Учет расстояния от балки до перекрытия при расстановки ИП

DSeaman 23.11.2021 15:56 6 / 1257 Koui 25.11.2021 11:50    
 * *Коллеги, хотел бы услышать ваше мнение по вопросу расстановки ИП с учетом балок. Рассмотрим перекрытие следующей конструкции: - Главные балки 600мм (скажем с шагом 6м) - На них сверху опираются второстепенные балки 300мм. - Далее уложены плиты перек =>ИП какого типа будут? точечные дымовые? а может, можно установить линейные? 
    

Программа лояльности проектировщикам Этернис

Анатолий 24.11.2021 14:48 0 / 1176    
 * *Коллеги, приветствую! Торчит банер программа лояльности проектировщикам Этернис. Кто-то участвовал? Работает? =>  
    

Проектное решение по управлению отсечным клапаном на трубопроводе подачи газа

Albertoni 17.11.2021 10:31 23 / 1447 Нина 23.11.2021 19:02    
 * *Всем привет. Не давно делал проект АПС, 4 этажного жилого дома на системе Болид, установелны АА извещатели по алгоритму А. Так вот эксперт выставил замечание следующее замечание "Отсутствует проектное решение по управлению отсечным клапаном на трубоп =>[QUOTE гешан 22.11.2021 22:25:51]Не получив подтверждения о пожаре , клапан откроется и начнутся взрывы в квартирах.[/QUOTE] клапан не откроется, пока кто 
    

какую Электрифицированная задвижка выбрать

burunduk 22.11.2021 11:16 9 / 1150 burunduk 23.11.2021 17:25    
 * *Здравствуйте!
На одном из объектов имеется, совмещенный с хозяйственным, противопожарный водопровод. На данный момент на обводной линии установлена механическая задвижка. Собираемся заменить её на электрифицированную, но столкнулись с трудностями пои
=>А как мы докажем водоканалу, что не запускали привод? 
    

ЗКПС для автономников

здесь вам не тут 23.11.2021 10:46 2 / 1331 Рустам74 23.11.2021 14:04    
 * *Суть вопроса в названии темы - надо ли учитывать автономные извещатели, когда делаем таблицу зон ЗКПС, нужно ли это делать вообще? Непонятно. =>"6.3.1 Деление объекта на ЗКПС должно проводиться для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пож 
    

Система ПС при реконструкции С2000М в операторной без персонала

tabak 22.11.2021 12:06 8 / 1075 asol611 23.11.2021 10:28    
 * *Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
Есть производство, состоящие из нескольких корпусов.
В каждом корпусе присутствует система ПС со своим С2000М. С2000М располагались каждый в своем здании в помещении с круглосуточным п
=>>>> пожарный пост может быть в ГЩУ. Не просто может быть, а на электростанциях по другому и не бывает. 
    

Обозначение пожарных оповещателей знаком F11 ?

Surveyor Andrey 23.11.2021 8:11 1 / 1342 ifbbpro 23.11.2021 8:43    
 * *Коллеги, интересно много вас таких, кто обозначает место размещения пожарных оповещателей? Какое у вас обоснование сего действа? Продавцы тоже глупости пишут: - "Чтобы предупредить людей о возникновении пожара, применяется пожарная сигнализация в к =>>А что сейчас делать с разночтениями в одном ГОСТ разработчик не ответил. ГОСТ Р 12.4.026-2001 включен в "Перечень национальных стандартов, сод 
    

32 пожарных извещателя в ЗКПС и ручной ПИ

Юлия_911 21.11.2021 17:56 37 / 2327 Админ 22.11.2021 23:10    
 * *
Коллеги! Разбираюсь с числом пожарных извещателей в ЗКПС.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
3.10 извещатель пожарный: Техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, выз
=>Eugen-19 ® хотите обсуждать термин ЗКПС - откройте ОТДЕЛЬНУЮ ветку. Несколько серий обсуждения именно этой зверюшки уже проходили. Поэтому всякие попытки 
    

