10.2023 15:01 | 2 / 552 | Jamal | 23.10.2023 11:28 | |
| * * | коллеги, как думаете можно ли установить котлы в нежилых помещениях квартир, но не в кухнях при условии реализации всех требований по газу в этих помещениях?
СП 402 регламентирует установку в нежилых помещениях, кроме санузлов и ванных комнат |
=> | там тоже НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (хоть в квартирном коридоре ставь), кроме санузлов и ванных комнат | |
| |
|
| | | Barmalej | 14.10.2023 10:11 | 8 / 910 | Рустам74 | 19.10.2023 16:02 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, силос для зерна (металлическая ёмкость) это здание или сооружение? Требуется ли предусматривать СПС внутри силоса и рядом с ним на открытой площадке? |
=> | Нет, в силосе не ездят и не ходят. Типа такого:
[ссылка] | |
| |
|
| | | Нарушитель116 | 19.10.2023 10:17 | 1 / 742 | Comfire | 19.10.2023 12:06 | |
| * * | Коллеги, добрый день, пользуется ли пожарный надзор чек-листами, если да, то где можно его раздобыть в формате ворд? |
=> | Использует. Имеются в любой инф.системе.
Можно взять также здесь [ссылка] | |
| |
|
| | | Timbu$ | 08.05.2022 11:54 | 25 / 2295 | Jamal | 18.10.2023 15:58 | |
| * * | Всем добрый день!
Преамбула:
Имеется проектируемый жилой дом Ф1.3, примыкающий к существующему жилому дому Ф1.3. Схематично всё выглядит как перевёрнутая буква "Т", где палочка Т - существующий Ф1.3 (типовая панльная 10этажка), а перекладина |
=> | Rom99an ® как считают междуэтажные пояс и простенки. ну я конечно считаю это не очень убедительным требованием по примеру того, как одно время экспертизы т | |
| |
|
| | | avantt3ch | 17.05.2023 13:05 | 23 / 1469 | Кобра | 17.10.2023 15:55 | |
| * * | Добрый день!
Прошу помочь разобраться с требования определенные разделом 8.2 СП 4.13130.2013 к производственным зданиям в части устройства противопожарных проездов.
Пример №1:
Два производственных здания высота здания №1 29 м., высота здания №2 27м., |
=> | Ширина подъездов нигде не указана. Ширина зависит от расстановки пожарной техники и ее маневрирования при тушении пожара.Gun Вам про это писал. | |
| |
|
| | | Геннадьич | 07.10.2023 18:09 | 17 / 908 | Геннадьич | 14.10.2023 19:26 | |
| * * | Доброго всем вечера, подскажите пожалуйста при определении расстояния в соответствии с п. 8.1.6 СП 4.13130.2013 при установке пожарной автолестницы на площадке перед зданием как правильно определять это расстояние: от установленных опор автолестницы или о |
=> | Уважаемые, спасибо вам всем за ваше мнение, изучил. Уже направил письмо в МЧС в Москву, к сожалению, мое письмо уже переслали в мой регион, поэтому надежды | |
| |
|
| | | Устим Акимыч | 20.03.2022 21:16 | 31 / 3546 | Dimma | 13.10.2023 10:20 | |
| * * | Очень меня интересует вопрос. Что же в конечном итоге нужно. Атестация проетировщиков или членство в СРО? Нужно ли быть членом СРО проектировщику прошедшему атестацию?
[Ок. Я тоже включу формализм. = Админ] |
=> | *** > инспектор в позу встал из-за того что проект сделан как член СРО и нет аттестации
Вполне логично. ***
"хорошая" идея отправить не | |
| |
|
| | | Beginner | 12.10.2023 7:52 | 11 / 879 | Асашай | 13.10.2023 9:44 | |
| * * | Добрый день, есть такой ГОСТ 31565-2012.
И в нём написана область применения: Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях.
|
=> | никогда не понимал требования этого ГОСТ - неужели при пожаре проводка может какую-то погоду сделать? Объем проводки в общем объеме горючей нагрузки ничтож | |
| |
|
| | | Grifon | 15.11.2006 8:34 | 45 / 2076 | Устим Акимыч | 11.10.2023 15:43 | |
| * * | Господа кто-нибудь слышал или видел лицензию на выполнение работ по определению категории помещений согласно НПБ 105-2003. У нас есть лицензия МЧС на проектирование, а инспектор просит на категорирование. |
=> | dizel2012 ® железная логика | |
| |
|
| | | Молот | 07.10.2023 1:04 | 6 / 741 | Молот | 09.10.2023 16:19 | |
| * * | Здравствуйте.Помогите разобраться. Алгоритм С
Стеллажи практически до потолка. Высота помещения 3,400м (для применения таблиц округляем до 3м)
1)На счет таблицы 4, что имеется в виду "между ИП и стенами (поперек балок)".
