Подача пенообразователя до повысительных насосов?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.11.2021 11:06:44]
 Коллеги, правильно ли подавать пенообразователь в трубопровод до повысительных насосов в установке пенного пожаротушения? Не будет ли раствор пенообразователя взбиваться в пену повысительными насосами? На линии пенообразователя стоят насосы-дозаторы. Сколько установок не видел во всех пенообразователь подается после повысительных насосов, а тут проект попался с такой схемой.


[11.11.2021 13:43:28]
 Раствор в насосе взбиваться не будет,т.к.воздуха внутри насоса нет. Подтверждение того-используемое кое-где до сих пор хранение готового раствора в резервуарах.Подача пенообразователя во всасывающий трубопровод насоса-повысителя в принципе возможна,если из напорной линии повысителя удалён воздух и точка врезки во всасывающую линию находится на достаточном удалении от фланца насоса-повысителя.


[11.11.2021 16:40:39]
 Крайне странное решение. С учетом агрессивного характера пены, ее логичнее добавлять уже после насосов, в том числе тогда можно не применять оцинковку в обвязке насосов.

Логика работы автоматики системы с точки зрения поддержания заданной концентрации пенообразователя также видится проще если подавать после насосов.

Еще не мешает проверить на какое вообще давление подбирались насосы дозаторы, а также наличие обратных клапанов, чтобы концентрат не ушел в резервуар с водой.


[12.11.2021 15:20:33]
 DSeaman ®[11.11.2021 16:40:39]
О применении оцинковки в пенных системах нигде не упоминается. В рекомендациях ВНИИПО "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров"(2007)сказано:
3.8. При хранении рабочих растворов пенообразователей в стационарных установках пожаротушения рекомендуется использовать емкости, покрытые внутри полимерным материалом или изготовленные из нержавеющей стали...
Следуя этой логике, трубопроводы подачи пенообразователя должны быть или из нержавеющей стали,или из полимера(полиэтилена,полипропилена).
/Последнее делал только для всасывающей трубы от бака с пенообразователем до насоса-дозатора/. В зарубежных нормах написано также.
Для концентрированного пенообразователя применение насосов-дозаторов без специальных дозирующих устройств, обеспечивающих изменяемый расход пенообразователя, возможно при дискретных значениях расхода в системе(дренчерные установки, наружные установки с пеногенераторами).При применении недорогих пенообразователей небольшое превышение нормативной концентрации не критично.
Подача пенообразователя во всасывающую линию насоса-повысителя возможна при водоснабжении системы ППТ от системы производственного водоснабжения, от специальных резервуаров, баков разрыва(в последних случаях могут быть нюансы/оговорки).Но сам я этого никогда не делал,проектировал подачу пенообразователя только после насоса повысителя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подача пенообразователя до повысительных насосов?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.