Дополнительная запорная арматура перед шкафом ПК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.12.2023 8:14:00]
 Кто подскажет. Перед пожарными клапанами в шкафах ПК на трубопроводе ВПВ при строительстве установлены дополнительные технологические запорные краны (задвижки). Это допустимо?
Giraf

[07.12.2023 8:27:05]
 Если запорная арматура установлена в соответствии с требованиями СП то допустимо.


[07.12.2023 10:40:29]
 СП10, п.13.1 предписывает, где следует устанавливать запорную арматуру. Формально он не запрещает ставить её дополнительно где-то ещё, но непонятно, как это требование будут трактовать надзорные органы.

Я считаю, что ничего страшного в дополнительной арматуре нет, но при этом её стоит оснастить автоматическим контролем положения запорного органа (концевиком), чтобы потом не бегать и не выяснять, почему вода не идёт.


[07.12.2023 12:09:00]
 Sdn ® "но при этом её стоит оснастить автоматическим контролем положения запорного органа "

Наверно, п.6.1.12 СП10 можно толковать как обязательность такого контроля задвижек, хотя конечно там по смыслу сами задвижки относились к кольцевой линии, а не к стоякам.


[07.12.2023 14:40:16]
 

Sdn ®[07.12.2023 "...но непонятно, как это требование будут трактовать надзорные органы"
Рустам74 ®
[07.12.2023 12:09:00] ".. там по смыслу сами задвижки относились к кольцевой линии, а не к стоякам."

Итого: Лучше всего узнать мнение разработчиков СП-10,обосновав в запросе необходимость/желательность такого решения.
(Вроде бы в каком-то нормативе разрешалось разделять на участки закольцованные сверху и снизу межэтажные стояки с ПК?)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дополнительная запорная арматура перед шкафом ПК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.