Речь идет о ситуаци |
=> | Gun ®
Вы не рассматриваете иной вид извещателей, например аспирационные?
Нет, по заданию только точечные дымовые. и по бюджету | |
| |
|
| | | Osetrina | 07.10.2023 12:50 | 10 / 738 | Gun | 07.10.2023 20:18 | |
| * * | В п. 4.15 СП 4 написано:
Противопожарные расстояния от открытых площадок для стоянки автомобилей до производственных и складских зданий должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6.1.
Но в разделе |
=> | Ув. Osetrina, считаете по другому СТУ вам в помощь. | |
| |
|
| | | Akinomori | 04.10.2023 3:19 | 8 / 888 | Akinomori | 05.10.2023 14:10 | |
| * * | Всем добрый день! Хотел уточнить такой вопрос. Мне заказчик прислал схему планировочных изменений существующего 3-этажного здания, которое было построено довольно давно. Там изначально имеет место планировочная проблема: на 1 этаже одна из двух лестниц п |
=> | Конечно. Для этого надо планировку слегка причесать. Проблема с заказчиком. Он всё какую-то вшивую экономию ищет, а от этого результат только хуже. | |
| |
|
| | | Agarek1990 | 22.04.2018 0:53 | 26 / 1518 | Гость | 04.10.2023 10:55 | |
| * * | Уважаемые форумчане, прошу помощи в следующем случае. Исходные данные: здание школа Ф4.1, II, С0, 3-х этажное, на 3-ем этаже максимальное количество классов - 10 классов, то есть 280 человек (10 классов по 28 человек), эвакуация с 3-го этажа предусмотрена |
=> | Все очень интересно. А если со 2 этажа 2-х этажного здания класса Ф4.3 эвакуируется 8 человек ширина марша лестницы предусматривается 1.2 м. При площади эт | |
| |
|
| | | Russt | 03.10.2023 8:53 | 5 / 956 | Comfire | 03.10.2023 18:00 | |
| * * | В здании государственного учреждения планируется проведение капитального ремонта (отделочные работы, объединение некоторых кабинетов). Пожарная сигнализация работоспособная, эксплуатируется 8 лет, но ее придется демонтировать. Какие весомые аргументы отра |
=> | Мне видится эта ситуация так:
1. Ремонт (восстановление) существующей системы с заменой неисправных ТС.
2. Проектирование новой СПС в связи с ее демонтир | |
| |
|
| | | avantt3ch | 20.09.2023 12:24 | 12 / 1035 | Jamal | 29.09.2023 13:10 | |
| * * | Добрый день!
п.8.1.6. СП 1.13130.2020 Пути эвакуации должны проходить вне зоны опасного воздействия при раскрытии легкосбрасываемых конструкций и срабатывании иных устройств сброса давления, предназначенных для взрывозащиты помещений и наружных установ |
=> | "При применении в качестве ЛСК стекол глухого остекления следует иметь в виду, что осколки, образующиеся при разрушении стекол, могут вызвать поражен | |
| |
|
| | | justlazy | 28.09.2023 11:46 | 4 / 724 | Дмитрий_птз | 28.09.2023 22:58 | |
| * * | Возник такой вопрос: в соответствии с пунктом 6.3.3 "В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;"
п |
=> | Дипы с встроенным изолятором. Пожалейте пожалуйста обслугу. Разные собственники= невозможность попасть в помещение. Не дай бог извещатель в подвале отсырее | |
| |
|
| | | Молот | 26.09.2023 13:19 | 8 / 652 | ifbbpro | 26.09.2023 17:04 | |
| * * | здравствуйте. АПС Болид.
На воздуховоде имеется клапан DDr 600х350 с электроприводом с возвратной пружиной gruner 361-024-20-52.
Как управлять приводом клапана при пожаре? достаточно ли снять напряжение с шкафа ЩВ, откуда идет питание привода? |
=> | >Пропадает напряжение, пружина разжимается и клапан закрывается.
Продается напряжение и пружина стягивается, клапан открывает.
Что не так?
Вы пытае | |
| |
|
| | | Асашай | 20.09.2023 22:13 | 7 / 665 | Асашай | 21.09.2023 13:09 | |
| * * | Всем привет.
Имеется многоквартирный жилой дом высотой не более 28 м, имеется техническое подполье, первый этаж с помещениями общественного назначения, 2-10-й этажи жилые, 11-й этаж - технический чердак.
Вопрос следующий - требуется в этом здании ВПВ ил |
=> | Нет, это именно технические этажи согласно определению | |
| |
|
| | | Koui | 16.08.2023 15:34 | 14 / 1579 | Jamal | 20.09.2023 15:46 | |
| * * | Уважаемые Коллеги.