Какое кол-во преобразователей ВОЛС/RS485 допускается в одной линии

vladS 20.11.2021 17:14 12 / 1172 Инженер_ОПС 22.11.2021 19:39    
 * *Коллеги, вопрос по подбору преобразователей оптоволоконной линии связи (ВОЛС)в RS-485. Реализация АПС. АРМ "Орион". Всего 19 зданий на территории. Общая длина линии -1,5 км . Заказчик выдал ТЗ : только на ВОЛС (витую пару никак не хочет, нес =>Рустам74 ® [22.11.2021 7:20:30] Самое веселое начинается, когда возникает неисправность на линии. Тогда получаются два плеча с разным количеством повтор 
    

Как обосновать необходимость Пож. Сертификат для контроллеров ОВ

AKGN 22.11.2021 14:51 7 / 966 ifbbpro 22.11.2021 16:00    
 * *Как понадежнее обосновать необходимость сертификацию контролеров ОВ, если они осуществляют отключение систем при пожаре?

пока только такая цепь выходит:
ФЗ №123
Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики
Средства пожарн
=>>Как понадежнее обосновать необходимость сертификацию контролеров ОВ, если они осуществляют отключение систем при пожаре? Это исключительно Ваша фант 
    

СПС и АУП по СП 484 на складах со стеллажами высотного хранения

dalexeus 13.11.2021 5:53 13 / 2466 Александр_аск 22.11.2021 15:16    
 * *Здравствуйте.
Можно ли использовать СП 484 для проектирования СПС складов со стеллажами высотного хранения?
И подскажите, где написано, что в таких складах можно применять только водяное пожаротушение?
=>Ув. justlazy ® >>> АУПТ проектировать по 241, а ПС по 484 и никаких СТУ не потребуется, разве нет? У СП 241 есть область применения: Настоящий  
    

п.14.1 СП 5.13130.2009 не могу найти в новой редакции

APS57 19.11.2021 17:36 7 / 1129 APS57 22.11.2021 10:49    
 * *"Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 соответственно." Осталась эта норма или нет? =>спасибо 
    

СОУЭ смонтирована в 2019 году, оказывается что уровень громкости недостаточный Что делать?

южный 26.10.2021 16:28 41 / 1472 adgernaut 21.11.2021 20:14    
 * *
Здравствуйте!
В новом госте про ТО СОУЭ сказано:
ГОСТ Р 59639


б) для речевого пожарного оповещателя:
- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (
=>Недалеко от британцев? Ну не смешно, право! К Британцев это время прибытия на объект и только приступить к устранению, а у нас уже все должно быть чики-пук 
    

Расстояние пожарного извещателя от бактерицидной лампы

nikolyavp 05.11.2021 11:54 15 / 1448 Dimma 20.11.2021 21:30    
 * *Добрый день!Нужна помощь опытных) Строю больницу, выполнили работы по монтажу пожарных извещателей в соответствии с СП5 на потолках, после чего были установлены бактерицидные лампы на стенах. Начали сдавать объект всплыло замечание о том, что необход =>nikolyavp ®, в некоторых организациях сказали бы (утрировано):"Извините, но мы сделали всё по проекту, переносить не имеем право, пусть электрики пере 
    

где брать мануалы и софт для работы с Оборудование фирмы Siemens

SAB 12.10.2021 6:04 13 / 1336 Dimma 20.11.2021 21:24    
 * *
Доброго дня камрады!

Возник тут у одного из Заказчиков вопрос о проведении ПНР оборудования Siemens. Зверек этот в наших краях из за стоимости очень редкий, так что ранее сталкиваться с ним не приходилось.
В принципе мне лично без разницы
=>*** Забыл сбросить ссылку [ссылка]
ссылка уже не доступна.

