чем регламентирован срок эксплуатации Пожарные рукава ВПВ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
f-fom ®

[19.04.2023 13:02:33]
 Подскажите, чем регламентирован срок эксплуатации пожарных рукавов ВПВ. Везде пишут срок службы 10 лет, а нормативки нет. Школьное здание


[19.04.2023 14:43:57]
 ГОСТ Р 51409-2019 посмотрите.


[19.04.2023 17:35:05]
 Посмотрите в паспорте на рукав.
Срок хранения 24 месяца, гарантийный срок эксплуатации 1 год, срок службы не менее 5 лет.


[28.04.2023 15:56:18]
 ГОСТ Р 51409-2019 не нашел там такой информации. Рукавам 18 лет, соответственно паспорта на них или еще какая документация отсутствует.


[28.04.2023 20:03:07]
 =ГОСТ Р 51409-2019 не нашел там такой информации.=
5.17 Срок службы — не менее 5 лет.
7.19 Соответствие рукавов требованиям по сроку службы (см. 5.17) определяют сопоставлением сданными, установленными в НД и эксплуатационной документации на конкретные изделия.


[29.11.2023 7:25:01]
 Такая же проблема. Рукава древние, но выглядят неплохо. Документов нет. В протоколе проверки ВПВ написали "заменить старые рукава на новые". 100 лет эксплуатации это тоже "не менее 5 лет". Бухгалтерия требует конкретные ссылки на НПА, чтобы списать.


[29.11.2023 13:55:03]
 «ГОСТ Р 51049-2019. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний»


[30.11.2023 12:26:44]
 Знаем такой ГОСТ. Какой пункт?


[30.11.2023 12:34:05]
 :)))) видимо этот:
"7.11 Метод определения разрывного давления рукава
От рукава отрезают не менее трех образцов длиной (1,0 ± 0,1) м. Образцы отрезают от целого
рукава, по одному образцу на расстоянии не более 5 м от каждого конца и один образец от середины рукава. После заполнения образца рукава водой и удаления воздуха повышают давление со скоростью не более 0,3 МПа/с до разрушения образца и фиксируют максимальное значение давления.
Если при испытании конец рукава вырывается из зажима, повторные испытания проводят на новом
дополнительном образце рукава. Давление измеряют манометром по ГОСТ 2405 с погрешностью не
более 0,06 МПа. За разрывное давление рукава принимают наименьшее полученное значение по результатам испытаний трех образцов рукавов. Результат испытаний считают положительным, если наименьшее значение разрывного давления соответствует значению таблицы 7.
14
ГОСТ Р 51049—2019
При испытании образцов рукавов на разрывное давление допускается повышать давление до
значения в соответствии с таблицей 7 и затем снижать до нуля. Результат испытаний считают положительным, если все образцы выдержали разрывное давление в соответствии с таблицей 7 без разрушений."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: чем регламентирован срок эксплуатации Пожарные рукава ВПВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.