Случился у нас спор, можно ли считать требования СТУ выше требований СП. если да, то подскажите чем это регламентируется. Другими словами: если СТУ противоречат нормам - проектируем по СТУ или по нормам? |
=> | ув. Comfire ® совсем недавно читал статью, что закаленное стекло 5мм без его орощения держит 30 мин, а при его орошении 12мин 30сек. Незакаленное стекло 4 | |
| |
|
| | | _Роман_ | 12.07.2019 7:28 | 14 / 1546 | Alex116 | 19.09.2023 12:48 | |
| * * | Такой вопрос, коллеги. СОУЭ при пожаре включается, при снятии сигнала Пожар СОУЭ не отключается. Есть требования о том что должно быть именно так, или не регламентировано? В ГОСТ Р 53325 пока ничего не нашёл. |
=> | ГОСТ 53325
7.6.2.4 Автоматическое отключение звуковой сигнализации и световой индикации состояния «Пожар» не допускается.
Т.е. отключать можно только в | |
| |
|
| | | Barmalej | 13.09.2023 19:37 | 11 / 880 | Barmalej | 18.09.2023 23:38 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Требуется определить категорию и класс зоны склада, на котором хранятся медицинские материалы для создания растворов. Подскажите, в каком источнике можно найти данные по горючести подобных материалов? Спрашивал у заказчика паспорта |
=> | Асашай ® да, увидел. Спасибо Вам. | |
| |
|
| | | Jamal | 14.09.2023 11:25 | 5 / 638 | Jamal | 14.09.2023 15:20 | |
| * * | многоуважаемые коллеги! подскажите по вопросу выбора ПК при наличии АУП по п.10.3 СП 10 и при условии того, что по приложению А нужны ПК-с.
Говорит ли это пункт о том, что в людом случае в общестивенном здании с АУП нужны исключительно ПК-м? как вы счит |
=> | вот именно видимо для таких требований и придумали новый ГОСТ для этих "рекомендуется, рекомендуемое, возможно" и тд и тп | |
| |
|
| | | Асашай | 12.09.2023 8:17 | 20 / 1201 | Comfire | 14.09.2023 12:43 | |
| * * | Всем привет. Поясните, как проектировать общественные здания высотой более 50 м без атриумов, если СП 1.13130.2020 и СП 4.13130.2013 на такие объекты не распространяются?
В СП 477.1325800.2020 "Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопа |
=> | ===Я читаю п. 8.7 и вижу, что требования СП 1.13130 для общественных зданий высотой более 50 м без атриума не применяются===
Ну так это Ваша проблема, ч | |
| |
|
| | | Асашай | 08.09.2023 14:46 | 26 / 1082 | Comfire | 12.09.2023 19:15 | |
| * * | Всем привет. Согласно ч. 5 ст. 1 ФЗ-123 в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации религиозного назначения требования пожарной безопасности
устанавливаются соответствующим нормативным документо |
=> | Асашай, в ходе обсуждения я привел ссылки всего на два федеральных закона и Вы уже засыпались. Это ведь не мои проблемы, что кто-то не в состоянии их проче | |
| |
|
| | | koks | 11.09.2023 10:06 | 10 / 915 | Joprst | 11.09.2023 12:18 | |
| * * | Всем привет.
Имеется школа, в которой имеется актовый зал вместимостью более 400 мест. Имеются помещения хранения декораций, бутафории, реквизита и т.д. Проектируем пожарную сигнализацию.
Вроде как п. 33.3 СП 486.1311500.2020 относится к зданиям культур |
=> | Нет, подумав - здесь я не прав, назначение может быть и верное. Считаю, что здесь просто п.4.10 не применяется, поскольку в п.33 таблицы явно указано, что | |
| |
|
| | | koks | 08.09.2023 16:20 | 2 / 658 | koks | 08.09.2023 21:25 | |
| * * | Всем привет.
Нужна помощь. Не могу найти пункт в СП 486 где бы фигурировали здания общеобразовательных школ 4 этажа и менее.
Суть вопроса в следующем. Согласно пункту 4.3 СП 486 в определённых зданиях требуется установка дымовых извещателей, но из за о |
=> | Асашай ® Точно! Спасибо! | |
| |
|
| | | Barmalej | 03.09.2023 17:53 | 14 / 964 | Рустам74 | 08.09.2023 9:07 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток.
Вопрос по формуле Б.30 СП 485. Подскажите, в каком источнике можно найти потери давления на дисковых затворах? В проекте используются дисковые затворы ABRA, у них таких данных я не нашёл. |
=> | Barmalej®
Тогда всё сходится. И результаты для BELIMO и ABRA достаточно близки друг к другу. | |
| |
|
| | | Rivs | 09.12.2012 13:14 | 15 / 3666 | deader | 06.09.2023 17:09 | |
| * * | Утверждено пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов (в развитие приказа МЧС 404)
[ссылка] |
=> | Да, 2019.
Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов / 2-ое изд., испр. и доп. / М.: ВНИИПО, 2019. - 334 С. | |
| |