О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Периодичность проведения замеров

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.11.2023 14:23:35]
 Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, раньше периодичность замеров сопротивления шлейфов изоляции СПС была регламентирована ПТЭЭП. В новой редакции этого нет. Чем сейчас руководствоваться в этом вопросе?


[20.11.2023 17:01:41]
 Уже и шлейфов сигнализации в действующей нормативной базе нет - что это такое непонятно.
Есть линии связи в общем виде, но это не обязательно шлейфы в старом понимании.


[21.11.2023 8:20:35]
 СпециальнаяВО, Смысл вопроса не в формулировках. лини связи, управления..... речь идет о периодичности замеров


[21.11.2023 18:18:43]
 Устим Акимыч: "СпециальнаяВО, Смысл вопроса не в формулировках. лини связи, управления..... речь идет о периодичности замеров"

Речь идет о замерах чего?
Иди туда не знаю куда, найди то не знаю что.

Как может быть регламентирована периодичность замеров изоляции шлейфов сигнализации, если понятия "шлейф сигнализации" нет в нормативных документах по пожарной безопасности?

Или ваш вопрос о шлейфах охранной сигнализации. Тогда извиняюсь.


[21.11.2023 20:24:43]
 Есть путь в обход ПТЭЭП - "9 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС" по ГОСТ Р 59638-2021, далее из справочника по Болиду "Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года *(7)"

При этом: 7. Если обслуживающая организация не имеет регистрации в Ростехнадзоре как электроизмерительная лаборатория, то измерения выполняются по отдельному договору заказчика с аккредитованной организацией.


[21.11.2023 22:02:51]
 Так что нужно измерять? Сопротивление питающих линий? Или сопротивление жила ДПЛС - земля? Или сопротивление жила RS-485 - земля?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Периодичность проведения замеров      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.