Так, на всякий случай предупреждаю, чтоб люди не делали лишни
 
    

ПТ покрасочная камера

KOKOS_KOKOS 16.11.2021 16:16 19 / 1474 Нина 19.11.2021 13:53    
 * *Есть здание из сэндвич панелей 50х20м, категория В3 (данные заказчика). В нем есть покрасочная камера. По СП486 в ней требуется тушение, хотя производитель камеры говорит, что нет. Заказчик просит,чтобы все было по нормативке. Вот собственно что туда пос =>Это больше к фразе: "обычно его располагают под потолком, где вероятность большой закраски минимальная".
Вероятность должна быть нулевая.
 
    

По два адресных на помещение в Москве - у всех?

_Роман_ 09.11.2021 6:08 99 / 1665 bvv 18.11.2021 11:32    
 * *
Здравствуйте, коллеги. Я теперь на москвичей работаю. И все говорят что по два адресных в помещении в любом случае ставят. Поделитесь опытом, на самом деле так? В частности требует КП УГС. Может это даже где-то закреплено в каком то документе?(Про то что =>Именно для возможности решения этой задачки проектировщиком или инсталлятор, или специалистом обслуживающей организации у ППКП должны быть необязательные  
    

Обратная связь и система двусторонней связи для МГН. Разные системы?

Sterh30 17.11.2021 11:14 11 / 5947 Нина 18.11.2021 10:11    
 * *Здравствуйте, коллеги. Мой руководитель попросил приготовить сводку для объяснений с заказчиком по поводу обратной связи и двусторонней связи для МГН. Я сделал вот такую сводку/подборку. Прошу прокомментировать и поделиться опытом проектирования этих =>В задании на проектирование, по идее, должны быть отражены эти вопросы. Так-то Вы правы по всем пунктам, обратная связь в СОУЭ и система вызова экстренной 
    

можно ли в зкпс делать одно ответвление без изолятора?

artnovich 17.11.2021 14:08 1 / 916 Рустам74 17.11.2021 14:29    
 * *Здравствуйте, можно ли делать ответвление в одной зкпс (ограниченой изоляторами) без изолятора? В ответвлении будет один датчик.

[ Ув. artnovich В теме сообщения следует указывать вопрос, а не то к чему он относится. Правила здесь [ссылка]
=>Да, можно, нет ограничений. 
    

выгородка и пожаротушение?

OlegD 08.11.2021 19:12 11 / 1627 OlegD 16.11.2021 12:17    
 * *В здании Ф5.2 имеется выгородка 2 этажная, стены металлическая сетка, перекрытие металл, лестница на 2 этаж металл. На обеих этажах изредка работает сотрудник склада. Хранятся трудногорючие материалы, дсп, картон, изделия из ПВХ и ПП. Пожаротушение складс =>Асашай, спасибо! Получается надо найти модульное решение спринклеров ТРВ с равной производительностью и тепловой инерционностью это требование будет собл 
    

Подача пенообразователя до повысительных насосов?

Surveyor Andrey 11.11.2021 11:06 3 / 1312 BTS 12.11.2021 15:20    
 * *Коллеги, правильно ли подавать пенообразователь в трубопровод до повысительных насосов в установке пенного пожаротушения? Не будет ли раствор пенообразователя взбиваться в пену повысительными насосами? На линии пенообразователя стоят насосы-дозаторы. Скол =>DSeaman ®[11.11.2021 16:40:39] О применении оцинковки в пенных системах нигде не упоминается. В рекомендациях ВНИИПО "Порядок применения пенообразова 
    

Необходимость СПС на складах высокостеллажного хранения по сп486

justlazy 11.11.2021 16:38 4 / 1438 Карзаков 12.11.2021 10:08    
 * *Здравствуйте коллеги. Подскажите кто как трактует новые СП при проектировании СПС и АУП в части складов со стеллажным хранением выше 5.5м? Судя по =>п.7.6.1 СП 484.1311500.2020 гласит: Автоматическая активация АУПТ должна осуществляться по сигналу из ЗКПС, находящихся в зоне пожаротушения или совпадающ 
    

Табло "ВЫХОД" из медицинского бокса

Bazilio78 10.11.2021 17:38 1 / 1089 MK 11.11.2021 14:16    
 * *Доброе время суток. Подскажите, имеется здание больницы Ф 1.1, первый этаж это реанимация с мельцеровскими боксами, бокс имеет непосредственный выход на улицу. Надо ли вешать табло "ВЫХОД" в каждом боксе перед дверью ведущую на улицу? =>5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества на 
    

нормы на Установку ИПР разных классов

nikif 11.11.2021 13:39 0 / 1066    
 * *Здравствуйте. Есть ИПР классов А и В. Подскажите пожалуйста, есть ли норматив , который говорит на каких объектах ставить именно А, А на каких именно В? Спасибо =>  
    

ЗКПС внутри другой ЗКПС

односельчанин_1 07.11.2021 14:09 57 / 2330 kazakru 11.11.2021 12:27    
 * *Добрый день Возможно ли внутри одной ЗКПС выделить другую ЗКПС. Т.е., например шлейф объединяет последовательно 10 дымовых извещателей. Возможно ли, сделать 1,2,8,9,10 одной ЗКПС, а 3,4,5,6,7 другой ЗКПС? Все извещатели с изоляторами. Или нужно делать 1, =>я сейчас сижу на вебинаре болида они выпустили Бриз-Т, но сертификация затягивается 
    

АПС в сыром подвале.

zeter64 09.11.2021 18:04 4 / 1372 zeter64 10.11.2021 18:01    
 * *Добрых вечеров! Есть проект на монтаж ОПС в подвальном помещении. На бумаге всё красиво. Есть несколько служебных помещений. Система адресная, есть оповещение. Проект прошёл экспертизу. В реале это сырое (100% влажность) с земляным полом (земля кучами) по =>Всем спасибо. Заказчик настаивает на монтаже. По проекту стоят 22 ДИПа, по факту надо 4. Придётся вешать "гирлянду". Весной затапливает выше метр 
    

Заземляющий провод в ПС

Рамиль Затонский 29.10.2021 8:29 9 / 1161 Рамиль Затонский 10.11.2021 9:05    
 * *
Доброго времени суток. Все мы знаем о требовании применения в системах противопожарной защиты кабеля нг(А)-FRLS.
Как быть с проводом заземления, идущего от шины заземления конкретного шкафа ШПС до существующего контура заземления? Нигде не встречал п
=>Всем спасибо за ответы!
 
    

Сигнал 20М

Евгений103 09.11.2021 20:21 1 / 1205 Админ 09.11.2021 21:01    
 * *
Добрый день. На объекте установлен прибор Сигнал 20М, на нём используются только 11 шлейфов. Как можно отключить оставшиеся шлейфы что сигнальные свето диоды не горели. Или такое не возможно. На данный момент на них поставили сопротивление и они горят зел =>Ув.Евгений103 Я вас уже предупреждал [ссылка] - Согласно правилам [ссылка] в теме сообщения требуетс 
    

В каких помещениях не требуется СОУЭ, где это прописано?

Молот 03.11.2021 13:22 9 / 3342 БКВ 07.11.2021 11:18    
 * *Здравствуйте. Оповещение 3 тип по желанию заказчика (достаточно 2-го) статья 847 фз 123 "...4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре..." А где прописаны эти помещения, в которых требуется? Требуется ли =>Больше похоже на ребяческие амбиции, нежели на желание в полном объеме обсепечить соблюдение действующих НД по ПБ. 
    

Подворовый обход

Grixa25 23.10.2021 12:03 13 / 1325 Grixa25 06.11.2021 11:55    
 * *Подскажите кто в теме должны ли пожарные в выходные дни между сменами проводить подворовый обход? Не в одних обязанностях такого нет думаю эта работа принадлежит ГПН. =>Я как бы знаю что профилактика это задача пожарной охраны, но пожарная охрана как было сказано выше не только пожарные))) а ещё акция безопасный лёд, безоп 